新產品介紹: QCJ系列接觸器節能延壽模塊 深圳市強電通科技有限公司技術部 交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,普通的交流接觸器在吸合后,交流接觸器的線圈里依然通著交流操作電源,功耗比較大,所以線圈發熱現象十分嚴重,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使交流接觸器的壽命縮短。 交流接觸器的節能技術,自上個世紀70年代就有人研究過,并且推出過不少有節能效果的方案,然而至今,接觸器的節能技術并未得到大量的推廣和使用,目前廣泛使用的大量接觸器都未附加任何節能裝置,為什么以前研究過的接觸器的節能技術并未得到推廣使用呢?原因是多方面,但歸納起來,無外乎以下幾個方面的原因: 1.是否穩定可靠不容易出現故障?如果接觸器的節能裝置故障率比較高,經常出現故障,或者有時能正常工作,有時又不能正常工作,則這樣的節能裝置用戶肯定不會接受, 2.接線是否簡單、安裝是否方便?如果節能裝置的體積大安裝不太方便,或者接線比較麻煩,用戶也不容易接受,以前研究的接觸器節能方案,有很多種是要利用接觸器
維修一個星三角電路 主接觸器型號CJ20-630A 消聲節能型 通電后 星接觸器吸合 主接觸器不吸合 量主接觸器線圈兩端有380V電壓 (無吸合電流聲) 停電后晃動接觸器 使其不斷開合 后通電 機器恢復正常 請問這個故障與消聲節能接觸器線圈是不是有關系
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,普通的交流接觸器在吸合后,交流接觸器線圈中依然通著交流操作電源,線圈的功耗比較大,所以線圈發熱的現象十分嚴重,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使接觸器的壽命縮短。 為了響應國家發出的節能號召,節約接觸器吸合后的電能浪費,為企業節能降耗提供一種行之有效的手段和方法,研制開發了新一代的QCJ系列交流接觸器節能延壽模塊,該模塊采用了接觸器小電流磁通調節技術,能夠使接觸器吸合后線圈中的磁通密度降低、電流減小,在保證接觸器吸合的情況下使接觸器線圈中的電流減小,從而使交流接觸器吸合后的功耗和溫升降至最低,不僅節能,而且由于線圈溫度的降低可以延長交流接觸器的使用壽命。.................欲知詳情請訪問:www.szqdt.com
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,額定電流1.2A。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大。究竟看哪個參數?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,約定發熱電流16A;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求。
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎?