見圖,左下角和右下角的前室要加壓送風嗎?有何依據?注:電梯不是消防電梯。
加壓送風井選擇風機,按照風量跟壓頭來選,屋面高度69米,我選了790Pa的風機,審圖的說壓頭過大了,有沒有高人指點下,加壓送風井的阻力一般按多少Pa/m來估算啊?還有風管的阻力呢?
先前沒加PAM只加了PAC,后現場反映加了點PAM后突然泡沫劇增按理原水SS不高,請問這是什么原因?
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
手冊上規定,前室的加壓風口風量按系統總風量1/3計算。但也有人說20層以下建筑按1/2計算,20曾以上按1/3。請問各位一般如何處理?
無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.
有一商住樓,建筑面積大概是5000平米,一、二層店面設噴淋,每層層高大概是4.50米,市政水壓3公斤。問:是否需要設加壓泵!
這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風?
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
建筑高度小于或等于50m的建筑,當樓梯間設置加壓送風井(管)道確有困難時,樓梯間可采用直灌式加壓送風系統
最近做了一個商場,消防局的人要求商場的內走道做加壓,作為安全走道。由于有些走道不是每層都有,想要單獨加出一個風井很困難。請問,這種安全走道加壓是如何控制。能否跟樓梯間加壓或合用前室加壓合用風井?聽說這個安全走道的概念是從美國規范引進的,在哪能找到相關的資料。請各位大俠多多指教。
本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。
求教有關加壓送風的問題 1、不管是高規還是技措中 機械加壓送風量表 下都有這樣的文字注:當前室有2個或2個以上門時,其風量應按列表數值乘以1.5-1.75確定。可是前室一般都是2個或者2個門以上,是不是都要乘以系數?如果都要乘以系數的話為何不直接寫計算的最終數值~2、加壓送風量計算的時候用不用考慮窗以及電梯的漏風面積?如果窗是不可開啟的也用考慮么?非常感謝!
高層民用住宅,34層,屋頂放置有兩臺加壓風機,我在風機旁邊增設有兩個防水密閉按鈕,按鈕控制線標注為:NHBV-4x2.5-SC15-WC,FC。審圖意見如下:加壓風機兩地控制、就地控制有無解除遠程控制裝置? 這句話是什么意思,有位同事說應明確為自鎖按鈕,是不是這樣就是有了解除遠控裝置了啊?糾結中
對于加壓送風,有壓差法,風速法和查表。對于查表我懂了。然后壓差法里面的單層總漏風面積我也會算了,1。現在有一個問題,壓差法計算的時候需要乘以總的層數么?在合用前室的常閉百葉風口和樓梯間的自垂百葉風口。這2個部位有區別么?我的理解都都乘以總層數。還是樓梯間用自垂的時候火災時全開才乘以總層數,在合用前室火災時開3層(設大于20層)是乘以3還是乘以總層數?2。對于風速法,總開啟面積,是按所算的標準層的所有能開啟門的總面積之和,還是什么?我的理解是最大門的面積乘以同時開啟門數量。設為3層(設大于20層),打個比方,在合用前室門多,乘以3,然后再樓梯間就一道門出去也是乘以3?還是什么?
我廠最近由于退休工人較多,使得守加壓泵房的減少。領導考慮到這些提出加壓泵房實現無人值班。我想請教下各位高手。這個保護怎么做啊。1.有時來水會小。為了不使電動機空載運行,應該停機。2.進水的模擬量怎么變成電信號啊。4~20MA。3.采用鐘控的方式可以嗎?4.保護器怎么選擇啊。5,。還有就是電動機動作后怎么復位啊。為下次啟動做準備。
請教一下, 首層和屋頂層,前室和樓梯間的門都直接對外的,那這兩層還算不算入 系統?就是說層數要不要加上這兩層?為什么呢?如果是這個系統不下地下室的話不加首層,和地下室共用的話加上算上首層?好像一般的都不加上屋頂層的,如果是屋頂層還有一些游泳池之類的,那又算不算一層呢?另外規范說超過三十二層應該分段,那是不是地上31層,那地下只能2層是不是就應該分段呢?
無論建規還是高規都要求防煙樓梯間的前室或合用前室的加壓送風口應每層設置1 個。通常按火災著火層及其上下相鄰兩層的三個風口均分計算確定(開啟門時,通過門的風速不宜小于0.7m/s),也可設定為火災時著火層及其上一層的二個風口均分計算確定。問題:如果設計要求火災時開啟著火層及其上一層的二個風口的時候,當最頂層發生火災,風口是不是只打開這一層的?如果是這一層的話,那么風口面積的大小通常都是風量/個數計算出來的,這樣一來,風口風速是不是超了7m/s了呢?該如何處理[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-7-3 16:04 編輯 ]
問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,被水泵吸進,停在過濾網處,慢慢積多了,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊。一個是備用泵,兩個不能同時開,容易燒電機。領導不理解,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果啊???
比如說水泵是30M的揚程,向一段封閉的管道充水加壓,在水泵不關的情況下,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,遠遠大于30M水壓,甚至更高,把管道壓爆呢?