一高層建筑內的大型地下車庫,內有變配電所等設備用房,變配電所地坪高出同層15CM,內無排污泵,無電纜溝。配電為上出線。該地下室共有排污泵23組,其中包含消防電梯排污泵6組,車道雨水泵3組,水泵房排污泵1組,制冷機房排污泵1組。按規范所有排污泵均應為一級負荷。現討論:哪些排污泵應視為消防負荷,是否都可按消防負荷考慮?大家都是怎么考慮的?
《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第4.10.1條的條文解釋將地下室排水泵劃入到火災時不應立即切掉的非消防負荷;《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第9.2.1條“設有消防給水系統的地下室應采取消防排水措施”;中國勘察設計協會主編的《建筑電氣設計疑難點解析及強制性條文》第8.39條解釋,“除消防電梯集水坑、消防泵房等的排水泵外,哪些排水泵在消防時排水,這部分排水泵才能按消防設備供電”。 想請教下大家,大家平時設計的時候,地下室排水泵的負荷性質和供電等級是如何確定的?
最近做一個小辦公樓,有一個半地下室泵房,地下室內有衛生間,淋浴房,他們排水一定要設排污泵,那請教可以將這些污水匯集室外,再設潛水泵將水抽上來
潛污泵出水口是50的,排出管管徑是80的,匯合主管是100的,(如圖)圖紙這樣設計會有什么不妥嗎?還有哪位同行可以拍點地下室集水坑的浮球控制開關的圖片給我看看(整套的最好),剛學安裝,現在不懂怎么操作,忘各位師傅們教教我!
根據民用建筑電氣設計規范 JGJ 16-2008負荷分類:二類高層排污泵為二級負荷,消防電梯排污泵為消防用電,地下室排污泵為非消防二級負荷用電,二者功率都很小,如果二者都單獨設置ATSE互投裝置是不是成本太高了,如果合用明顯違反規范,請高人指點!
對于地下室來說想要裝修改造,排水系統需要提前規劃起來,畢竟地下室改造離不開用水,通常情況我們可以考慮用污水排污泵來解決排水問題,盡量在水電進場之前就安裝好好管道和設備,不然后期如果需要再安裝就會很麻煩,當然對于排水場所的不同選用的型號肯定也是各異的,那我們就以地下室不同的場所來確定怎么選擇排污泵。
請教:地下室集水井排污泵(包括消防電梯地坑排污泵)排水管是排放到地面的污水井還是雨水井?有沒有規范上的要求?或強制要求?或者是2種都可以?
一類高層建筑地下室層的排污泵應按一級負荷要求供電嗎?除消防電梯及各設備房的排污泵為消防負荷外,其它的排污泵是否為消防負荷?有人認為只要該層有變配電所,則該層所有的排污泵均為消防負荷,這樣理解對嗎?還有地下車庫車道入口處的雨水泵應該怎樣判定負荷級別?它是消防負荷嗎?
GB50974-2014《消防給水及消火栓系統技術規范》9.2.1條:9.2.1 下列建筑物內應采取消防排水措施,并應按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 設有消防給水系統的地下室; 3 消防電梯的井底; 4 倉庫。“消防排水措施”算是消防負荷嗎?
十八層住宅樓,地下室消防電梯排污泵可否與其附近普通排污泵共用回路,即采用一組雙電源切換裝置,下面并列接消防電梯排污泵和普通水泵?我曾經看過這樣的接線方式,不知妥否?
本人剛剛開始做建排,對于車庫里的集水坑大小,位置的布置以及排污泵選型的問題還是弄不明白,規范上也沒找到相關內容,各位給幫幫忙吧,謝謝了!!!
