久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問各位,消防電梯配電箱中控制電梯的開關怎么選型??求教

    請問各位,消防電梯配電箱中控制電梯的開關(11KW),是選用D型普通開關,還是過載選用過載報警不跳閘的??以前的公司是選用普通D型的,現在的公司選用過載報警不跳閘的,不知道那種更準確??

  • 消防電梯選雙電源轉換開關

    請教:一臺15KW的消防電梯由雙電源供電,雙電源轉換開關選用CKQ33ZF-63S/(級數與N極結構)/50AZF---控制功能符號(發電即ZF型)S---分斷級別(S為標準型)級數與N極結構有四種形式:三級--3P 四級——4A、4B、4C、4D其中:A--N級不安裝過電流脫扣器且N始終接通; B--N級不安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合; C--N級安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合; D--N級安裝過電流脫扣器且N始終接通。求教,該消防電梯應取消過載保護,那么轉換開關的級數怎么選,怎么才算是取消過載保護了呢?若是一般的客梯,級數和N級選哪類較好?

  • 消防電梯雙電源轉換開關選型問題

    請教:一臺15KW的消防電梯由雙電源供電,雙電源轉換開關選用CKQ33ZF-63S/(級數與N極結構)/50AZF---控制功能符號(發電即ZF型)S---分斷級別(S為標準型)級數與N極結構有四種形式:三級--3P四級——4A、4B、4C、4D其中:A--N級不安裝過電流脫扣器且N始終接通;B--N級不安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合;C--N級安裝過電流脫扣器且N極與其它三級一起分合;D--N級安裝過電流脫扣器且N始終接通。求教,該消防電梯應取消過載保護,那么轉換開關的級數怎么選,怎么才算是取消過載保護了呢?若是一般的客梯,級數和N級選哪類較好?

  • 消防電梯(消防電梯前室),26問!

    以下文章來源于消防資源網

  • 如何給電梯配置出線開關

    78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。

  • 消防百科 | 消防電梯的設計要求

    一、消防電梯的設置范圍設置范圍高層建筑設計中,應根據建筑物的重要性、高度、建筑面積、使用性質等情況設置消防電梯。通常建筑高度超過32米且設有電梯的高層廠房和建筑高度超過32米的高層庫房,每個防火分區內應設1臺消防電梯;高度超過24米的一類建筑、10層及10層以上的塔式住宅建筑、12層及12層以上的單元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超過32米的二類高層公共建筑等均應設置消防電梯。 設置數量消防電梯的數量主要根據樓層建筑面積來確定。我國規定,每個防火分區至少應設置1臺消防電梯、每

  • 高層建筑的電梯廳和消防樓梯可安裝感應式照明開關嗎?

    高層建筑的電梯廳和消防樓梯可以安裝供應式照明開關嗎?住宅設計規范GB50096-1999規定:6.5.3 住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關.但在實際上,某工程的設計圖紙中,除消防樓梯有應急燈外,高層建筑的電梯廳和消防樓梯的照明均使用感應式照明開關,這樣的設計能實施嗎?請各位高手解答一下。謝謝!

  • 酒店-消防電梯數量確定?

    現做一個十二層的五星級酒店項目,建筑一至四層建筑面積大于2000平米,五層以上小于1500平米,現在我只設置一個消防電梯,好像不滿足消防規范,是不是一定要設置兩個消防電梯??

  • 無障礙電梯和消防電梯得區別

    不是特別清楚無障礙電梯和消防電梯得區別,還有普通電梯,我杰出的電梯有2200*2400得,但是具體得,希望大神回答一下(不看規范,發個帖子,大家踴躍回答。)

  • 消防電梯是否參與電梯群控?

    消防電梯是否參與電梯群控?

    請教大家,某寫字樓項目設有電梯8部,其中兩部為消防電梯(獨立前室)。附圖如下。是否有必要和其它6張客梯做群控?謝謝!

