各位老師好,對建筑結構比較感興趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打樁,這種樁大概直徑20厘米里面有3根鋼筋,每隔兩米就有一個這種樁,這是什么樁?有什么作用?還有筏板基礎的水平方向的穩定性怎么保證呢?通過降水操作建好后,地下水回升會影響建筑安全性么?
鄙人經驗少,還望各位不吝賜教: 1.筏板基礎適用于巖質地基嗎?筏板基礎的埋深不宜小于建筑物高度的1/15,有三層地下室的話筏板的埋深是從地下室第三層開始算起還是從室外地面±0.000算起?若從室外地面算起那肯定滿足要求了,那就沒有一個最小埋置深度要求,那直接從地下室三層地面做筏板了? 筏板基礎適用于30層帶轉換的高層建筑嗎,個人認為畢竟柱的尺寸比較大,筏板基礎的厚度為滿足抗沖切也會比較大吧?筏板基礎如何滿足防止建筑的傾覆和滑移?還有抗浮問題,樁基有側阻相對于筏板或許對抗浮有利,對嗎? 2.經濟性:筏板基礎比樁基省錢嗎?這里所說的樁基為一柱一樁無樁基承臺,給我直觀的感覺筏板要澆一大片,在算上筏板厚度,一大坨混凝土。。樁基只是在有柱的地方做。 3.還有其他關于樁基與筏板基礎的問題還望大家提出來探討探討,學習學習。
設計是入巖樁,但是落差很大,有些樁是14米到巖,有些是23米都不到巖,現在的情況等于 是一邊端承樁一邊摩擦樁,請問該怎么處理,如果承載力都足夠的話,影響大嗎
地下兩層地下室共10m深。上面比較矮的多層建筑筏板就能滿足地基承載力(如果沉降不滿足布置減沉樁),而二十多層的高層必須采用樁基礎。請問筏板基礎和樁基礎共一個大地盤上,這樣合理嗎?
兩層框架結構,由于上部荷載較大,三千多千牛!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的?大家一起來談論下!呵呵!
遇到幾個問題:1、一樁一柱的筏板,沖切為何會紅?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
本人第一次作高層,無設計經驗,設計完成后心里沒底,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,一層普通地下室,各標準層相同,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理?
請問 一高層剪力墻結構建筑28層,地下室一層 ,采用人工挖孔樁基礎,單樁承載力特征值為4000,本人想采用800直徑狀身C30混凝土,之后擴大頭把樁身承載力用足,基本保證了墻下布樁,可是筏板厚度如何取值呢,是否還用考慮樁沖切影響呢,要是考慮筏板取到800也不夠 還要提高混凝土標號,要是不考慮 還有點擔心 要取多少 希望大家給點意見,拜托。
框架多層帶1層地下室,持力層卵石層,400KPASATWE-8計算 生成傳給基礎的剛度,輸入地堪資料,然后交換輸入,到最后一步生成彈性地基梁數據時,卡藍條了。我特意建了個規則的簡單模型試驗,依然卡藍條。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 編輯 ]
本人第一次做梁筏基礎,不知道在輸入地梁的時候,是不是上面有墻就需要加一根地梁還是只是需要主梁就夠了?可能說的有點糊,我舉個列子如下上所示,圈起來的是最底層地下室的水池之間的剪力墻,我不知道在做梁伐基礎的時候,這個剪力墻下面的梁是不是也要做的,因為我自己下了一些梁伐的圖來看,地梁只是布置在柱子之間,這種次梁沒有表達出來,各位有知道做梁伐的時候這種次梁需要在模型里面建進去么?
筏板基礎配筋99999怎么調整,那位大師給個妙招,高招
看圖集里面是12d,搭接15mm。工地上的筏板是有1.2米厚,25mm的鋼筋彎鉤才300mm,墊層上面5公分保護層就是鋼筋了,上層鋼筋就和下層搭接不到了!
求組各位大神,這個剪力墻住宅用了600厚筏板,為什么虛線部分要用900厚的局部元寶型變厚度筏板
在使用樁筏有限元計算的時候,碰到這么一個情況:本人在某工程第一次進行有限元計算的時候,反力超限,但,緊接著再算一遍,可以通過。問了別人原因,別人解釋說,可能是由于第二次計算重新賦值,才能通過。。。。現在問題來了,試了很多遍,所有第二次計算的時候,基床系數統統變為0。。。打開計算結果查看最大反力,也是沒有數據。。。求大神帶帶我:'(
如題;一層地下室,采用平板式筏板基礎,柱下采用下柱墩。持力層為第三層粉砂夾粉土(180),第四層粉土夾粉砂(140),存在軟弱下臥層的。54米寬,115米長,驗算寬度和長度分別取什么值呢?