配電箱的指標規范及要求
一級箱、二級箱的圖:
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!
1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
廠家提供一批配電箱 箱內40A三相電表與饋出微型斷路器(40A)之間的連接導線為BV-6(且導線成束布線) 不知是否合理?是否有規范?請賜教
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
對于食堂配電有些規范參考啊?比如《飲食建筑設計規范》JGJ64-89,有沒有知道該規范是否有最新版本,除此之外還有那些相關規范啊。望高手指點。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
知識點:配電箱
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?