數學計算公式(輸入熱力計算公式用
簡單的錐坡及溜坡尖酸公式。希望可以幫助大家。如有其它意見可以提出,加以修改。
大家都是做熱泵工程的,目前看大家對地下換熱這一部分采用的設計方法都是估計每米多少瓦。這樣做是有欠科學的,但也是沒辦法的?,F急求詳細實用的地下換熱計算公式或計算軟件。有提供相關資料信息者,重獎!
基礎抗剪的計算公式《全國民用建筑工程設計技術措施-結構》p52有V<=0.366ftA 公式 誰知道來歷?從那得到的
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
各種計算公式全集.part01.rar
水塔高度,水泵揚程計算公式
根據基本公式P=U*I即功率=電流×電壓。按照這個公式,計算載流量的公式應該是功率×功率因數÷電壓=電流。但是事實上計算載流量都是用功率÷功率因數÷電壓=電流……也許是我對公式理解有誤?向大家求助~
總負荷是8.0KW,需要系數取0.8,功率因數0.8,用天正電氣8.2系統生成,得出的結果(計算功率)Pjs=7.2KW,本人菜鳥,不懂,為何取0.8的系數,不是8KW*0.8系數=6.4KW,而是產生7.2KW了呢?請問高手們指教這是如何計算出來的,公式又是什么?求公式。先行謝謝各大位,拜托 http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7749722_1.html
我想知道電線配色的計算公式是這樣的,比如有5萬米2.5的電線,黃,綠,紅,藍色,雙色,的比例是多少,大概就是這樣。謝謝各位
1、圓鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑2、 方鋼每m重量=0.00786×邊寬×邊寬3、 六角鋼每m重量=0.0068×對邊直徑×對邊直徑4、 八角鋼每m重量=0.0065×直徑×直徑5、 螺紋鋼每m重量=0.00617×直徑×直徑6、 等邊角鋼每m重量=邊寬×邊厚×0.0157、 扁鋼每m重量=0.00785×厚度×寬度8、 無縫鋼管每m重量=0.02466×壁厚×(外徑-壁厚)9、 電焊鋼每m重量=無縫鋼管10、鋼板每㎡重量=7.85×厚度11、黃銅管:每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚)12、紫銅管:每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚)13、鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度14、有色金屬比重:紫銅板8.9黃銅板8.5鋅板7.2鉛板11.3715、有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度方管: 每米重量=(邊長+邊長)×2×厚×0.00785 不等邊角鋼 每米重量=0.00785×邊
您好,關于橋梁支架驗算剛度公式,一般采用哪個,我看網上有許多橋梁支架的資料,但是剛度驗算所用的公式都不同, f=pl3/(48ei)+5ql4/(384ei);f=ql4/(150ei),f=kwql4/(100ei)等等,能告訴我這是怎么回事嗎,我的QQ2642886321,謝謝!
我認為《暖通空調.動力》 技術措施熱負荷計算公式:Q=a*F*K*(tn+twn) (2.2.5條)是有誤的 應為: Q=a*F*(tn-twn)。這是很明顯。但以下就不那么簡單確定有誤: 冷負荷外墻、屋頂計算公式為: CLo=Fo.ko(tl。-tn) tlo=(tlo-td1)Ca.Cp (規范及技術規程都一樣)規程 3.2.8條 我認為:tlo應為:tlo=(tlo+td1)Ca.Cp 否則北方比南方室外綜合逐時還高。 那位大師可指點迷經。
哪位大俠有阻流板(節流孔板)的管徑計算公式?以前老的除塵手冊上有,新出版的手冊上現在都沒有計算公式,提前謝謝了!
67個計算公式[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-18 15:17 編輯 ]
公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,m;H1——引入管至最不利點高度,m;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,mH2O。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,想學下給排水設計。齋看公式,單位都不對。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,kPa;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,m;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,kPa;H3——配水最不利點額定流出水頭,kPa。覺得這個公式還比較靠譜。)