6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
消弧柜最早是有安徽一家公司最早生產,最開始賣的是成套消弧線圈的價格.一般幾十萬一臺,電力系統內基本不用,系統外聽說用的很好!主要是個商業游戲!!!本身柜子成本不高,但是賣的很高!!利潤客觀,但是現在這家公司把這個產品做爛了.我想問問,里面有個高能限壓器的是什么東西??我估計是氧化鋅電阻接地電阻器.有誰知道嗎???知道哪家出的嗎?
在網上看了一些相關資料,此裝置用于一次系統的保護,有些不明白的地方需向專家們請教.1.此裝置用于中性點不接地系統或中性點不直接接地系統,為什么不能用于中性接地系統呢? 中性點接地系統與不接地系統,系統具體有何差異,為什么會接地與不接地?2.與高壓限流熔斷器并聯的非化鋅非線性電阻,具體起什么做用的,裝與不裝有何區別?3.裝置動做時,接地電容電流是多大如何計算?為什么此時不能拉下刀開關,拉GF的話會出現什么情況?4.過電壓保護器接在PT保險上線端與下線端有什么區
本設備技術協議書適用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消諧柜,主要包括該設備的功能、結構、安裝、試驗等方面的技術要求。1、1遵循的主要標準ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消諧及過電壓保護綜合裝置》GB11022《高壓開關通用技術條件》GB311.1-97《高壓輸變電設備的絕緣配合》DL/T539《戶內交流高壓開關柜和元部件凝露及污穢試驗技術條件》DL/T593《高壓開關設備的共用訂貨技術條件》SD/T318《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》1、2環境條件1.2.1周圍環境溫度最高溫度:40℃最低溫度:-25℃最大日溫差:25K1.2.2 海拔高度:≤2000m1.2.3 污穢等級:Ⅱ級1.2.4 環境相對濕度:日平均:95%;月平均:90%1.2.5地震烈度:8級1.2.6水平加速度:0.15g1、3工程條件1.3.1系統概況系統電壓:6KV系統最高電壓:7.2KV
一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法。不勝感謝!
微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思啊?信號繼電器輸出有什么作用啊?謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,應安裝報警式剩余電流保護裝置。如:a) 公共場所的應急電源、通道照明;b) 確保公共場所安全的設備;c) 消防設備的電源,如消防電梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盜報警的電源;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。”是什么意思?到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么?
剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)
裝置的基本功能及特點 1.能將系統的大氣過電壓和操作過電壓限制到較低的電壓水平,保證了電網及電氣設備的絕緣安全。2.裝置動作速度快,可在20ms之內動作,能快速消除間歇性弧光及穩定性弧光接地故障,抑制弧光接地過電壓,防止事故進一步擴大,降低線路的事故跳閘率。3.能夠快速、有效地消除系統的諧振過電壓,防止長時間諧振過電壓對系統絕緣破壞,防止諧振過電壓對電網中裝設的避雷器及小感性負載的損傷。4.裝置動作后,允許160A的電容電流連續通過2小時,用戶可以在完成轉移負荷的倒閘操作之后再處理故障線路。5.能夠準確查找單相接地故障線路,對防止事故的進一步擴大,對減輕運行和維護人員的工作量有重要意義。6.由裝置的工作原理可知,其限制過電壓的機理與電網對地電容電流的大小無關,因而其保護性能不隨電網運行方式的改變而改變,大小電網均可使用,電網擴容也沒有影響。7.本裝置中的電壓互感器可以向計量儀表和繼電保護等裝置提供系統的電壓信號,能夠替代常規的PT柜。8.能夠測量系統的單相接地電容電流。9.裝置設備簡單,
本人在畫圖中遇到二次過電壓保護裝置,型號為NYD-CTS,但不知何地產,請各位同仁知情者提供相關資料,如有端子圖更好.
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么?
消弧消諧選線過電壓保護裝置ZRXHG
請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠
對漏電保護裝置的選擇,不是某一方面可以決定的,它需要考慮很多因素。最重要的就是要能正確選擇漏電保護裝置的漏電保護裝置的漏電動作電流。高靈敏度、快速型的漏電保護裝置適用于浴室、泳池、隧道等一些觸點危險性的場所。如果家中有兒童或者是病人,應該使用動作電流在10ma以下的快速型漏電保護裝置,對于i類手持電動工具,應根據安裝環境危險性的大小,應選用電流在10~30ma的快速型漏電保護裝置。保護器應具備避免由于線路不平衡漏電流而導致不動作的功能,還應能避免因安裝位置出現電磁干擾而產生誤動作的可能性。 用于防止漏電火災的漏電報警裝置需要選用高靈敏度的漏電保護裝置。其動作電流的選擇應該在25~1000ma的范圍之內。在電路中有電動機設備的,保護器應能避免電動機出現啟動漏電電流時而產生的誤動作,用于此范圍內的保護器應該具備較好的平衡特性,方才能避免因堵轉電流數倍于額定電流的從沖擊而產生誤動作。有些電動機不允許停轉,這個時候不應選用漏電切斷方式而應該選用漏電報警方式。如果漏電保護裝置是應用于照明線路,那么應該根據泄露電流的大小和不同位置,采用分級保護的方法,干線上使用中林敏度的保護器,支線上選
晚上查了一些廠家的說明書,想不明白四合一裝置中的有功測量是如何實現的?有的廠家的Im開入端子有A,B,C三相,有的廠家只有A,C相的沒有接B相的位置。要是參考電度表的接法,開入兩相電流和兩個線電壓就夠了(三相三線接法 10KV)個人又覺得,如果是電動機負載,有時采一相電流,這樣和電壓一積也能算出有功。請教,保護裝置里有功 無功 那些遙測量怎么算出來的。{:1_105:}:handshake
電梯作為空間高速運行的交通工具.必須有足夠的安全性。安全保護裝置(或系統)的作用就是防止和消除電梯在工作中可能產生的不安全情況。 電梯安全保護裝里有機械式和電氣式兩種。且機械式安全裝置又大都有相應的電氣元件。利用這些組合元器件加上電氣拖動系統幾的保護開關以及檢修人員應急操作開關,構成了電梯的枯個安全保護系統。 該系統包括終端限位裝置、終端極限開關、過載及短路保護、相序保護、廳轎門閉鎖保護、超速或斷繩保護、補償裝里斷繩保護、限速器斷帶保護及急停、超載、轎頂及底坑檢修、轎廂自動門防夾、轎頂安全窗、安全門開關等等。
各位,我想問一下,光纖差動保護的原理,實際上就是采集本側線路和對側線路的電流來進行相位和幅值的比較吧!?那么,比較的這個電流是把本側和對側的三相電流進行比較,還是只需比較單相的電流(比如A相的電流)呢?附件里面是施耐德光纖差動保護裝置,不清楚“Im”接的是什么,還請各位指教一下。
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。