久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻恒壓供水是如何節能的?

    根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓

  • 區域消防,生活給水分區變頻恒壓供水

    區域消防給水系統是 一個泵房,一個高位水箱,一個消防水池,室外消防,生活給水管道合用,室外消火栓直接接在環網上, 我的疑問是 室外消火栓直接接在高壓的消防生活給水環網上(因為有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高壓了,還可能是超高壓,室外消火栓有什么要求 室內消防給水從環網中取水,豎向成環,其下不用設消防水池和泵房。生活給水直接從環網中取水可以嗎,消防水壓都滿足生活水壓肯定也滿足 我的想發有問題嗎請指教交流 ,誰能詳細解釋下 區域消防,生活給水分區變頻恒壓供水 誰有這方面的工程圖紙傳我一份學習。謝謝!

  • 變頻恒壓供水的控制問題

    市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可取?主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?

  • 消防氣壓供水設備的設置

    現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?

  • 請教景區供水及消防問題

    最近接手個景區的供水工程,水源為景區某水庫,水位高程157m,向山頂水池供水,水池位置地面高程306m,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,滿足景區消防要求。其中中間現有人工景觀小水池,水深約2-3m,高程199m,初步想法,水庫邊見一加壓泵站,加壓至景觀水池,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,百度上有產品,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,供水距離550m,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,供水距離600m,以上管徑DN70,鋼骨架管,管道壓力級別2.5MPa。不知道以上方案行不,高手說說?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵?誰有樣本提供一些看看,謝謝

  • 恒壓供水如何切換的工頻狀態

    如圖,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,沒搞懂,誰能解釋一下嗎?

  • 消防變頻供水設備是什么

     消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。       隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。    

  • 恒壓供水(一拖二)的問題

    我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.

  • 請教關于變頻恒壓供水的困惑

    大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。

  • 變頻恒壓供水的管道震動

    我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.

  • 無負壓變頻恒壓供水實例:

    無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743

  • 消防車的供水高度是多少?

    消防車的供水高度是多少?

    請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]

  • 變頻器恒壓供水在滄煉消防水系統中的應用

    一、引言: 2004年10月,我廠進行了消防水系統改造,整個消防水線由2臺160KW的電動機(變頻器控制)和2臺250KW的電動機(降壓啟動)供水,原設計2臺變頻器電動機中一臺工作,恒壓供水,另一臺變頻器電動機和2臺250KW電動機則處于備用。兩臺由變頻器控制的電機參數如下: 型號:Y315L1-2 功率:160KW 額定電壓:380V額定轉速:2890r/min 變頻器采用ABB公司生產的ACS600 型變頻器。 我們在試運行中發現:一旦發生火災事故啟動消防系統,消防水水壓短時間內下降很快,一臺160KW的電動機可能無法滿足要求,所以要求2臺變頻器電動機能夠互為備用,一臺不滿

  • 【請教】變頻器恒壓供水的問題

    【請教】變頻器恒壓供水的問題

    3個110KW的水泵,我現在的想法是,用一個變頻器,如果用水量少的情況下啟動一臺泵即可達到要求的水壓,就啟動1#泵。用水量增大,1#泵50HZ仍達不到要求的水壓時,把1#泵切工頻,用變頻器啟動2#泵,水壓仍達不到,2#切工頻,用變頻器啟動3#泵。用水量少的時候,3#泵頻率降為0,則停止1#泵,或者在停掉2#泵。用水量再增加的話仍重復以上操作。這樣的控制有必要用PLC不?譬如1#泵變頻運行頻率在50的時候仍然達不到要求的水壓,提醒操作人員是否要啟動2#泵。操作人員先去操作1#泵切工頻,然后再用變頻器啟動2#泵,我想這樣:1、先停變頻器,定時0.5S2、0.5S后如果變頻器運行反饋消失,就斷開1KM2,定時0.5S3、0.5S后如果1KM2斷開,就閉合1KM1以上3個步驟按一個按鈕即可自動完成。然后啟動2#泵,也是按一個按鈕,自動完成下面的步驟:1、閉合2KM2,定時0.5S2、0.5S后,2KM2有反饋,啟動變頻器。MM430自帶有PID調節功能。設定值怎么給變頻器呢?用個觸摸屏

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!

  • 恒壓供水項目電氣原理圖

    圖紙簡介: 本圖紙為恒壓供水項目電氣原理圖,共3張。分別為一次圖和二次原理圖。該原理圖采用變頻器作電機起動用,起動完后可實現1,2#電機的選擇性變頻控制。遠方由遠傳壓力表給信號至開關電源,實現恒壓原理。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: han498463606

  • 淺談恒壓無塔供水設備的優勢:

    1、衛生: -- 恒壓無塔供水設備過流部件均采用不銹鋼等食品級材料制造,符合國家涉水衛生 規范。箱式無負壓裝置能確保水箱內儲水通過用 戶用水每天自動更新,罐式無負壓裝置實時置換,確保用水衛生。 2、節省運行費用: -- 恒壓無塔供水設備系統沒有蓄水池等土建出水設施,節省了占地面積,降低了建 筑承載負荷,因而大大降低了投資費用。 --恒壓無塔供水設備系統保證管道恒壓是根據用水量的變化調整水泵投入臺數和運 轉速度,用水量大時投入功率大,用水量小時投入功率小。小用水量時(如夜間)系統由氣 壓罐或小流量泵變頻調速供水。系統一直在高效率點運行。因而大大降低了運行費用。可節 約能源60%以上。 --恒壓無塔供水設備系統全自動運行無須專人值守,又因沒有蓄水池等土建儲水設施, 也沒有水質處理儀器,免去定期清洗、消毒等工作,故進一步降低了運行費用。

  • 變頻恒壓供水設備工作方式

    (一)變頻恒壓供水設備工作原理 變頻恒壓供水設備在工作過程中,設備會根據管道中的壓力傳感器監測到水壓的變化反應,從而通過相應的裝置把水壓的變化情況轉化成標準的連 續性的電流信號,通過這種信號對變頻器進行控制,調整設備運行的頻率,到達對水泵轉速的自動調整與控制的目的,實現恒壓供水的基本功能。 (二)變頻恒壓供水設備特點分析 由于水泵的開動臺數的數量是因為系統結合實際用水情況而決定的,通過對水泵轉速的調整使其始終保持在一種高效運行的狀態,因此,變頻恒壓 供水系統具備節水、節電和運行可靠的基本特點。 1.節電 從本質上來看,變頻恒壓供水設備是一種經過優化的節能系統,其能夠根據供水需求來調節水泵的開關臺數,使水泵可以實現最大限度的節能化運 行,有效控制供水系統對電力資源的消耗,實現節電的效果。 2.節水 變頻恒壓供水設備是根據城市實際的用水情況來進行管網壓力的設定,對水泵的出水量進行自動的控制和調整,這有效避免了城市供水中水資源的 跑。漏問題。 3.運行可靠 變頻恒壓供水設備通過變頻

點擊加載更多

消防恒壓供水

消防恒壓供水專題,為您提供消防恒壓供水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防恒壓供水 相關的專業交流討論,更多消防恒壓供水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度