了解超高層防火的秘密-“避難層”是什么以下文章來源于江西地產觀察 ,作者溫龔超高層建筑火災救援一直是世界性難題,火災救援重在自救。超高層高層建筑一旦失火,因建筑負荷大、蔓延途徑多,容易造成立體燃燒,同時受到空間、風力等因素影響,施救非常困難。一旦發生火災,自防自救顯得尤為重要。今天帶大家了解超高層建筑防火的秘密-避難層是什么?1、避難層的概念?避難層是高層建筑中用作消防避難的樓層,一般設置在高度超過100米的高層建筑中,為消防安全考慮的供人們疏散避難的樓層。避難層可使人員暫時躲避火災及其煙氣危害的樓層。同時避難層也可作為行動有障礙
老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看
本帖最后由 無影 于 2015-5-11 15:10 編輯 超高層建筑,上面四個避難所,每個避難所放置4臺800的變壓器,開閉所設置在地下一層車庫內,請問避難層變配電室的凈高度要求最低是多少,現在建筑上的層高是4.2米,考慮梁應該不小于0.8米,這樣凈高就剩3.4米了,變配電室裝置考慮上進上出,能否實現
在超高層建筑的避難層設置變電所,變電所內的變壓器有沒有容量限制的規定?比如最大只能做到630KVA,考慮運輸通道?急需答案,謝謝!
雙電源供電,所有燈具作為應急照明,隔一個踏步平臺為帶蓄電池的燈具,每層設紅外感應開關控制(帶消防強切接口),4線供電,火災時強投。歡迎挑刺,不然我就這么做了,再改就辛苦羅。
將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?
重慶的超高層以修建完畢!
本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?
某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫么看是否合理（注：幕墹程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
超高層鋼管混凝土的檢測
內容及其之好,大家趕緊下吧。
本文轉載自公眾號非解構(id:non-structure) 作者:howdydream 《高層結構設計實戰班》點擊鏈接免費試聽:https://edu.co188.com/lesson/2368_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
建筑地下2層車庫,地上43層住宅。住宅部分設兩部跑梯,一部與消防電梯合用前室,一部單獨設置前室。避難間設置在10.20.30層。問題一:考慮樓梯和合用前室分別送風,單獨前室的樓梯只是樓梯送風。但在避難層的時候樓梯因為分隔多了一個前室,這樣在10.20.30層的時候兩個樓梯都分別有兩個前室,請問多的這個前室怎么處理,樓梯和前室的風量怎么計算?問題二,送風分段問題,打算地下二層和1-10層為一個系統,11-20層為一個系統,21-43層為一個系統。但看以前的帖子建議以避難層為分隔分段送風,這樣的話21-43中間有個避難層就又要分一個系統。是不是系統中間可以有個避難層?
超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?
才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項