  • 10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

    書上都說單相接地電容電流。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,提供容性無功?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

  • 電容補嘗用電纜的電流計算!!!

    一臺電容柜已使用了幾年.現在出現電纜發熱嚴重的現象.不知道無功的電流怎么計算.電纜為95平方.每路容量是20KVR.當長時間使用5路時電纜發熱嚴重.不知道是否正常.

  • 變壓器與電纜 電容電流的計算

    變電站 110KV/10KV 主變, YND11接線,Ud%=16%, 10KV系統中性點采用消弧線圈接地,10KV電纜出線8回,每回平均4公里, 10Kv母線要求采用加接地變壓器和消弧線圈接地。這個系統要計算消弧線圈的補償容量,現在我看到一種計算方法是補償容量的計算中,電容電流Ic = 0.1* Ue*L*(1+16%) =0.1* 10*32*1.16 ,不太明白為什么要乘以 (1+16%)。請教學霸這樣解對么?出處是哪里?我解的話肯定就不加16%了。

  • 關于電纜電抗的計算問題

    YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?

  • 請教10kV電纜電容電流的計算(不是接地時

    10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,這時時會產生電容電流的是嗎?我不是很理解,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,呵呵,我也是模模糊糊的,請高手教一下。謝謝。還有如何計算,是電壓除以容抗嗎?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?

  • 總電纜和分支電纜的計算

    變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1

  • 關于雙拼電纜阻抗值的計算

    設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??

  • 井下電纜截面和壓降計算

    本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 電纜這些部位需要計算預留

    電纜長度計算規則        &

  • 海底電纜無功損耗的計算

    知識點:海底電力電纜

  • 電容的補償容量如何計算

    原設計額定400V,18KVAR的三相并聯電容器,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!

  • 關于電纜計算長度的問題

    在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?

  • 關于分補電容的容量計算

    有個問題請大家幫忙解決下,在電容補償中,三相共補時若為30KVAR,是否投入時即每相補10KVAR,若是分補電容30KVAR時,投入時,是否也是單相10KVAR,一直不敢確定,請大家幫忙解決下

  • 計算電纜布線穿管的問題

    規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????