久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防泵選型的問題,請教大家!謝謝!

    我做了一個三層樓,根據規范須作室內、室外消火栓系統,無市政消防供水系統,做一個地下消防水池,室內消防水量10L/S,室外消防水量為20L/S,校核說做兩臺室內消火栓泵(互為備用),兩臺室外消火栓泵(互為備用),做成兩個系統,我看兩種泵的揚程差不多,是否可以把兩臺泵合用,揚程選大的,流量相加(30L/S),歡迎大家討論,積極發言,謝謝!

  • XBD-ALD立式多級消防泵選型樣本

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 兩種環境條件下消防泵的選型設計推薦

    (1)水淺且水中含泥沙的海區 該類型區域的典型代表為中國渤海灣的淺水區,主要特征是:水深10m以淺,水質混濁, 含有不同程度的泥沙。 安裝在該區域的消防泵,選型的環境制約因素有: ①水深**,考慮到最低天文潮和海浪的影響、距離海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潛默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式長軸泵和容量小的潛默泵基本可以滿足安裝要求,但容量大的潛默泵的安裝存在困難。 ②水中泥沙的影響,主要影響到消防泵的軸承和密封的運行穩定性和可靠性。密封填料受此影響少,機械密封受此影響大。 泵型選擇應優先選用立式長軸消防泵,其密封填料密封

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?

    請問37KW消防泵控制柜,元件該如何選型?兩個柜子,一個控制2臺37KW的噴淋泵(一用一備),一個控制15KW的消防泵(也是一用一備)。都是星三角啟動,請問雙電源裝置,斷路器,主接觸器,星接觸器,角接觸器,熱繼電器,以及一次回路線纜,該如何選型?另外我還想問下, 星啟動 時電機的轉動方向,和轉 角運行 時電機的運行方向有沒有可能發生沖突?比如星啟動時是順時針,換 角 后,卻是逆時針。這樣后果就很嚴重了。我是新手,不太懂。如果有這種可能,應該怎樣避免? 非常感謝能有熱心網友作答!

  • XBD-L(W)單級立(臥)式消防泵選型樣本

    附件請查收,需要更多泵閥信息,請聯系本我,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,免費提供!

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 求助,關于消防穩壓泵的選型

    消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確。 謝謝各位指教。

  • 請教兩個關于消防泵的問題

    水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • [問題]關于消防泵停泵的問題

    假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,自動噴淋按1H計。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,消防水池內的水恰好用完。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來?如果消防泵不停下來的話,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了。但是如果要把水泵停下來的話,應該怎么停?

點擊加載更多

消防泵的選型

消防泵的選型專題,為您提供消防泵的選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵的選型 相關的專業交流討論,更多消防泵的選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

德式消防接頭