久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑給排水工程驗收規范

    建筑給排水工程驗收規范供大家參考。

  • 采暖及衛生施工工程驗收規范下載

    采暖及衛生施工工程驗收規范下載

  • 建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

    建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

  • 人防工程驗收及施工規范

    人防工程驗收及施工規范

  • 給排水施工及驗收規范(全)

    誰有給排水施工及驗收規范(全),我是搞施工的,在網上找的很多都是設計規范,我用不上,哪位前輩有全套施工規范能不能上傳一下啊!

  • 看給排水驗收規范中的疑問

    建筑給水排水及采暖工程施工技術與質量驗收標準規范5.2.6 的第2條在連接2 個及2 個以上大便器或3 個及3 個以上衛生器具的污水橫管上應設置清掃口。當污水管在樓板下懸吊敷設時,可將清掃口設在上一層樓地面上,污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm;若污水管起點設置堵頭代替清掃口時,與墻面距離不得小于400mm。清掃口設在上一層樓地面上 這怎么設置?現實中是怎么設置的?

  • 請問給排水驗收規范有哪些

    請問建筑給排水驗收規范有哪些?我是剛畢業的大學生,專業是給排水工程,來到甲方工作,請問要了解和掌握哪些規范,方便以后開展工作

  • 給排水與采暖工程工藝標準

    共計5個包,分別解壓就行。

  • 關于市政給排水工程驗收資料問題

    想請教下各位 想學習點工程資料方面的東西,每個工程的一套資料下來是怎么去做的 還有 這些資料哪位高手有電子版在嗎?能分享一下嗎?我的qq316377296 謝前輩們了

  • 各種建筑工程驗收規范集合

    本人剛接觸建筑,還在學習,不久前加入這個網站很不錯!!呵呵,大家都是這一行的,還要多多向大家學習!這些是我收集的資料,拿出來大家分享分享!呵呵

  • 砌體工程驗收規范G50203-2002

    砌體工程驗收規范G50203-2002

  • 造價需知給排水工程及采暖工程安裝規范

    1.閥門安裝前應作強度性試驗,從一批中抽10%,若抽取 10%合格率為95%或99.9%均為不合格。 強度性試驗壓力=公稱壓力*1.5; 嚴密性試驗壓力=公稱壓力*1.1 2.安裝在主干管的起切斷作用的閉路閥門應逐個作強度性和嚴密性試驗。 3.管道上的沖壓彎頭外徑應=彎道外徑 普通沖壓彎頭 焊接鋼管 無縫沖壓彎頭 無縫鋼管 焊接鋼管DN100 公稱直徑 無縫鋼管 Φ100*4.5 外徑*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外徑*壁厚 4.地下室或地下構筑物外墻有管道穿過時應采取防水措施,對于有嚴格要求的應作柔性防水套管。 剛性防水套管:一般設計未要求時采用; 柔性防水套管:設計要求部位、地下水位較高構筑物、水池; 5.管道穿越伸縮縫、沉降縫、抗震縫敷設時應采取下列措施: 加伸縮節:給水、噴灑加橡膠軟接頭;

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

    哪位大俠有呢,可不可以共享,在這里先謝謝了1!!!!!!!!!!!我們公司沒有這些規范,我又是小輩,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持!

  • 建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄

    今天上傳一個規范,<建筑給排水及采暖工程施工質量驗收紀錄>,和大家分享一下,內容見附件

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置

點擊加載更多

給排水采暖工程驗收規范

給排水采暖工程驗收規范專題,為您提供給排水采暖工程驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水采暖工程驗收規范 相關的專業交流討論,更多給排水采暖工程驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度