鋼鐵表面氧化和磷化處理問答.pdf
海外工程,國外設計,在設計中關與空調的鍍鋅鋼板有這么么一句:Finishes for Surfaces Exposed to View: Mill phosphatized.這句話的意思你暴露在外的表面需要進行磷化處理,那么什么叫暴露在外?風管都會包裹保溫層,這還屬于暴露在外嗎?暴露在外如何定義?
大家好!我現在安徽蚌埠搞個金屬加工廠,其中前道處理的酸洗磷化的廢水處理工藝設備需要多少錢?麻煩各相關的單位給各報價,麻煩了。
本人急需處理表面磷化處理廢水的處理方案:水量1000t/d水質:酸性廢水:pH:1左右,COD:3600,SS:146綜合廢水:pH:7左右,COD:1160,ss:880,氨氮:20,BOD:470磷化廢水:pH:6,COD:920,ss:154,氨氮:10.86,BOD:330,總磷:490乳化液:pH:9,COD:87800,ss:9464氮化廢水:pH:12,COD:7700,ss:16847,氨氮:188,BOD:2720其中氮化廢水每日排放約10t;乳化液每月26日集中排放,共約30t。出水達到回用標準
幾乎所有商業緊固件都是由碳鋼、合金鋼制成,而且一般都防腐蝕的要求,因此,表面處理的鍍層必須附著牢固,不能在安裝和卸下的過程中脫落。 另一方面,對螺紋緊固件而言,鍍層還要求足夠薄,使得鍍后螺紋仍能旋 合。一般鍍層的溫度限制比緊固件材料要低,因此還需考慮緊固件所處的工作溫度 要求。
酸洗磷化廢水,工藝為 隔油池、調節池、加藥反應池,沉淀池,絮凝反應池、氣浮池、砂濾池、排放。只是以上的物理處理可以達標嗎? 還是需要加生化池??
涂裝磷化含鎳廢水的處理處理探析
現在接觸了一個工程,廢水含有脫脂、表調、磷化、熱水、水洗這次處理工藝產出的廢水,原來一個環保公司給他們做了一套設備,工藝就是調節池--混凝--沉淀---砂碳過濾,然后處理好的水就用來回用到水洗步驟。但是一直以來,我發現,水都不達標,而且廠的負責人也不敢用這水來回用,而是直接排掉。請問大家,這樣的工藝可以正常處理這些廢水嗎?我每天都在看工人加PAC、PAM、酸、堿、石灰,但是處理出來的效果不見得理想,現在想要改變一下,問問大家有什么好方法呢?
請教大神:有高磷化學鎳廢液,鎳含量在5000ppm,次磷酸鈉在20g/L左右,高氨氮。如何處理?這種鍍鎳的清洗水鎳含量在50ppm,總磷在400ppm,除鎳我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化試過,只能去掉3成總磷。怎么辦?
各位兄弟 本人遇到一個難題:一個電機制造公司排出的廢水由發藍廢水:3T/D,鍍鋅廢水:15T/D和磷化廢水0.5T/D組成?盡管,目前水質監測數據沒出來,但根據生產情況估計,是通常的水質,特向大家請教處理工藝。
磷化水和電泳水的處理結果????磷化水和電泳水先加硫酸鐵+氫氧化鈣反應沉淀,再加酸調節后加硫酸鐵+聚胺氣浮,再經過活性炭過濾器過濾,出水結果能達到COD:100的標準嗎??????????
小弟剛接手了個磷化廢水處理的方案設計,由于該企業給出的廢水情況比較特殊,特向大家求教:水質、水量情況:脫脂槽廢液:PH11-13,COD:5000,油:500,磷酸鹽:4000,水量:3T/d磷化槽廢液:pH2.3-3.5,COD:50,SS:1000,鋅:1500,鎳:300,磷酸鹽:18000,水量:2T/d表調槽廢液:pH7.5-9.5,磷酸鹽:6000,水量:12T/d該公司主要以汽車涂裝和發動機生產為主其它清洗廢水約300T/d,生活污水約400T/d。現請教各位水王,上述三種廢液的預處理方法。先謝了!
磷化廢水。廠家是生產緊固件(螺絲螺母類)。生產工藝:工件—脫脂(去油)—酸洗—水洗—表調—磷化—水洗—皂化(可選)。脫脂也就是去油采用:加氫氧化鈉。酸洗:加鹽酸,去除鐵銹。磷化:有錳系磷化,也有鋅系磷化。水量:400方每天。也就是說廢水含有:鐵、錳、鋅、磷、鎳等具體的數據沒有,COD等也不知道。磷化廢液量和排放周期都不知道。大家幫幫忙,用什么工藝?鋅、鎳、鐵用堿,錳呢?也用堿?
利用電化學耦合生化處理表面活性劑廢水
一家企業,日產10噸廢水,PH=3.4;含鋅 5。2mg/L。希望達人提供詳細的方案,用絮凝沉淀法。小弟在此拜謝,在線等候。