  • 關于油罐避雷的一些問題

    目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 防雷接閃器如何選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器的選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 關于避雷小針制作的決算

    關于避雷小針制作的決算

    各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱fanglu8877@163.com

  • 能否利用金屬屋面作為接閃器?

    防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 光伏板上做避雷:接閃器+引下線+等電位+接地系統

    一、光伏板上怎么做避雷措施? 1.接閃器(避雷針或避雷帶)的安裝:在光伏板上方或周邊安裝避雷針或避雷帶,作為第一道防線,用于吸引雷電并將其導入地面。避雷針或避雷帶應與光伏板保持一定距離,以避免雷擊時產生旁側閃絡,同時確保其保護范圍覆蓋整個光伏陣列。 2.等電位連接:光伏組件的邊框與支架之間應做等電位連接,確保組件框架與支架的電位一致,減少因雷擊產生的電位差,避免局部過電壓。等電位連接應使用專用的銅質帶或線,并確保連接點的緊密和導電性良好。

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)

  • 請教關于鋼結構避雷的問題

    在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答。謝謝

  • 關于避雷帶上的避雷短針問題!

    現在一般平面屋頂都是采用在女兒墻上明設避雷帶,但是我們這里要求在建筑物的明角處增設80CM長的避雷短針,據說目的是保護轉角處,找了規范好像沒有看到關于避雷短針的描述,不知道這個是不是必須的,請問各位同行關于這個是怎么看的呢?應不應該設短針,在什么情況下設,多高為宜?

  • 關于是否安裝避雷帶的問題

    廠房初步設計長寬25m*85m,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,但貌似沒看到避雷帶。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,基本算單獨一棟的。

  • 關于導線敷設方式及避雷的疑問

    1、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,焊接鋼管、pvc管、金屬線槽、塑料線槽等等。。。 a、如何選用敷設方式,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,疑問有下: a、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線、等電位引下線連上去? b、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,我想了解一下。最后,感謝回復的大神們!!!thx~~~:kiss:

  • 請教屋頂防雷接閃器問題

    2類高層,屋頂防雷接閃器,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,引雷效果顯著了。

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 避雷針的保護范圍怎么計算?

    避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要

  • 請教:避雷帶規格,如何確定?

    某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,現已損壞。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,似未看到該描述); ② 重做的話,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝!