久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可。認為應在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,建議寫進建規電氣防雷部分。 故請大家討論分析一下,

  • 關于金屬屋面做避雷帶的問題

    請教各位大神 GB50057 說的 ,當金屬屋面下面無易燃物時,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,緊貼屋面還是廠房里也算? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等

  • 因有上人屋面,避雷帶能暗裝嗎?

    一個二層食堂,因屋頂是上人屋面,作為活動平臺用的(因和一宿舍相連),避雷帶的網格在屋面上影響學生活動,請教高手給給個意見!

  • 屋面保溫\外墻保溫圖集05J3-1

    哪位仁兄有屋面保溫\外墻保溫圖集05J3-1?請上傳一份.電子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!謝謝!!

  • 金屬屋面是否再設置避雷帶?

    一個車間,屋面是金屬彩鋼板屋面,坡度是1/15的,我做防雷設計,考慮了下,屋面可以做接閃器,但是呢,我覺得根據防雷規范的附錄二,他的屋面坡度小,所以在女兒墻上設置了避雷帶。我想請問下,是否還需要設置避雷帶呢,金屬屋面做接閃器夠不夠,附錄二,建筑物易受雷擊部位,對于避雷帶的設置,跟金屬屋面做接閃器,是否通用?謝謝

  • 坡屋面避雷是否需要設置網格?

    坡屋面避雷是否需要設置網格?本人在一次設計中隊坡屋面進行避雷設計時,僅考慮了屋脊和延邊的避雷敷設,沒嚴格按照規范要求的網格設計,審圖辦提出該問題,但依據規范的附錄,是可以不設網格的,求正解!

  • 斜屋面干掛瓦上怎樣做避雷帶?

    斜屋面干掛瓦上怎樣做避雷帶?

    第三類防雷建筑,避雷帶采用Φ10鍍鋅圓鋼沿女兒墻和屋面明敷。

  • 某設計人員整理之屋面詳圖構造圖集

    圖紙簡介: 圖紙為某設計人員整理之屋面詳圖構造圖集,各種屋面構造做法詳圖,內容包括:屋面變形縫、抗震縫,上人孔,出屋面煙囪,女兒墻及泛水,屋面旗桿欄桿及拉索座,通風道出屋面等。 投稿網友: iico2114 上傳時間: 2014-

  • 坡屋頂屋面瓦安裝避雷帶

    我們目前施工的工程,為多層洋房,設計為屋面明裝避雷帶,但是屋面上有燒制屋面瓦,在屋面瓦上安裝避雷帶。請問各位師傅,有沒有好的施工做法安裝避雷帶?期待各位師傅賜教。

  • 關于屋面避雷帶的連接線的問題

    關于屋面避雷帶的連接線的問題:可以直接利用屋面鋼筋焊接嗎?因為我在圖中是利用-40X4的扁鋼做的連接線,審圖意見說不需要,可是以前的圖紙都是這樣做的,圖集上也沒有找到標準圖,現在不知道改怎么回答審圖意見!

  • 學校屋面要不要安裝避雷針?

    本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝

  • 請問:屋面鋼管和避雷帶怎么連接?謝謝

    各位大俠:我做了個項目是這樣的,甲方為了美觀在廠房的屋面上放了個鍍鋅鋼管,甲方還不想把這個鋼管換成避雷針,請問,這鍍鋅鋼管和避雷帶怎么連接啊(避雷帶我用的是25X4的鍍鋅扁鋼,因為我在施工驗收規范上沒找到鋼管與鋼管連接的規定,所以用的是扁鋼),我找圖集沒找到,有哪位大俠能告訴一下,圖集也可以,連接方法也可以。小弟謝謝了

  • 屋面女兒墻避雷帶與欄桿問題。。。

    當建筑物女兒墻上裝有欄桿時(材料為鋼管),在裝設避雷帶,外觀顯得不美觀,請問是否在有欄桿處可利用圓鋼焊連欄桿橫向鋼管作為避雷帶的一部分?

  • 平屋面(坡屋面)避雷帶的問題

    1.平屋面(坡屋面)用多大的圓鋼(Φ)做明敷避雷帶?(《建筑物防雷設施安裝》2003年局部修改版:圖集99(03)D501-1面標注是Φ8圓鋼做明敷避雷帶)Φ8做為引下線這個不討論,因為它是明敷(現在都利用筋2個根Φ16暗設)。我覺得Φ8圓鋼做屋面避雷帶,略偏小,Φ10圓鋼是不是更合適點。請大家討論一下,希望各位提出寶貴的意見。來揭開我的疑惑...........期待中.......

點擊加載更多

屋面避雷圖集

屋面避雷圖集專題,為您提供屋面避雷圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋面避雷圖集 相關的專業交流討論,更多屋面避雷圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度