一棟5層框架底層層高5米,基礎埋深2米,PKPM計算中柱子計算長度為6.4米,柱子截面需做到650X650配筋也非常大,怎么處理
底層柱的計算高度為1倍的基礎頂面至一層樓蓋頂面,一般都怎么取底層的層高呢,如果是標準層的,柱的計算長度為1.25倍的樓層上下頂面高度,那么在pkpm中標準層的層高要乘1.25倍的系數嗎?
各位大俠,請問框架結構底層填充墻的荷載是不是在上部結構建模里是不考慮的(沒有地梁層)。因為結構第一層輸入的建筑二層的荷載。那第一層的填充墻荷載怎么考慮?是在JCCAD才考慮嗎?謝謝
底層框架柱底部固結點應從基礎頂面算起,pkpm軟件計算時大家是建模時將層高加大,還是進行桿件長度系數修正,歡迎大家討論。
請教一個問題。我做一個框架結構的房子,地面層作為第一結構層輸入,但是實際上地梁和底層地板因為下面有地基土,不全架空,那它的配筋就相對保守,我能否改變底層板和梁的荷載來減小它的配筋?如果能,那底層樓板和地梁的荷載一般載改為多少為好?謝謝!!
關于框架結構,底層計算高度的問題底層計算高度,通常是指到基頂..但框架結構一般底層層高較高.如果埋深深一點的話,底層計算高度就很大了.計算結果底層柱配筋就很大.梁配筋也受影響.規范上有提到,做剛性地坪,可以算到底層層高.我咨詢過很多人了.如果要減小底層計算高度的話.大概有兩種意見:1.底層按層高計算....,施工圖考慮地梁和剛性地坪.2.底層按層高計算,再增建一個地梁層.(地梁層的計算高度,有取到基頂的,有的取2.0米.還有取1.6米)樓板全開洞...地梁應該是按框架梁一樣考慮的.兩種計算結果.柱配筋1比2要大一些.我想請教一下.群里高手些.那一種方法,更合理...那種方法可行...或者還有別的更好的方法....目的:減少底層計算高度.減少底層梁柱配筋.在結構安全的前提下,更經濟合理.
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
我想問問,在做框架結構建模的時候基礎梁怎么處理?曾在網上看到,采取增加一層結構層的方法近似處理,具體怎么做還是不會.還有底層層高怎么確定?關鍵自己不知道下面實際怎么做
本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?
大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!
最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?
我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!
三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?
我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13