Model 1
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-14 13:42 編輯 在后期對樓梯踏步抹光校正的時候如何控制樓梯水平?該怎么樣在墻體上彈水平線?
本人第一次做圓弧形樓梯,如圖,層高是3.3米,求助高手幫忙指導下如何計算配筋,本人用了理正工具箱算了下,板厚做300,底筋和面筋都是14@200,三級鋼,但不知道按這個來配是否安全?總感覺這圓弧梯底下沒柱子支撐很不安全,求高手指點下這梯一般要做多厚的,鋼筋要多大的,小弟感激不盡啊!
能省很多事!!!
鋼結構的剖面圖,求求求
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
這樓梯為什么要這樣支模,不從梁那邊開始
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,謝謝
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣?
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,5.9,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置???
樓梯板擾度超了,怎么解決?板厚是t=120,三級鋼
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?