  • 消防電梯、電梯轎廂內部是否需要設置消防電話

    消防驗收經常會遇到電梯轎廂是否需要設置消防電話分機,消防電話插孔。在火災自動報警設計規范中并未提到,而在建筑設計防火規范中明確電梯轎廂內部應設置專用消防對講電話。建筑設計防火規范GB50016-2014(2018年版)

  • 電梯電纜及開關選擇疑問

    建筑提資料電梯樣本,1350公斤,2.5M/S,電動機功率20kw,滿載電流47A,滿載上行電流91A問題:1,滿載上行電流=啟動電流? 2,導線各位怎么選截面,按電氣常用技術手冊,可能要到35方的了,前級開關整定到多少? 3,2個電梯一起,前級導線截面和開關?

  • 請教電梯保護開關的選擇

    如題,例如現在有一臺電梯的總負荷為15KW,請問應該怎么選擇雙切箱的大小?根據什么原則選擇電梯的保護開關的大小?不勝感激!~

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 急:請教關于旅館消防電梯的問題

    有一七層旅館,高度21.8米(不含機房層),設一部客用電梯,在旅館建筑設計規范上第4.0.3上寫著:一、二類建筑物的耐火等級、防火分區、安全疏散、消防電梯的設置等均應按現行的高層防火執行,高層防火里寫著高層建筑設消防電梯,該旅館21.8米,不屬高層,是否要設消防電梯?請各位大俠指教。

  • 有關新《建規》中消防電梯的問題

    本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 編輯 工程設計問題是收集來的,歡迎大家積極討論!精彩的回貼給予獎勵!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)誰有新《建規》的宣貫資料或答疑資料,能否分享一下?非常感謝!有關“消防電梯”的問題如下:1、一棟高度大于250

  • 扒一扒“消防電梯”的歷年真題

    【2015年技術實務36】某建筑高度為38m且設有消防電梯的5層針織品生產廠房,耐火等級為一級,每層建筑面積為5000㎡。消防電梯與疏散樓梯間合用前室。下列做法中錯誤的是(   )。A.設置2臺消防電梯                       B.前室的使用面積為12㎡C.消防電梯兼做員工用電梯                  D.在前室入口處設置耐火極限為3.00h的防火卷簾張工培訓答案:【D】【解析】根據《建規》7.3.5-4,消防電梯前室或合用前室的門應采用乙級防火門,不應設置卷簾。本題答案為D。【2016年技術實務56】下列建筑中,允許不設置消防電梯的是(   )。A.埋深為10m,總建筑面積為10000㎡的地下商場B.建筑高度為27m的病房樓C.

  • 《高規》:消防電梯前室應設消火栓。

    1.《高規》(GB50045-96)(2005年版)第7.4.6.8條:消防電梯前室應設消火栓。2.《建規》(GBJ16-87)(2001年版)條文解釋(P289頁)中這樣解釋:消防電梯內的消火栓與室內其他的消火栓一樣,無特殊的要求,但不計入總消火栓數內。3.《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》(2003年版)(P163頁)中這樣解釋:消防電梯前室應設消火栓,且該消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內。4.本人以前一直這樣認為:當消防電梯前室有正壓送風系統時,消防電梯前室消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內。可現在我幾天也找不到這個觀點出自何處,因工程急需,請各位高手給回憶一下,這個觀點出自何處或我的觀點是錯誤的,謝謝

  • 請教:非消防電梯斷電后如何到一層

    發生火災時要切斷非消防電源,所以非消防電梯被切電了但規范要求電梯全部停于首層,那么電梯沒電怎么降至首層?按條文解釋,是人工確認火災后發指令使電梯停于首層.那是否意味著發生火災后電梯不切電,等到接收到電梯停于首層的信號后再切除電源.這樣做是否與發生火災時要切斷非消防電源想矛盾呢?如果這種做法可行,是否意味著火災時切斷非消防電源可以根據需要延時切除或不切除,而不要求立即切除呢?

點擊加載更多

電梯消防開關

電梯消防開關專題,為您提供電梯消防開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電梯消防開關 相關的專業交流討論,更多電梯消防開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯規范

電梯消防