如圖所示 配筋如果按著規范上給的很大(紫色的是規范給的),師傅配的比規范大很多,我問他,說是計算出來的,計算比規定的大很有可能,可是我聽一個講座是,6度7度區基本是構造配筋,也就是說計算的比構造的少,你們怎么看??還有一個問題是,如果一張圖紙上有約束邊緣構件,就不會有構造邊緣構件,他們兩個不可能在一張平面圖上出現對嗎???(一般情況下)
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
我現在在做一個40層的高層的框筒結構分析,在建模的時候發現很都層的筒體結構不是是一樣的,不同的只是每層墻體洞口的標高不一樣,但是在輸入洞口的時候要求是要輸入標高的,那樣的話是不是意味著我建模的時候要建立40個標準層啊,這個問題應該怎么解決啊。謝謝!!
本人也是從事結構設計兩年多,做過2~3個高層,產生了一個疑惑 一個高層住宅建筑方案,每個人布的剪力墻 可能并不一樣,如何比較不一樣的方案呢?那個剪力墻布的更合理 ,更有效呢? 如何讓墻布的更有效呢? 我進行了不成熟 的想法如下啊 PKPM給的默認剛度是 地震剪力于地震層間位移的比! 這里層間位移 是結構的剪切變現性和彎曲變形所累加的組合, 那么是不是X方向的地震力,我增加外圍Y方向的剪力墻也可以減小彎曲變形,從而增加結構剛度呢? 在大學手算剪力墻的時候,比如 X方的地震荷載,我們全加到 X方向上的墻上 這在PKPM建模里是不是很有效呢? 在建筑里 盡量布置大片墻,從而增加抗剪能力和提高材料的利用率呢?
高層剪力墻豎向鋼筋直徑不宜小于 10mm 對剪力墻來說,影響延性和承載力的主要因素是邊緣構件,墻身配筋率ρ在0.1%~0.28%范圍內時墻為延性坡壞,因此對于墻身鋼筋,在非計算控制的情況下,除底部加強區可適當加強外,其他部位都可以按構造配置。 非計算控制時,剪力墻分布鋼筋可按規范構造要求配置,如200mm厚的普通剪力墻水平及豎向分布鋼筋均可選用2×8@200(ρ=0.251
圖紙簡介: 帶轉換的剪力墻結構,底層有大地庫啊,附帶商業 投稿網友: s7984657 上傳時間: 2013-10-17 圖紙省份:
框架剪力墻結構,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。
7度區,32層,陽角剪力墻如圖可以嗎,要不要加角柱?
圖紙簡介: 剪力墻剪刀梯,結構表示可以說比較詳細,對于初學者以及想對樓梯結構有深刻認識的,不妨一看!另附帶一個L型超市樓梯,剖面畫法大家可以探討一下 投稿網友: nwlnl0379 上傳時間: 2013-11-11
剪力墻下樁基設計,視上部主體結構的荷載大小與單樁豎向承載力取值決定。1、單樁豎向承載力能滿足墻下條形布樁,設置條形承臺梁,則做到重心、形心、樁合力重合比較容易,同時傳力也比較直接,整體性好且經濟節約。2、單樁豎向承載力無法滿足墻下條形布樁時,可分兩種情況:一)形成墻下獨立承臺,此方式要做到重心、形心、樁合力重合則比較困難,此時應按《建筑地基基礎設計規范》第8.5.4條驗算偏心豎向力作用下的樁基承載力,同時應加強獨立承臺間的拉梁剛度。二)樁筏基礎,筏板為豎向力轉換厚板,基礎整體性好但鋼筋及混凝土用量大幅度增加,同時設計須控制的指標較多,豎向力整體平衡與局部平衡(局部平衡應高度重視),筏板的抗沖切與抗彎計算,筏板的整體彎曲應視上部結構的整體剛度進行驗算(個人認
請問加上風荷載后,得到的分析中得到的周期為什么會這么大,是建模出問題了么?表中的Modal 1 是第一陣型周期么?
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 編輯 答案計算時t時:3360乘以3,為何要乘以3,軸向設計值乘以3,施書中兩個題都這樣做。求解釋
部分課件預覽:
問大家個問題,算剪力墻軸壓比的時候能不能點墻柱活荷載折減啊,剪力墻軸壓比采用的是重力荷載代表值作用下的設計值,算重力荷載代表值的時候活荷載乘以了0.5,再根據樓層折減活荷載是不是重復折減了,如果計算點了活荷載折減,算出來的軸壓比是不是偏小,懇請高手指點
我們一般在O4SG330圖籍上都是能查找到標準的暗柱、角柱、翼柱和端柱各自的配筋構造,但住宅中的剪力墻往往都是不規則的形狀,很多是以上幾種相互結合的形式,那么請教各位高人此時該如何配筋呢??
高層結構中,想盡量避免用短肢剪力墻(要不抗震等級要提高,構造要加強,增加造價),墻肢長度算法中,L型.T型墻肢是算長度總還是算各方向墻肢的長度?
高規3.2.6條有剪力墻結構周期為0.05-0.06倍層數,這個在做高層的時候可以參照嗎,我現在做了一個19層的純剪,第一振型周期值為1.7幾,這個合適嗎,周期是不是太長了,請各位不吝賜教
請教在框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何取?比如我的層高4.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?