  • 村鎮建筑設計防火規范與建筑設計防火規范的適用范圍

    目前做了一個縣鎮上的工程,共三層,一層商店(一間一間小間),二層辦公(和一層小間是內樓梯),三層是單元住宅,總體積超5000立方,按照《村鎮設計防火規范》總則說明,是不需要設計室內消火栓系統的,但按照建筑設計防火規范又要設,各位有沒有碰到類似的工程?因為是消防,不知怎么取舍?畢竟現在村鎮上建筑也越來越多了,而且好多是城市周圍的農村的地皮,請各位指教!

  • 對高層民用建筑防火規范和《建筑設計防火......

    對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”。《高規》關于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有

  • 關于建筑設計防火規范的問題,,,

    如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限

  • 建筑設計防火規范------電氣

    國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐、堆場的消防用電設備,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二、下列建筑物、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠、倉庫;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區、可燃氣體儲罐或儲罐區;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館、每層面積超過3000m2的百貨樓、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場

  • 有關《建筑設計防火規范》第8.4.1

    對《建筑設計防火規范》第8.4.1條第四款,“超過六層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅;”一直不能很好理解。這超過六層只針對前面的塔式住宅還是后面的三個(塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅)都包括在內?想看看各位的理解。謝謝啊!

  • 有關《建筑設計防火規范》8.6.2

    我看《建筑設計防火規范》第8.6.2條第二款“設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設消火栓”1.那像我們現在做的一個商住樓,一二層為商鋪,三至五層為住宅(躍層,住一家人),我原來只考慮在一二層設消火栓,根據此規范,那三至五層豈不是也要設消火栓?在三層設還好,四五層都跑到人家里去了,想看看大家在做這類工程時候都是怎么解決?2.根據此規范,只要設有消火栓,每層都要設,那要是一層商場,設有消火栓,那其他的幾層,無論規模多大,都要考慮??謝謝了!!

  • 《建筑設計防火規范》已頒布

    《建筑設計防火規范》已頒布http://www.cin.gov.cn/stand/file/2006072102.htm

  • 《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》整合修訂編制組成立

    根據住房和城鄉建設部《關于印發<2007年工程建設標準規范制訂、修訂計劃(第一批)>的通知》(建標[2007]125號)及《關于調整〈建筑設計防火規范〉、〈高層民用建筑設計防火規范〉修訂項目計劃的函》(建標標函[2009]94號)的要求,2010年3月18日至20日,公安部消防局在天津市組織召開了國家標準《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《規范》)整合修訂編制組成立暨第一次工作會議。來自科研、設計和消防監督等單位的30余名代表出席了會議。 會議由公安部消防局法規標準處處長馬恒主持,公安部消防局總工程師杜蘭萍、住房和城鄉建設部標準定額司標準規范處梁鋒、《規范》主編單位公安部天津消防研究所所長經建生和四川消防研究所所長李風到會并講話。編制組聽取了公安部天津消防研究所倪照鵬研究員關于《規范》整合工作前期準備情況報告,并對《規范》整合初稿和工作計劃進行了認真討論。 杜總工對兩項標準所發揮的作用及兩個規范管理單位所做貢獻給予了高度評價,并對規范的整合工作提出了要求。 會議認為,《規范》作為建筑工程通

  • 自噴規范和建筑設計防火規范的矛盾?

    最近看自噴規范的附錄A,越看越不明白,把問題提出來,看看網友們對這個問題怎么理解?附錄A的表A里,中危險I級舉例:“2)公共建筑(含單、多高層):醫院、療養院;圖書館......總建筑面積小與5000平方米的商場......”。 疑問一:按照建筑設計防火規范,找不到哪里有條文規定醫院需要設置自動噴淋系統的,但是按自噴規范又要設置!怎麼辦? 疑問二:按照建筑設計防火規范,只有每層建筑面積超過3000平方米或者總建筑面積超過9000平方米的商場才需要設置自動噴淋系統,但是按照噴淋規范卻是總建筑面積5000平方米!到底按哪一個做? 疑問三:大家在平時的工作中是否是先看建筑設計防火規范的條文,需不需要要設置噴淋系統,再去查自噴規范按哪一個危險等級設防?如果是這樣做,那么多層的醫院是不需要設置噴淋系統的,但是自噴規范的“2)....”舉例又是怎么來的呢?

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 《建筑設計防火規范》強條將全部廢止!《建筑防火通用規范》正式發布!

    現批準《建筑防火通用規范》為國家標準,編號為GB 55037-2022, 自2023年6月1日起實施 。本規范為強

  • 建筑設計防火規范與汽車庫防火規范比較

    建筑設計防火規范第9.4.5規定了排煙量的計算方法,這個方法適用的場合是什么?在設計汽車庫排煙時,排煙量按照汽車庫防火規范是換氣次數×6,這個和建筑防火規范的排煙量計算是否矛盾?

  • 建筑設計防火規范條文討論

    8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,可計入室外消火栓的數量內。”消火栓保護半徑可是150m呢,如果在150m范圍內的就不能算么?還要重新新建消火栓嗎?

  • 求助各位大神?建筑設計防火規范。

    求助各位大神?建筑設計防火規范。

    7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門。2.地下室、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開

  • 大型商業建筑設計防火規范

    論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02

  • 建筑設計防火規范條文的理解

    如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋、制衣、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?

  • 建筑設計防火規范,7.2.1、7.2.2

    規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,但間隔距離不宜大于30m,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m。對于建筑高度大于50m的建筑,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,超過50米的建筑,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,又沒有連續布置呢?