久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV配電用避雷器故障分析

    10kV配電用避雷器故障分析

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 氧化鋅避雷器在配電系統中的作用

    避雷器是用于保護電氣設備免受高瞬態過電壓危害并限制續流時間也常限制續流賦值的一種電器,在配電系統中氧化鋅避雷器可以有效防止配電系統遭雷擊。 在三相四線配電系統中,當雷擊高壓側時,雷電流通過接地電阻時產生的壓降和氧化鋅避雷器的殘壓疊加在一起作用在變壓器繞組上,容易擊穿絕緣。當氧化鋅避雷器的接地線和變壓器的外殼連在一起并接地時,使作用在高壓繞組上的電壓只有氧化鋅避雷器護套的殘壓,但此時卻提高了變壓器外殼的電位,可能發生由外殼向變壓器低壓繞組的逆閃絡。 為了防止這種逆閃絡,把變壓器低壓側中性點也一同連接在外殼上,使低壓側電位也相應增高。這種把氧化鋅避雷器護套接地引線、變壓器中性點、外殼連在一起并接地的方法,即所謂三位一體。防雷接地保護法可有效的防止雷擊造成的設備損害。 電老虎平臺上的氧化鋅避雷器具有良好的保護性能,因為氧化鋅閥片的非線性伏安特性十分優良,使得在正常工作電壓下僅有幾百微安的電流

  • 配電變壓器為什么不使用相間避雷器

    10kV配電變壓器在分閘時相間一樣會有過電壓產生,為什么一般不在相間加避雷器來限制過電壓。謝謝。[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 編輯 ]

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 怎樣聯系配電柜(箱)的業務?

    不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。

  • 配電柜怎么選型~依據是什么~~謝謝

    一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!

  • 施耐德配電柜--MVnexHP

    施耐德高低壓配電柜--MVnexHP

  • 關于配電柜來電自投的問題?

    關于配電柜來電自投的問題?

    本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工

  • 老舊配電柜如何判斷其性能

    本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?

  • 你需要掌握的配電柜分類!

    (1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線、功能單元和電纜三個區域。每

  • 哪些配電柜需要3C認證呢?

    MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?

  • 高壓配電柜的功能和分類!

    高壓配電柜的功能和分類!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 關于一排配電柜2個出口的問題

    關于一排配電柜2個出口的問題

    根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?