  • 采用箱變一般怎么解決雙路電源的問題?

    本帖最后由 copperbanana 于 2015-7-14 15:32 編輯 一個小區,有兩路10kV高壓電源。區內有一級、二級負荷。如果做變電室,那么里面兩臺變壓器,分別接不同路的高壓電源,那么兩臺變壓器低壓出線在末端互投就能滿足一、二級負荷要求了。但是當地供電局要求用箱變,一般一個箱變里是一臺變壓器,那通常是怎么處理雙路電源的問題的呢?我思考了一下,無非幾種方式:① 采用兩臺變壓器的箱變,這就相當于簡易變電室,按照土建變電室那么做就是了。但是兩臺變壓器的箱變不多見,不知道會不會有什么弊端。② 單臺變壓器的箱變,成對兒設置,兩個兩個一組的放,也相當于每處有兩臺變壓器了。只是我平時貌似從來沒見到過兩臺箱變兩兩挨著放的情況。③ 單臺變壓器的箱變單個兒放,每路高壓接一串兒,有一、二級負荷的地方做末端互投,兩路電源分別引自不在一處的兩臺不同路高壓電源的變壓器。不知道這幾種做法哪種比較常見

  • 關于雙路電源最末級切換問題~~

    如題,那么,有的水泵房電氣以前做法是一個總的雙電源切換器然后分別由他供給水泵控制柜;但是,有的水泵控制柜自帶雙電源切換裝置。可以引進兩路電源。分別供給 ,請問哪個做法對呢???水泵控制柜 那里是算最末級 還是前者情況的電源切換箱 呢?

  • 雙路電源互投箱能否不放在未端?

    各位同仁,請問雙電源互投箱能不能不放在未端,而放在變電站呢,因為兩路進線都是從變電站引過去的,如果可以放在變電站的話,就可以省不少電纜。討論一下,互相進步嘛,謝謝各位同仁

  • 關于一級負荷中雙路電源的問題請教?

    有個問題向大家請教~本人正在做一個項目的前期,該項目為一級負荷,高壓10kV供電,并且擬配值備用發電機組,但是小區外電網只有一個臨近的35kV變電站,小弟想請教一下~從一個變電站不同10kV母線引出的兩個(35kV站兩個變壓器,單母線分段)10kV電源,沿同一路由敷設進小區的電源能算一級負荷嗎?

  • 低壓雙路電源進線一次圖及二次原理圖

    圖紙簡介: 這是1000KVA變壓器引出的典型低壓一次系統圖及二次原理圖,圖紙共25張。低壓柜型采用GCK抽屜柜。一次圖為典型雙路電源進線圖紙。低壓原理圖附帶各種聯鎖圖。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開 投稿網友: lharvey

  • 請問雙路電源切換裝置ATS與STS的異同

    這兩者都是電源切換裝置,我只大概知道ATS切換時要一段時間,大概幾秒吧?而STS是不間斷的轉換,就是在負荷不掉電的情況下轉換。詳細的情況不知道,有哪位老兄能詳細說說嗎。多謝了。

  • 不明白;電梯用的雙路電源到底是從哪里引?

    今天和甲方探討了一個小區方案問題。我的意思是小區設置兩臺箱變,小高層住宅的電梯分別從兩個箱變引出。甲方說了, 要單獨設置柴油發電機。那小區只能引入一路高壓。那么我說的那種由兩個箱變不就等于雙電源了嗎?其實那小區總共才需要兩個800KVA的箱變的~~

  • 雙路直流電源切換方法大討論

    電廠的MFT繼電器柜為保證動作的可靠性,是采用雙路直流電供電的.設計院采用的設計是靠二極管的單向導通的特性來切換,但是二極管的門檻電壓極低,經常誤發直流單相接地故障.不知道行家們有什么好的解決方案,大家探討下

  • 高層住宅雙路高壓是否還需要EP電源

    我們開發了一個高層住宅,建筑高度99米,樓層共33層。設計院的設計中疏散指示照明及應急照明部分。設計的系統圖是在雙電源的情況下,又加了EPS電源,成了三保險。請教各位有沒有必要,并說明依據。系統圖附后。

  • 雙路10kv電源合并時,合并開關未顯示電流值.

    雙路10KV電源切換成單電源運行,,雙路1電源合并時,開關未顯示合并時三相電流值,造成不敢輕易切換掉另一路電源,是什么原因造成的這種情況?請教!

  • 安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎?

    消防控制室與安防控制室合用的請款下,安防系統設備所需電源能從消防電源箱(雙路供電)引出嗎?規范上沒有明確的規定不可以,但有人說消防局不會同意,但我們消防的圖紙也審過了啊,請各位指教……

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 請教大家雙路電源如何使帶電池應急燈消防時點亮

    目前雙路互投應急電源箱引出的自帶電池的應急照明回路,應急燈平時為浮沖狀態,不亮;只有2路市電斷電,應急燈才點亮,而時消防時切非消防電,市電仍在,應急照明仍在浮沖狀態,不亮,不合規范,如何才能使應急燈消防時點亮且改動比較小(改長明除外)?

  • Keysight66311B Agilent66319D雙路輸出移動通信直流電源

    本公司大量供應二手進口儀器:如網絡分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀器,視頻分析儀器,高頻信號源,無線電綜合測

  • 設計高性能65W雙路輸出1 4磚型模塊電源

    設計高性能65W雙路輸出1 4磚型模塊電源

  • DCS電源一般是什么供電?

    DCS是不是只能通過UPS供電? 斷電時候是電池供電 不斷電的時候是 市電通過UPS整流、濾波后供給DCS的? 市電的概念是不是直接連接外部電網的電? 不是本電廠發電網內的電? 可能問題很小白, 希望能有人回我...

  • 間隙保護為什么要聯切小電源?

    請問中性點不接地系統(如35kV變電站)主變保護投不投間隙保護(或零序過電壓保護)?如果要投,那么間隙保護要不要切小電源,為什么要切?PS:看了很多資料,110kV及以上的中性點不直接接地系統的變壓器是要投的,就不知道35kV的站有沒有必要投?其實弄懂了間隙保護為什么要聯切小電源應該就明白了。

  • 求助--如何獲得480V電源

    做工程遇到一個問題,現需要一個300kw的480V電源,打算在低壓柜里或者外接一個0.4/0.48的變壓器,是否可行?或者有什么技術問題?備注:電源為醫療設備用。求高手解答。

  • 關于微機保護電源的問題

    一直沒有搞清這個問題,微機保護和斷路器的操作電源一定要直流嗎,現在的設備不都是交直流通用的嗎。為什么有的人說微機保護不用直流等于沒上保護。求解?

  • 再說一級負荷的供電電源

    一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,其中3.2.8條是強制性條款。 3.2.8  一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞。 3.2.10  一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外。 理解和用好這兩條條款要求,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源