施工現場用電安全技術交底
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
建筑施工現場技術交底資料:分為一級、二級、三級。
本資料為實例工程中的給排水施工現場全套安全技術交底。包括:給水管、中水管、排水管的安裝以及設備的安裝安全技術交底。
這里是關于土建部分施工現場的安全技術交底,也是找來了,希望給同仁們有點幫助。
我是今年才畢業的 在上學的時候只顧著玩 好像什么也沒有學到:L 現在我有個親戚要我去一個施工現場做技術員 請問下大家我要 了解或是要懂得什么方面的知識啊 知道的說下(越詳細越好 嘿嘿) 小弟在此謝過各位啦:'(
基于綠色施工工程實例,看一下這8項環保節能技術是如何應用的? ①地下降水、雨水、廢水回收再利用技術 ;
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
BIM技術風潮已經來到,現場施工技術全靠經驗的傳統即將過去,大家有遇到BIM技術在現場施工中比較好的應用案例嗎?歡迎分享學習,但最好是自己參與過的項目
為了提高施工現場專(兼)職安全管理人員的安全技術素質,認真如實、有針對性的編制好現場施工安全技術資料,并不斷加以完善,切實管理好施工現場的安全生產和文明施工,杜絕各類事故的發生。根據《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)等及其他有關規定,編制了《施工現場安全技術資料編制方法》,供廣大建筑施工單位參考學習。相互提高。
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享。
論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
管廊漸漸的成為城市建設的一個熱潮,下面為上海某個管廊的施工現場,
知識點:施工技術交底分類
80個水利施工的技術交底 你不下載一定會后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
第一次實習啊!好累!
為加強對XXXX工程施工現場技術措施管理,以主人翁的姿態,確保對本工程施工質量、安全生產,在施工工期視為較緊迫的情況下,爭取能按時完工,早日交付使用,為建設(業主)單位發揮經濟投資效果,現場施工項目部集中各工種分項施工項目班組長及根據施工現場作業情況,并結合本工程施工圖紙的設計意圖和使用功能要求,特此再制定對本工程施工技術措施。一、模板分項工程目前本工程正在主體項目施工,木工班模板制作與安裝是屬于框架主體的先行者,根據質量要求和結合本項目部實際情況,采用18mm厚(厚合板)大模板做為柱、梁、板的模板,并按已改進原計劃后,對部分梁、板現采用鋼式門架支撐,梁、板底采用松方木100mm×100和60×90mm作為底楞,支撐鋼式門架,撐腳須落于木板上(現從二層以上主體施工),支撐使用螺旋方法控制固定,以便微標高。對模板安裝支承托木必須保證有足夠的剛度、強度、千載力(應考慮自重、施工人員集中荷載和機械振動的沖擊荷載)和穩定性,不致發生位移或下沉;模板安裝前要剔除殘灰及雜物,確保砼脫模后平整光滑,模板接縫必須嚴密,防止漏漿,模板安裝必須確保軸線、位置、標高準確,垂直、水平度和斷
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 編輯 簡要說明: 內容由編制說明和總目錄、安全生產管理制度等(12冊)組成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M
基于綠色施工工程實例,看一下這8項環保節能技術是如何應用的?①地下降水、雨水、廢水回收再利用技術;②自動噴霧降塵系統應用技術;③變頻塔吊應用技術;④混凝土、砂漿廢料回收利用技術;⑤砌體結構綜合排布、機械切割及自卸運輸技術;⑥綠化、碎石地面代替混凝土硬化地面;⑦LED節能燈應用技術;⑧臨時照明、消防管線利用正式管線技術。 一、地下降水、雨水、廢水回收再利用技術 根據現場實際情況,在基坑周邊合理位置設置沉淀池,將基坑降水通過降水管
1.建筑施工現場臨時用電干線應采用鎧裝電纜地埋敷設,絕緣導線穿鋼管地埋敷設。 2.電纜在室外直接埋地敷設的深度不應小于0.6米, 并應在電纜上下均勻敷設細砂,其厚度不小于50mm,然后覆蓋磚等硬質保護層。 3.電纜穿過建筑物、道路等易受傷的場所必須加設防護套管,埋地敷設的電纜接頭應設在地面上的接線盒內,接線盒應能防水、防塵,電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。 4.在建高層建筑的臨時電纜配電,必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近電負荷中心,固定點每樓層不得少于一處。電纜水平敷設沿墻或門口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯電纜應隨電纜敷一根不小于Φ10的鍍鋅鋼筋,作為保護零線。重復接地線應與保護零線相連接。 6.絕緣導線穿鋼管地埋敷設,鋼管的內壁應做防腐處理,外壁應涂瀝青,并用玻璃絲布包扎。鋼管連接應采用套管連接,焊縫應牢固嚴密。 7.所有地
施工現場技術交底
施工現場技術交底專題,為您提供施工現場技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題