  • 框剪結構怎么這么難調啊!

    本人現在在做一框剪結構的商業,現在總是有幾道墻的抗剪就是調不過,難道只能加大墻厚嗎?還有別的好辦法嗎?還有就是連梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么辦?希望有高手指點一下。謝謝

  • 結構外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~

    結構外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~

    結構外行看建筑-長見識了

  • 三論結構是否(1+0)或者(0+1)

    三論結構是否(1+0)或者(0+1)

    本帖最后由 如夢無痕…… 于 2015-1-21 17:43 編輯 當結構這樣布置 算出來的周期結果是振型號 周 期 轉 角

  • 結構加固,什么時候用A級膠?

    在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。

  • 這個結構大家看看如何加固?

    這個結構大家看看如何加固?

    大神們看看如何加固這個房子

  • 這樣的結構大家如何考慮

    這樣的結構大家如何考慮

    原有結構如圖所示,而且已經施工完畢。現在要將原來的構型變為紅線所示,也就是說以前原結構上所有的荷載要加在現在的紅色梁上,而原來的鋼梁也承受傳來的荷載。大家認為怎么做合適呢?

  • 木結構建筑物性能——抗震房屋

    事實證明加拿大木結構建筑在地震中具有優越的保障生命安全的性能。與其他形式的房屋建筑相比,平臺框架式木房屋是地震時最安全的地方之一。 在過去的50年中,我們對由地震造成的風險以及在地震時生存能力的認識都得到了提高。但與此同時,人口的急劇上升和城市密度的不斷增長也增加了人類的地震風險。 地震是地質板塊在移動中能量的突然釋放。世界上有些地方,如北美的西海岸,是地震經常發生的地區。那里的建筑物必須抵抗很強的地震力。這些地震力取決于地震的強度、震源的遠近、造成地震的地質運動的類別,以及給定建筑物周邊的地質狀況。 每種結構都有其獨特的特性,例如其剛度和強度,因而對地震力的反應也不同。地震使一棟建筑物產生水平和垂直震動。水平力又稱為側向力或剪力,它是對抗震設計的真正挑戰。 木材可承受振動 作為一種結構材料,木材的抗震性能明顯優于其他材料。木材輕質高強,因而地面加速度在木建筑物上所產生的能量沒有其他建筑物大。木框架系統的另一個額外優勢是其柔韌性優于其他材料,可以吸收并消散能量。 木材在加拿大被用于建筑時,幾乎總是被用于具有輕型框架

  • 木結構建筑物性能——防火安全

    建筑物的防火安全既是個人責任也是公共責任。最大限度地減少火災危險和提高防火安全是每個人的責任,這包括建筑物管理員、建筑官員、建筑構件制造商、建筑設計師、建造商,尤其是建筑物居住者。加拿大火災損失統計數據表明,木結構建筑物與其他所有建筑物一樣安全。 生活方式:防火安全的關鍵 居住者可以通過以下兩種方式使其房屋的火災危險降到最低:定期檢查房屋以及注重放火安全的生活方式。這包括一些常識性的預防措施,如不要在床上吸煙、不要在地下室中儲藏易燃液體、使可燃材料遠離熱風爐及熱水器、留意正在燒煮的食物、在廚房里放置滅火器、特別注意壁爐和蠟燭等明火周圍、確保所有的煙霧偵測器具有良好的工作狀態。僅僅在穿長袖睡袍時稍加注意便可以避免許多火災的發生。 人們正在有意識地吸取這些經驗教訓。例如在加拿大,生活方式的變化對防火安全生活的更好了解、吸煙率的下降、煙霧偵測器的廣泛運用—使加拿大的火災死亡在過去的20年里減少了將近50%。 木結構建筑物是安全的 北美的火災損失統計數據顯示了一個令人驚奇的事實:就防火而言,人們在木結構房屋中與在用其他材料建造的房屋中

  • 大家對于建筑結構了解多少呢?

    僅僅是調查一下~~~~~看看個位對建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~現在努力學習ing^^^^

  • 關于一些結構小問題。求救!

    一、基礎和柱子的砼等級不相同時,應該如何處理?施工縫留設在基礎頂面嗎?二、非框架糧兩端是否也要箍筋加密?三、在設計大面積的會議室或者是超市時,當初步設計階段,由于建筑還沒有定好墻的位置, 那么我們結構是如何做,才能盡可能減少重復的工作的,也就是荷栽該如何處理,墻的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下無梁時候,如何輸入線荷栽?L型的剪力墻底層力算出來以后,由于L型的剪力 墻的計算結果是分開顯示的,怎么樣根據這些結果布置樁 的?請高手解答,謝謝!

  • 進入結構行業,我容易么我~~

    幾經周折,終于有機會在電腦前分享下我的結構路,真是漫長啊漫長,時間上經歷了兩個月,心路上經歷了幾年了。好了,不多扯,事情還得從四月說起。本人合工大,大四。大三、大四建工專業的,你懂的,都考研么,累死累活的,課不上,課程設計隨便做做,生怕浪費一絲時光啊,忙是忙過了,結果不好,四月份出成績,英語54,,,,,,你懂的,沒考上(此大學要英語60,水漲船高啊),只能調專業,聽說有力學專業可以調,第二天就跑過去填表格,填完之后發現,好多成績更好的人也都來填寫,本來心里就不爽了,這下更迷茫了。幸好我來時帶了份簡歷,咱一顆紅心兩手準備,來上海找找工作唄,直接找到了上海某設計院結構所長(學姐),她推薦了一甲級設計院,直接帶著我見副總了,面試說還不錯,畢業就過來吧,當時感覺就是,嘿嘿,進設計院這么簡單??(本人本科)為什么沒進學姐那設計院呢??因為招滿了。后來跟副總保持著聯系,協商了薪水等問題,有師傅帶,實習一年,薪水2500+300,上海這工資,生存線徘徊了,一想,自己剛畢業也沒什么資歷,先站穩腳跟吧,雖然其他同學也都簽的差不多的工資,

  • 關于磚混結構有梁板與平板的分別

    我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!

  • 鋼結構加固這樣是否可以?

    各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。

  • 關于砌體結構中梁的計算

    我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!

  • 關于二次結構植筋的問題

    工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,如果地震一來,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,你們的植筋效果如何?

  • 關于消力池結構計算的探討

    消力池、沉沙池的結構計算是大家遇到很廣的水工結構計算,在消力池結構計算中,邊墻按懸臂梁(上端懸臂,下端固端)計算邊墻受力情況,通過主動土壓力,算出來懸臂梁的最大彎矩,底板按彈性地基梁計算,邊墻向底板在兩端各傳遞一個彎矩和邊墻自重荷載,在最不利工況下,是消力池里沒有水,底板上受的的力,有底板自重、底板揚壓力、基底反力,基底反力是底板自重與揚壓力合力的反力,彈性地基梁算出來底板兩端彎矩與邊墻底部彎矩是不相等的!請問各位同行是什么原因,基底反力計算對不對!應該怎么樣計算底板的受力情況是最合理的(按雙向板計算可以不)?

  • 各種結構計算小軟件集合

    在工程設計中,可以做參考設計的小軟件,關鍵這個軟件簡潔。

  • 結構弱連板開裂,該任何處理

    結構的若連板就像(口-口),兩個口字就像結構主體,-字就是那可憐的100MM厚弱連板(4米跨),建筑不讓做梁,雖然說設計時已知道它開裂,但是現場打電話說裂得很厲害,該如何處理啊?

  • 磚混結構有預先留槽的嗎

    磚混結構有預先留槽的嗎

    1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]