一、基本情況 根據甲方提供平面圖和《游泳池設計規范》(CECS14:2002),游泳池面積約為380㎡,分為成人池和兒童池,成人池深1.4-1.8米,戲水池深0.6米,總容積約為865m3。戲水池水從溢流槽流到成人池。根據以上情況,為節約成本,本設計方案將成人池和戲水池共用一套水循環過濾系統。
一、基本情況 根據甲方提供平面圖和《游泳池設計規范》(CECS14:2002),游泳池面積約為380m2,分為成人池和兒童池,成人池深1.4-1.8米,戲水池深0.6米,總容積約為865m3。戲水池水從溢流槽流到成人池。根據以上情況,為節約成本,本設計方案將成人池和戲水池共用一套水循環過濾系統。 二、水循環系統設計 1、循環方式的選擇 鑒于定期供水方式衛生條件差等缺點及直流供水方式受水源的限制,游泳池一般采用循環過濾方式供水。設置獨立的水凈化設備,將使用過的池水抽出一部分經凈化和消毒后再送回游泳池里循環使用。目前國內外游泳池供水的循環方式一般有三種,升流式、順流式和混合式。采用升流式供水的做法是池底進水,池頂周邊溢水,目的是使漂流物能夠較快溢出水面。此種供水方式要求池水絕對滿溢,否則水處理無法進行,因此在施工中對土建要求極為嚴格,即要求池頂邊上表面,都必須在同一高程上,否則就會造成溢流出水的不均勻。為彌補這一缺陷,常采用的方法是加大循環流量,必然造成能量的浪費。另一方面由于池底進水口的面積與池底的面積比相差懸殊,池水的
圖紙簡介: 本項目為室內恒溫泳池水處理系統工程,包括室內游泳池一座。設計內容由游泳池的供回水管道系統,循環水泵站,水凈化站(過濾),消毒、PH值調整和加熱等 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-08-05
500方的恒溫泳池,砂缸過濾泵3臺5.5P,兩用一備,每臺流量40方,揚程15米。熱泵泳池機4臺20P,單臺制熱水量4.5噸放在二樓頂,高出泳池水面12米。只依靠砂缸過濾泵直接打入熱泵循環可能揚程不夠,需要增加熱水循環泵,熱水循環泵流量和揚程該怎么選,要怎控制熱水循環開停。 請高手指教。
本人正參與一個游泳館建設,其中的水循環系統中消毒設備設計采用是微電解消毒設備。接觸的幾家施工單位或水處理設備廠家都說臭氧的好,微電解消毒設備在游泳池是運用很少,運用效果還不知道。強力建議使用臭氧消毒設備和技術。請教一下,游泳池水循環系統中采用微電解消毒設備和臭氧設備比較情況如何?
游泳池的水循環系統采用什么管材好?
是這樣的,有一個別墅,土建的時候就已經做好了一套太陽能熱水器,現在是二次裝修。整個別墅有4個淋浴房間,另外還有6個水龍頭(洗臉盆),要求是既開既熱。因為考慮到冬天的時候太陽能產生的熱水可能不夠,所以現在另加一個電加熱的熱水器,現在希望能把太陽能熱水器里的水也利用起來,怎么樣才能實現呢?我考慮的是整個別墅做個熱水循環,冷水先經過太陽能熱水器,然后流出來的水經過增壓泵再到電加熱的熱水器里,這樣就可以省點電費了,用電加熱水器做熱水循環。這樣子做遇到的問題是我找不好合適的電加熱熱水器,因為我找到的電加熱熱水器都是只有一個冷水進水口,熱水出水口,沒有溫水回水口,這樣熱水就沒辦法循環了。各位大俠請指點一二,什么方法都行,只要能利用到太陽能熱水器,而且是既開既熱,就行了。最好能給小弟付張圖紙。 能提供一下帶溫水回水的電加熱熱水器也可以。謝謝先~~~!!!
如圖,熱水上供下回。熱水用變頻泵從熱水箱抽水供給,循環回水進入熱水箱,未設回水循環泵,由熱水變頻泵供給循環水所需的流量和壓力。請問有這種循環方式嗎?這種方式該如何法控制循環流量呢?望各位大俠指點!(熱水箱設了兩臺循環泵,保證熱水箱水溫60度左右)
城市水循環技術及科技創新
現在有一6層住宅,一梯兩戶有集中熱水供應+循環甲方要求水表集中設置在一層室外沒有這種做法吧,我做過集中設置室外的,一戶一表,一個單元12個水表集中設置在室外水表井內,但沒有熱水系統但帶熱水這么搞的好像沒見過,這樣那室外不僅多一倍的表,而且它這樣怎么循環啊,每根小熱水管對應一個循環管,那一個單元豈不是有36跟細管子? 而且這樣熱水水損應該會很大~且無管井,這些管子從哪上去都是問題
別墅室內溫水泳池用象戴思樂那樣的一體機,泳池加熱是否要設單獨的熱水循環泵還是可以利用一體機內過濾用的循環泵兼作熱水循環泵?泳池大約126噸
水(人工河)循環時有些死角沒辦法循環到,怎么保證(除了采用消毒劑外,如從管道方面考慮)那些地方不長藻類等?若要在人工河中養魚,能否用消毒劑消毒,采用何種消毒劑?這里的水循環處理采用過濾+漂白精消毒。 請各位高手指教指教,謝謝!
