潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
多級泵是離心泵的一種也是依靠葉輪的旋轉在獲取離心力,等到氣體密度達到機械真空泵的工作范圍再把氣體抽出從而逐漸獲得高真空。 在多級泵體中裝有適量的水作為工作液.當葉輪按順時針方向旋轉時水被葉輪拋向四周,由于離心力的作用水形成了一個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉圓環。水環的下部分內表面恰好與葉輪輪轂相切,水環的上部內表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環內有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環之間形成一個月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成和葉片數目相等的若干個小腔。 如果以葉輪的下部0°為起點,那么葉輪在旋轉前180°時小腔的容積由小變大且與端面上的吸氣口相通,此時氣體被吸入終了時小腔則與吸氣口隔絕;當多級泵葉輪繼續旋轉時,小腔由大變小使氣體被壓縮;當小腔與排氣口相通時氣體便被排出泵外。 綜上所述多級泵是靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮、排氣的是可以變容積的離心泵。 多級泵可用于石油、化工、機械、礦山、輕工、醫藥及食品等許多工業部門。在工業生產的許多工藝過程中如真空過濾、真空引水、真空
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
高壓進線開關和母聯開關采用失壓自投不自復,低壓進線開關和母聯開關采用失壓自投不自復,負荷側裝設雙電源轉換箱,請問這三種自投同時使用合不合理?時間和整定值應注意些什么。
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
最近接到一個溢洪道項目,該泄槽段需要設計成臺階式溢洪道,經過初步判斷:項目流態是跌落水舌流態,但是若按照省院資料,跌落水舌流態,則水力計算是要按照跌水逐一計算。但是根據武大的水利計算手冊(第二版)多級跌水都是有消力檻的。而消力檻的作用是雍高護坦上的水深,促使下泄水流產生掩沒水躍,同時將底部高速水流挑向水面,使水流擴散,削減下游側邊回流,出池水流盡早恢復到河(渠)道的正常流速分布狀態,以縮短下游防護段的長度。當消力檻位
潛污泵在無水的情況下試運轉時,運轉時間嚴禁超過額定時間。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內?距離約50米。
[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
來源:電力之窗 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
單級消防泵,和多級消防泵的區別是什么?單級離心泵,和多級離心泵的區別是什么?如題:有時候單級和多級的技術參數差不多的時候,你選擇泵的時候會如何選擇?
1、裝配人員必須熟悉泵的結構、了解裝配順序和裝配方法;2、準備好裝配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干凈,磨損件按要求修理好;4、對零件進行預裝配性檢查對多級泵,轉子部分(包括葉輪、葉輪擋套或葉輪輪轂和平衡盤等),應預先進行組裝,也稱為轉子的小裝或試裝,以檢查轉子的同心度(又稱晃動度≤0.05mm)、偏斜度和葉輪出口之間的距離。將葉輪、葉輪擋套和平衡盤裝于校正好的泵軸上,用軸套鎖緊后,安裝在車床頂尖或支承在V形鐵(或軸瓦)上。1)轉子同心度的檢查方法如下:(1)將轉子的圓周分成八等分(葉輪也可按葉片數分),并作上記號。將百分表分別置于葉輪的口環外圓和葉輪外圓、葉輪擋套外圓、軸套外圓以及平衡盤外圓上。慢慢盤動轉子,每轉過一等分,記錄一次百分表的讀數。轉子轉動一周后,每個測點上的百分表就能得到八個讀數,把這些讀數記下來。(2)每一測點處的最大讀數減去最小讀數,就是轉子的偏心度。測量轉子偏心度的目的是為了檢查各部件與泵軸的同心度。如果偏心度超過允
最近做了個熱力站,兩套系統,高低區,循環泵、補水泵各2臺,軟水器,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,地上1.5米,地下3.0米,請教潛污泵如何選?
各位走過路過的朋友們大家好呀我想請教下,有朋友知道多級開關的操作位置接觸圖是如何讀圖,我現在總是定錯元件!