久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于水泵水泵吸水的問題

    現在我做了一個工程,建筑專業的叫我提供條件。。但是由于條件的限制,所以想把水池放在負三層,泵房設置在負二層,這樣的做法可以不?還有,如果水泵沒有自灌進水的話,要怎么處理?

  • [水泵]關于水泵的選擇問題!

    剛開始設計冰蓄冷系統,困惑啊!剛剛做一個設計,現知道板式換熱器換熱量是7566KW,板式換熱器的選擇是根據換熱器樣冊的換熱量選就可以了嗎?乙二醇泵的選擇是根據換熱器的換熱量計算流量還是根據主機的制熱量計算流量?溫差又是按照多少呢?系統泵又是根據什么選擇?

  • 水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!

    水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 定壓補水裝置 膨脹罐在補水泵前還是補水泵后

    定壓補水裝置 膨脹罐在補水泵前還是補水泵后??查了山東飛洋廠家的樣本他們畫的是在前。但是有個設計院畫的是在后,不過多了一條管子連接到膨脹罐上。這兩種方法有什么不同??那種比較好??

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,不知道這樣可不可以?

  • 變頻水泵和工頻水泵結合問題

    某一樓控公司,在某工地遇到這樣一個問題,空調機組的二次泵有一變頻水泵和4個工頻水泵組成,請問調節變頻泵后會達到節能的效率嗎?或者有哪位這方面的專家出來指示該怎么調節?[ 本帖最后由 wuyifan001 于 2010-8-20 09:39 編輯 ]

  • 關于生活水泵,消防水泵的啟動方式

    剛才翻看10D303-3圖集,看到生活水泵和消防水泵有各種啟動方式,突然想上來發給帖,請前輩們根據經驗說一下,水泵的啟動方式的依據是什么,怎么選取生活水泵、消防水泵等的啟動方式,謝謝前輩們。。。。。。。。。

  • 請教如何確定冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵

    我是暖通菜鳥啦,希望各位前輩能夠教一下小弟。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,不徹底,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫助,謝謝大家了。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,才能計算出冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊?根據流量和高度再去對應找水泵型號么?

  • 某工程水泵圖塊(含潛水泵、凱泉系列水泵、螺桿泵、風機)

    圖紙簡介: 圖紙為各種水泵相關的圖塊。內容較多,除常見的離心泵、潛水泵等,還有風機、熱水泵、螺桿泵等。另外,圖紙還附加了潛水泵的安裝系統圖。 投稿網友: sun981711 上傳時間: 2014-04-17

  • 水泵吸水總管不水平怎么辦?

    消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!

  • 消防泵、給水泵、排水泵控制原理圖

    圖紙簡介: 本圖為DWG文件,包含消防泵、給水泵、排水泵等設備的控制電路圖,共計70余張。圖紙中包含一用一備、兩用一備、四主一輔等配置下全壓啟動、星三角啟動、自耦降壓啟動、軟啟動等啟動方式的主接線、二次原理圖、端子圖、材料清單等。 投稿網友: zhaiyong1985

  • 化工污水泵水泵如何選擇

    有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。

  • 水泵噪音標準及水泵噪音治理

    就水泵噪音問題澤德泵業做了如下詳細分析,我們能接受的水泵噪音標準是什么樣的,水泵噪音是怎樣產生的,以及如何處理水泵噪音來減少噪音對我們的危害。首先我們來對水泵噪音產生的原因做一個了解:

  • 1臺22KW水泵能用2臺11KW的水泵替代嗎?

    1臺22KW水泵能用2臺11KW的水泵替代嗎?

    現在有一個工程,設計人員在選擇水泵的時候提出方案,一個是一用一備(都是22KW),一個是兩用一備(都是11KW),各說各有理。這里暫且不討論哪個方案更節能,更方便,更成本低。。。我就想求問一下大家:這個工程里的兩臺11KW的水泵是否能替代那臺22KW的水泵。1、在較大負荷運行的情況下,2臺11KW是否能滿足系統要求;2、大樓只有一半左右冷熱負荷的時候只開啟一臺11KW,是否就能滿足末端要求。下面是工程簡介:1、大樓末端總冷負荷約800KW,選擇約700KW制冷量的水冷螺桿冷水機一臺,主機冷凍水流量135噸,水壓降65Kpa,最不利環路總管長260m,末端水壓降40Kpa,水系統立管同程、水平同程;2、空調末端安裝有電磁閥,且供回水管安裝有電動壓差旁通閥。3、水泵方案有兩個,一個方案用22KW兩臺,一用一備,第二個方案是用11KW的水泵3臺,兩用一備。所有水泵并聯。下面是水泵參數:11

  • 小區的水泵房自吸式水泵的問題

    竣工驗收,小區水泵房安裝是由自來水公司設計完成的,地下水池,水泵在地面上,兩臺主泵,一臺小泵,水泵頻繁啟動,安裝和普通自灌水泵一樣。可這小區水泵應該是自吸式水泵,當時自來水公司不在,沒法問。揚程(35米)和流量這么大的自吸式水泵我是總找都找不到樣本,誰有這方面的設計經驗嗎?請指教!

  • 請問進口水泵與國產水泵的差異?

    各位網友: 請問有誰知道進口水泵與國產水泵的差異啊?有知道的給我發到郵箱luojiaofa008@163.com非常感謝了.

  • [問題]噴淋的水泵接合器及接力水泵

    提一個有關水泵接合器的設置問題:《噴規》里規定,在消防車的供水壓力的極限位置應該設接力水泵,以保證超過消防車供水壓力的樓層仍然可以通過水泵接合器供水。問題是:在平常碰到的工程中,我只見過給自噴系統設接力水泵,給消火栓系統設接力水泵的情況沒見過。但是從通常的情況來考慮,消火栓是比噴淋更基本的一種滅火系統,而且通常情況下消火栓系統比噴淋系統的工作時間還要長,是應該優先考慮保證供水的。哪位高人給解釋一下?

  • 水泵控制箱到水泵的線纜,必須穿管么?

    水泵控制箱到水泵的線纜,必須穿管么?

    向各位請教:水泵控制箱到水泵的線纜,必須穿管么?必須用電纜么?

  • 請教:關于供水泵臺數的問題

    多謝指教我們有一個小區,現選 了兩臺15KW的變頻給水泵我想問的問題1:這兩臺變頻泵的工作程序是不是這樣,用水量很小的時候一臺啟動,隨著水量的增大另一臺也啟動,兩臺都啟動的時候變頻調量的時候只有一臺水泵。問題2:有人說把15KW的泵換成三臺或者四臺更水的泵更好,請問是樣嗎?誰能幫我分析一下謝謝 謝謝

點擊加載更多

220v自吸水泵

220v自吸水泵專題,為您提供220v自吸水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與220v自吸水泵 相關的專業交流討論,更多220v自吸水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

暖通空調組成

增壓泵工作原理