  • 高層建筑外架下部拆除利弊

    我現在困惑我們建的樓市20層下面5層做為商業用。現在已經建到8層,我想拆除1—5層的腳手架,可是5層以下馬上要做外掛石材和玻璃幕墻了。大家都說說拆除下面的腳手架的利弊關系謝謝大家樂

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的?<

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活?,F(xiàn)代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾?,F(xiàn)在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本?。?,哪一個施工方便。

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 如果高層建筑達到使用年限了,這些龐然大物怎么拆除?

    現在高層建筑越來越多,什么400m,500m都是小兒科啦,但是又沒人真正去考慮如果這些建筑達到使用年限了,這些龐然大物怎么拆除?爆破,不可行,紐約世貿大廈,雖然是被強爆,但是樓整體踏了以后震動,煙塵,包括對旁邊建筑物的影響都是巨大的。第二個辦法就是一層一層拆,怎么拆?拆一棟樓需要耗費多大財力物力資源?求大家一起討論。。。高樓的建造是必要的,但是應該有個度我覺得。。。

  • 高層建筑一二層的填充墻能否全部拆除

    高層建筑一二層因為功能使用原因把大部分填充墻和構造柱都拆除了,雖然模型計算上荷載是變小了,但是感覺剛度變化了,而且周期折減系數也有變化。請教大家這樣拆改是否真的有問題

  • 腦洞大開的國外超高層建筑拆除技術

    腦洞大開的國外超高層建筑拆除技術

    在東京中心地區,一個高度超過100m的超高層建筑拆除項目啟動了。與普通的大廈拆除相比,拆除超高層建筑時,在噪聲、振動、景觀等方面需要考慮的因素較多。該項目是位于東京都千代田區紀尾井町的“赤坂王子”——“王子大飯店赤坂”,這座由建筑師丹下健三設計、1982年落成的40層飯店是日本泡沫經濟時代的象征。作為曾經出現過需要在夏天之前就預定才能訂到圣誕房間的人氣酒店,因設備老化陷入了經營低迷,并于2011年3月關門謝客停止營運,經過4個半月的準備后,拆除工程于2012年11月13日全面展開。雖說是拆除,但現場

  • 請教高層建筑計量的問題

    最近看一些高層建筑的圖紙,發現地下室照明、水泵、消防類設備好象都沒有獨立的計量。這樣是否合理?如果要,那計量箱應設計在什么位置?

  • 斜柱在高層建筑中的應用

    論文簡介:《平頂山工學院學報》2008年 第5期 | 李風河 北京東方華太建筑設計工程有限責任公司 北京100073以北京萬亨大廈為例,介 投稿網友:wit_huiyao 上傳時間: 2013-06-12

  • 某高層建筑消防施工說明

    圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08

  • 致曾風華絕代的高層建筑

    上海大廈 原名“百老匯”大廈,是上海外灘建筑群中三座早期高層建筑之一。大廈地上21層,高77米,投資者是英資業廣地產公司。大廈由公和洋行英國建筑設計師弗雷澤(Bright Fraser)設計,新仁記等六家營造廠承建,啟建于1930年,建成于1934年。

點擊加載更多

高層建筑拆除

高層建筑拆除專題,為您提供高層建筑拆除相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑拆除 相關的專業交流討論,更多高層建筑拆除相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層建筑劃分