一學員問:“侯老師,Ⅰ類地下汽車庫普通排污泵的負荷等級如何確定?車庫規范里沒有明確細說,防火規范只對消防設備有要求。” 我說:Ⅰ類地下汽車庫普通排污泵的負荷等級為一級。
排污泵以及自吸泵車集水池無法設事故排水管時,水泵應有不間斷的動力供應;當能關閉排水進水管時,可不設不間斷動力供應,但應設置報警裝置。提升帶有較大雜質的污、廢水時,不同集水池內的潛水排污泵出水管不應合并排出。當提升一般廢水時,可按實際情況考慮不同集水池的潛水排污泵出水管合并排出。兩臺或兩臺以上的水泵共用一條出水管時,應在每臺水泵出水管上裝設閥門和止回閥。單臺水泵排水有可能產生倒灌時,應設止回閥。不允許壓力排水關與建筑內重力排水管合并排出。 當潛水排污泵提升含有大塊雜物時,潛水排污泵宜帶有粉碎裝置;當提升含較多纖維物污水時,宜采用大通道潛水排污泵。當電機功率大于等于7.5kW或出水口管徑大于等于DN100時,可采用水泵固定自耦裝置; 8、當潛水排污電泵電機功率小于7.5kW或出水口管徑小于DN100時,可設軟管移動式安裝。污水集水池采用潛水排污泵排水時,應設水泵固定自耦裝置,方便水泵檢修。排水泵應能自動啟停和現場手動啟停。多臺水泵可并聯交替運行,也可分段投入運行。
最新潛水排污泵行業標準,供分享
潛水排污泵是一種泵與電機連體,并同時潛入液下工作的泵類產品,與一般臥式泵或立式污水泵相比,自吸排污泵結構緊湊、占地面積小的新一代泵。 潛水排污泵是結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,能將污水中長纖維、袋、帶、草、布條等物質撕裂、切斷,然后順利排放,特別適合于輸送含有堅硬固體、纖維物的液體以及特別臟、粘、滑的液體。AS、AV型潛水式排污泵 在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。 潛水排污泵采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。 一、潛水排污泵·優點 與一般臥式泵或立式污水泵相比,潛水排污泵明顯具有以下幾個方面的優點:1、結構緊湊、占地面積小。
潔夫森潛污泵廣泛受到客戶的熱烈歡迎,由于其應用范圍廣,排污能力強深受喜愛重視,但應用或是維護保養不當時,也會造成潛水排污泵發生故障 1.電機轉動方向有誤。 潛水排污泵應用前應明確電動機轉動方向是否正確,反方向轉動雖可出水,但出水量小,電流量大,長期反方向轉動會對電機繞組造成不可逆的毀壞; 2.未安裝使用漏電保護器 防漏裝置非常重要。當潛污泵的漏電值大過保護裝置的工作電流時,漏電保護器便會斷開潛水泵的主機電源,保證設施an全防護和人身an全; 3.主機電源出現異常時運作 如果工作壓力過高或過低潛水排污泵的溫度會升高。并且主機電源會出現異常,會縮短使用壽命甚至損壞潛水排污泵; 4.潛水排污泵長期脫干運作 潛水排污泵使用水作為熱源。并且電機因長期干燥而過熱而損壞; 5.反復開機關機 潛水排污泵反復啟動會影響到其使用壽命,停轉時造成回流,工作時,電機上的負載將工作。會產生過大的工作電流。線圈會燒壞 6.平常未開展維
各位有柴油驅動的排污泵樣本不?企業網站也可以哦!給小弟發些過來,謝謝各位了.我的郵箱:zhwatersd@163.com
地下車庫的排污泵不多,散落在防火分區的各個角落,如果單單做個排污泵配電箱,覺的很不經濟。這樣我想在每個防火分區內的潛水泵就近接到照明配電箱中,是不是違反了規范
1地下車庫的防水與排水 由于地下車庫地面標高低于室外道路標高,所以,防止暴雨時道路路面水的侵入是排水設計的第一個問題,其二,車輛出入口敞開部分雨水的匯集、沖洗地面的污水、撲救火災時的消火栓系統和噴淋系統的積水如何排除,是排水設計的重點。根據這些防排水的特點,可確定如下排水方案:在地下車庫出入口起坡處作一定的抬高處理,并設第一集水明溝,以阻斷室外地坪瞬時積水的侵入;在出入口坡道最低處再設第二集水明溝,以攔截坡道處的雨水;在地下車庫室內設地漏及排水直埋管匯集沖洗地坪的排水;設適量集水井,由排水直埋管收集各種排水,并利用潛水排污泵提升、排放。
在建一項目,地下室用排污泵排水。現領導想將其中一塊區域改造成地下餐廳。需要增設廁所。由于地下室已基本建成,標高又比室外低很多。向各位高手請教廁所污水應該怎么一個處理法。(項目自帶四個化糞池)謝謝
地下室排污泵
地下室排污泵專題,為您提供地下室排污泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室排污泵 相關的專業交流討論,更多地下室排污泵相關內容請?jiān)L問