久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】關于鍋爐排煙問題請教大俠

    鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,屋頂有110米左右高,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢?如果可以,那風機風量得怎么選擇啊?謝謝大俠們!

  • 【求助】鍋爐排煙初塵濃度怎么計算

    鍋爐排煙初塵濃度怎么計算?還有SOx。(附上公式和各符號名稱,單位)書上排煙初塵公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排塵濃度,mg/m3     MA-鍋爐排煙出口總排塵量,mg/h     Vy-鍋爐煙氣量,m3/h     Tpy-鍋爐排煙溫度,k     P-排煙絕對壓力,Pa     B-鍋爐燃料消耗量,Kg/h     Aar-燃料接收基灰分,%     Qnet.

  • 鍋爐排煙管坡度為什么向下坡

    本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 編輯 問個簡單的問題中央空調的燃氣鍋爐房排煙管坡度為什么向下坡,煙不是應該向上走嗎?

  • 控制鍋爐排煙溫度高的技術措施

    控制鍋爐排煙溫度高的技術措施 1

  • 鍋爐排煙溫度偏高的原因分析及解決措施

    鍋爐排煙溫度偏高, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。 一、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有漏風、摻冷風量多、受熱面 積灰、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一, 是

  • 鍋爐排煙閥門是否有安裝圖集可以參照?

    現在上海一處酒店施工,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,要求按相關圖集安裝,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊

  • 請教銅管廠熔爐排煙怎么做效果更好,謝謝

    現在有個銅管生產廠的項目,有個熔爐車間,在對費銅熔煉時會產生很多油煙,想請教下這個怎么排,效果會好些.整個廠房高11.3米.熔爐高約3米,在熔爐的上面有一個行吊,行吊頂部距離屋頂約2米,而且行吊活動范圍比較廣,如果采用局部排風方式,排風口距離出油煙的爐口比較遠.請教有沒有做過的,給我些建議,謝謝

  • 影響生物質鍋爐排煙煙氣量的主要因素

    影響生物質鍋爐排煙煙氣量的主要因素 生物質鍋爐排煙煙氣量的影響因素可從燃料特性、燃燒過程、運行條件和設備設計等方面綜合分析,具體如下:  一、

  • 鍋爐排煙霧化濃度過大如何解決?

    RT。。。。醫院燃氣鍋爐在使用過程中,排出的煙霧在氣溫較低時凝結霧化,濃度過大,讓人感覺有火災發生。。。。有什么辦法可以改善這一問題?從管道改造動手還是從排煙口改造動手呢?

  • 關于蒸汽鍋爐排煙管道低位排放的問題

    大家好,請教大家一個關于鍋爐方面的問題:1.目前我單位設計為2臺1T蒸汽鍋爐及3臺4T熱水鍋爐,原設計排煙沖為樓頂排放,但是經過鍋爐廠家說可以低位排放,按此方案,現在是直接排放在離主樓樓體約10M的地面,請問這樣合適嗎?(詢問設計院:設計師不同意,但廠家說沒有問題,項目給也出于成本的考慮——高位煙道制作安裝成本)2.目前設計均為油氣二用鍋爐,想調整為獨立燃氣，不知道價格方面要相差多少?謝謝!

  • 熱水鍋爐排煙溫度大于多少度需要加余熱回收裝置?

    如題,熱水鍋爐排煙溫度大于多少度的時候需要加余熱回收裝置?有沒有關于這個的規范或者標準?我是北京的,國標和地標都行~~~請各位大神幫忙~~~~~

  • [換熱器]熱管換熱器使您的鍋爐排煙溫度降的更低!

    [換熱器]熱管換熱器使您的鍋爐排煙溫度降的更低!

    工業燃油、燃氣、燃煤鍋爐設計制造時,為了防止鍋爐尾部受熱面腐蝕和堵灰,標準狀態排煙溫度一般不低于180℃,最高可達250℃,高溫煙氣排放不但造成大量熱能浪費,同時也污染環境。熱管余熱回收器可將煙氣熱量回收,回收的熱量根據需要加熱水用作鍋爐補水和生活用水,或加熱空氣用作鍋爐助燃風或干燥物料。節省燃料費用,降低生產成本,減少廢氣排放,節能環保一舉兩得。改造投資3-10個回收,經濟效益顯著。一、RYRHS-A型熱管余熱回收器(氣-水)RYRHS-A型熱管余熱回收器是燃煤、油、氣鍋爐專用設備,安裝在鍋爐煙口,回收煙氣余熱加熱生活用水或鍋爐補水。其構造如圖所示:下部是煙道,上部為水箱,中間有隔板。頂部有安全閥、壓力表、溫度表接口,水箱有進出水和排污口。工作時,煙氣流經熱管余熱回器煙道沖刷熱管下端,熱管吸熱后將熱量導至上端,熱管上端放熱將水加熱。為了防止堵灰和腐蝕,余熱回收器出口煙氣溫度一般控制在露點以上,即燃油、燃煤鍋爐排煙溫度≮130℃,燃氣鍋爐排煙溫度≮100℃,節約燃料5-10%。二、RYRHS-B型熱管余熱回收器(氣-氣)RYRHS-B型

  • [鍋爐]關于常壓燃氣鍋爐排煙煙囪的防爆門和膨脹節

    現在2003的技術規程里要求燃氣鍋爐排煙煙囪有防爆門和膨脹節,但是現在生產這種成品煙道的貴的嚇人!2200/米,不銹鋼的!有沒有制作的圖集啊?自己做算了!

  • 【請教】這樣可以采用自然排煙嗎?

    一個酒店的裙房,有餐廳,會議中心,會議室,走道,大廳,早餐廳與大廳是連在一起的,大廳靠外窗,是否可以把早餐廳和大廳采用擋煙垂壁分開,早餐廳采用機械排煙,大廳采用自然排煙?這個問題總是困擾我,上海我做過這樣的,沒問題,因為上海是考慮一個防煙分區著火。技術措施上“4.11.1-4 同一個防煙分區應采用同一種排煙方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 編輯 ]

  • 請教大家一個關于排煙的問題。

    我手里有一個工程,以前的方案改變了,現在屬于重新設計一層和二層是商鋪,二層以上是公寓。進門是一個大堂,和二層直接連通,中間沒有樓板是空的。而且這個大堂是獨立的放火分區,從大堂一層地面至二層頂棚的高度大概有12-13米。以前大堂并沒有設置排煙,但是我認為應該設置一套獨立的排煙系統,但是負責人告訴我不用設,我想請問目前的情況這個大堂是否需要設置排煙。

  • 【求助】一個關于排煙的問題

    請教大家一個關于排煙的問題。 地下室有一條封閉走廊,與走廊相鄰是一個柴油發電機房。是否能用一個排煙風機同時為這兩個地方排煙,如果可以的話,排煙量該如何計算?

  • 關于物流倉庫排煙的問題

    上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%

  • 關于自然排煙的開窗面積

    高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?

點擊加載更多

壁爐排煙

壁爐排煙專題,為您提供壁爐排煙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壁爐排煙 相關的專業交流討論,更多壁爐排煙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度