一個小溫泉酒店,泳池加起來大概1300m3的水,我記得自己泡過溫泉,是40℃水溫,那么冬天的話室外水溫7℃,各種大大小小的水池需要循環水量怎么算?蒸汽鍋爐怎么選?各水池水流量可否用靜態平衡閥定流量?鍋爐房還需要一個集水池是吧?怎么搞?不懂~~
池水表面蒸發損失的熱量按下式計算: 式中 ——池水表面蒸發損失的熱量(kJ/h);
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 編輯 正在看熱水的系統圖,覺得以下這種畫法屬于異程布置,循環容易短路,大家覺得呢
城市景觀水體用以修飾環境,給人以視覺盛宴,維護生態平衡。但是由于設計之初的局限性和后期污染及水質管理措施等一系列問題,致使水質急速惡化,景觀效果大大降低,嚴重的不僅會影響人們的視覺,景觀水質標準下降更會影響周圍居民們的正常生活,只有及時的采取景觀水循環處理設備,才能保證人們的生活質量的正常運行。運行原理氣浮設備的工作原理是通過向水中釋放產生大量的微細起泡,使空氣以高度分散的微小氣泡附著在懸浮顆粒的表面上,使得固體顆粒密度處于小于水的狀態,利用浮選原理使其浮在水面上,從而達到固液分離的水處理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水質設施技術優點:1. 氣浮作為歷史悠久的水處理技術,對于含油比較多的污水處理效果比較好;2. 氣浮整套系統可分為各個零件放于在機房內,也可以做成一個整套箱體埋在地下,占地面積相對比較小;技術缺點:3. 需要經常防腐大部分的氣浮設備埋在地下,因為整個設備長期處在潮濕、氧化性強的環境當中,設備
新屋裝修,第二個洗手間離熱水器太遠,裝修師傅比我還不懂,所以自己安裝了熱水循環系統,熱水管的最遠端接回一條回水管。 自來水的水壓超級大。安裝如圖(插座可以忽略,會重新走水管,避免漏水流到開關里面),自己安裝的,循環泵安裝在回水管,出水泵后有安裝單向閥,但熱水循環系統不起作用。因為進出循環泵都是接不銹鋼管,水泵啟動時不銹鋼管沒有感覺有溫度,好像循環泵沒有在抽回水管里的水或抽不動。
臭氧及其二次產物(如羥基)具有最強的殺菌性及滅活病毒的作用,可有效防止傳染性疾病的蔓延,展坤劉梅提示同樣濃度的臭氧殺滅細菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧濃度為1mg/L時,糞型大腸桿菌的滅活只需要5秒,用同樣濃度的氯要達到同樣的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒優勢: 臭氧可有效分解水中的腐植質及散射光線的微小有機體,從而大大提高水的清澈度,使水呈現出美麗的藍色,而氯劑則無此效果。為使水呈現藍色,往往需加入硫酸銅鹽,對人體有害。 臭氧可分解水中的有機物且具有微絮凝作用,因此,通常情況下可不用絮劑。 使用氯劑會改變池水的pH值,因而需加入堿性或酸性物質予以中和。臭氧為中性物質,不會產生此種問題。 臭氧強氧化能不斷消除各種皮膚油脂、防曬油、發酯等化學物質引
綠藻又稱青苔,常出現在游泳池的池水,池壁,池底中,因而導致水質無法清澈與變色,有衛生與觀瞻的考慮,優養化即是綠藻泛濫后的最終結果。池水中過多的綠藻將導致底層的綠藻因陽光被阻絕而無法進行光合作用,進而死亡,變成污泥而衍生出厭氧性的細菌,更加速水質惡化。 游泳池長藻的原因 夏秋季節,池水水質極易發生突變,水體由清澈透明變得渾濁發綠,水質變得粘稠且有異臭味、細菌等指標嚴重超標。造成水質惡化的主體因素是藻類的大量繁殖。游泳池水產生藻類是因為水體受到污染,主要原因是過濾效果降低和未能及時進行反沖洗;池內濁度和細菌數量急劇增長,正常的消毒劑投加量遠遠不能保證所需的余氯量;細菌和有機物的增多使得池內溶解氧濃度快速下降,水體處于缺氧或厭氧狀態,促進了藻類的繁殖能力;氣溫高,光照強而長,為藻類菌類孳生繁殖提供了條件。 游泳池水除藻的方法 1、及時限制入場人數,以減輕池水的污染和負荷,嚴重時應疏散池內游人。 2、在閑場和清場后直接向游泳池水面均勻拋灑10%的硫酸銅溶液(一般為3g/m 左右),以快速抑制藻類的進一步繁殖。 3、立即