圍墻高2.5米,每4米設一構造柱(240*240),柱鋼筋錨入250厚地梁內,縱筋的長度計算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按設計說明C25混凝土鋼筋錨固長度為33D,但我不明確是否可以用在構造柱上)
(D指馬牙槎的外伸長度;K指墻體寬度;H為柱高度為):當構造柱位于單片墻最前端時, S=(K×3 D×2)×H當構造柱位于L或一形墻體相交處時,S=(K×2 D×4)×H當構造柱位于T形墻體相交處時,S=(K×1 D×6)×H當構造柱位于十形墻體相交處時,S=D×8×H。1、構造柱中馬牙槎一邊咬口兩邊咬口的意思:當構造柱位于單片墻最前端時,就是馬牙槎一邊咬口;當構造柱位于L或一形墻體相交處時,就是馬牙槎兩邊咬口;當構造柱位于T形墻體相交處時,就是馬牙槎三邊咬口;當構造柱位于十形墻體相交處時,就是馬牙槎四邊咬口。 2、磚墻嵌接部分指的是哪一塊:指的就是構造柱的馬牙槎咬口,一般是5進5退。 3、是馬牙槎部分澆砼時都澆柱嗎: 是的,馬牙槎和柱是同時一次性澆筑的。4、模板是不是只支兩面呢:當構造柱位于“一”字形墻體中部時,只支兩面。5、構造柱中拉結筋要空過構造柱嗎:必
問題補充:請問老師200*400的構造柱墻厚240柱高是4.8米那構造柱的體積怎么計算模板面積怎么計算啊柱兩面都有馬牙槎
砌體結構構造柱用 整體木模板,表面覆蓋模板布拆模后效果圖 獻丑了 呵呵
由于鋁模板有自己的特有的優勢,今年來在各地得到快速發展。近期在使用鋁模的工地檢查,發現一些二次結構的構件,如構造柱,也和主體結構同時施工了,大大加快了施工進度,且外觀也很漂亮。可是這么施工可以么?記得規范中應該不是這么做的。想知道朋友們那里有這種情況么?<
10規范7.1.8條第三款:“底層框架-抗震墻砌體房屋的縱橫兩個方向,第二層計入構造柱影響的側向剛度與底層側向剛度比值,6、7度不應大于2.5,8度時不應大于2.0,且均不應小于1.0”。這一條中,計算第二層砌體的側向剛度時,要求“計入構造柱的影響”. 請問應該如何理解?是把每片墻按構造柱劃分為單獨的墻段,分別計算墻段和構造柱的剛度再加到一起嗎?還是因為構造柱的影響,不單獨計算構造柱剛度,而是只考慮墻段的剪切變形,不考慮彎曲變形?
本帖最后由 tyroes 于 2015-2-24 23:07 編輯 框架構造柱和磚混構造柱有什么區別?規范圖集中有沒有明確的界限?本人覺得,框架結構的構造倒沒什么好說的,但是磚混結構的構造柱總感覺沒那么簡單。磚混鋼筋工也認為這個構造柱只起構造作用,不認真對待。
就是這么一個參數……
大家在計算構造需要的各個構件的過程中,如構造柱、圈梁、過梁的時候還是很麻煩的,往往這部分內容是在結構設計說明中顯示出來的,類型多而且不容易處理!使用魯班軟件就沒有那么多麻煩了都可以用表格的方式在軟件中自動生成,非常方便!
一般構造柱,都是按照03G363中的做法,保證構造柱在結構梁中的錨固長度即可。但是在四川一個工程中,設計的提出一個構造柱上部鋼筋做法大樣,就是類似把縱筋在頂部交叉換位,形成一個鉸。
上午第34,36題目的條件分別是這樣的34題,當不考慮墻體中構造柱對受剪承載里的提高作用時,36題,墻體不設構造柱,我認為這2道題目的條件還是有區別的,34題,設有構造柱,但是不考慮他,所以應該按照抗震規范(7.2.8-2)來計算的,選B,應該扣除構造柱的面積36題,壓根就沒有構造柱,那么就要用(7.2.8-1)來計算,算全面積的,選B,大家來說說看是這么做吧?
本帖最后由 行知 于 2014-8-28 15:10 編輯 2009年二注題,上午39:構造柱組合墻承載力計算,從來沒見那本資料上這么做,感覺有問題??各位大神,幫幫小女子這個答案是住建部出的歷年真題的解答,沒有找到朱炳寅或其他老師的解答。為什么要乘以構造柱數,規范上的意思應該是每兩個構造柱間墻的承載力
pkpm梁下局部受壓計算時,考慮構造柱嗎?如果類似過梁那種,梁與墻一個方向,梁搭在墻上,梁下局部受壓不夠,該怎么做呢,加梁墊,有法加嗎,加梁墊剛性角不容易滿足,需要梁墊做很大高度,請教高手解答?
問題補充:基礎層構造柱縱筋計算不對,構造柱的高度有2.7米,軟件計算的搭接加錨固是插筋,只計算了864mm的長度。為何只計算搭接+錨固?如圖:
這個是什么?是構造柱嗎?不像呀。沒留槎字。
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
這是一份工程造價計算鋼筋工程(構造柱和圈梁)的資料,適合初學者,有一定的參考性……