出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
廠里一臺施耐德的LC1-D245接觸器,控制一臺110KW電動機。電動機兩相接地短路后,將此接觸器觸頭燒蝕。詢問商家說是只能更換一個新的,然后價錢一看,3000余元。記得原來有人因?yàn)榫€圈燒壞,也就買了一臺新的。感覺不值,想要找東西替換。看到德力西的CJX1-245好像規格比較類似。能替換嗎?哪位能否提供些意見!
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分?AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分?AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
一臺55kW鼠籠型電機,其運行額定電流為100A左右,根據ABB提供的產品規格,選用A-Line接觸器中的A110型接觸器能達到匹配要求,其對應的熱繼電器為T(mén)A110型。在實際運行中啟動時間長達5分鐘,由于傳輸的油很粘?而這樣我用時間繼電器將熱繼電器短掉啟動,可在一次啟動后竟然接觸器完全燒糊了,B相上樁頭處及表面輔助觸點全部燒糊.供貨方說是接觸器容量小的原因請大家幫忙分析下好???謝謝了
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,我們怎樣判斷產品是合格的呢?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,而且熔了一點點,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢?如果有是那個標準?急需大家的幫助!
一臺英格索蘭離心機接觸器觸頭嚴重熒用的是westinghouse公司接觸器,型號是A201K6CAZ1,找廠家購買,廠家報了個天價,而且還沒有現貨。沒辦法,計劃改成ABB的接觸器。請問論壇里的朋友,哪位有westinghouse接觸器,型號是A201K6CAZ1的的資料?最好有尺寸,接線等等。小弟在此先謝謝了。
請教一下:3TH82 62-0A接觸器式繼電器能否當接觸器用?它最大能接幾個KW的電動機?還有它能否接2KW的電動機,?謝謝
22KW/37KW電機高速時的兩個接觸器1個是80A的接在進電的位置u1、v1、w1上,1個是25A的用來連接u2、v2、w2上兩個接觸器同時吸合,這樣可以么?會有什么問題?
有8個照明回路,2個回路接1個接觸器來控制,一共要用4個接觸器,而接觸器控制按鈕是墻上的翹板開關,請問是分別接四個單聯開關還是可以接一個四聯的開關上?有沒有什么規范要求
廠里進修課的卷子,中二的程度,有外文資料,請各位高手想盡一切辦法拉小弟一把!問題如下:1)電流接觸器到底有那些用途?2)電流接觸器名稱的學名應該包括那些,比如:電壓必須是16安培,三相,電流是220伏特,...........3)電流接觸器(以圖中為例)上的標示意思是什么?請高手們快把題目解了吧
本帖最后由 zhuandianqi 于 2015-5-31 10:57 編輯 新人求教問題,電機電流23A,接觸器額定電流38A為什么接觸器發熱嚴重,溫度到80度了,造成熱繼電器誤保護,測控制電源電壓正常。請教各位,是什么原因啊,主回路電線是6平方BVR.配電箱到電機距離30米左右,電纜是bv6平,環境溫度32度左右。
我公司有一加熱爐,功率為126KW,三相供電,電阻絲星形接法,電流約為190A,交流接觸器選型為265,在AC-1類負載下能夠達到400A的額定電流。由于要求恒溫,交流接觸器經常動作,頻率約為2分鐘一次。前段時間由于氣溫較高,交流接觸器頻繁燒毀,主要現象為觸點粘連,其中B相最為嚴重。低壓柜為MNS抽屜柜。最近幾天氣溫低了,沒有發生交流接觸器燒毀現象。我想向各位高手請教的是這究竟是怎么回事,是氣溫高導致的?還是交流接觸器選型小了?或者是頻繁通斷,工況太惡劣根本不適合用交流接觸器(如果是,有沒有好的解決方案)?另外,順便有一事請教做過工業爐的專家,電阻絲的對地電阻搖表搖不上去啊,一直為零,歐姆表測的話可以測到約1K的電阻。送電后也正常。怎么回事?做爐子的說電阻絲電阻小,僅有1歐多,所以沒有事情。可是我一直不明白啊,對地絕緣最少要達到兆歐啊,請高手就這一問題也順便回答一下!
《真空接觸器觸頭材料 》 葉凡 【作者單位】:桂林電器科學研究所!541004【分類號】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006
我們大連冰山16的氨機在開機運行過程中把電機燒毀,啟動正常,沒有增加能量,電機聲音不正常,準備停機的時候機組跳停,后經電工確認電機和接觸器zc燒毀. 請大家幫我分析骨什么?(接觸器配小了?)
1.公司前輩要求我們在選擇變頻控制電機的接觸器時需要至少大于額定電流2級的接觸器,不知道是什么原因?注明一下此處是一拖三的變頻控制,就是一臺變頻器帶3臺電機,輪流變頻運行,所以每臺電機都有工頻和變頻兩個回路,這兩個回路上的接觸器到底該選擇為多大呢?舉例:3KW的電機額定電流6.8A,我選擇12A的接觸器,前輩說還要再取大一級,那就是18A了。2.查遍很多樣本,都沒有3KW電機對應的變頻器,AB的是直接由2.2KW跳到4KW了,還有好多是5.5KW以上有注明容量和輸出電流,求3KW電機適配變頻器容量。希望知道的前輩們多指點!!本人新手
舉例 有40W的熒光燈800個,用連續(大于8小時);單相工頻供電回路:220VAC,50Hz若用9A的主回路三開點的接觸器需要幾個?
本站蓄電池充電機有兩路電源(交流380V),能實現自動切換功能。兩次因電源鉛絲熔斷(只熔斷一相)而造成切換用交流接觸器燒損,請給分析一下是什么原因造成的,可以采取什么措施杜絕再次發生。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
我最近看了幾幅星三角啟動的原理圖,發現有的圖紙KM1與KM2的主回路電源的接線不一樣,(1).有的KM2的進線接在KM1的出線上, (2.)有的KM2進線接在KM1的進線上。如果按(1)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的額定電流選型,如果按(2)這樣接線的話KM1接觸器的選型就要按電機的1/2額定電流的選型,大家說說看這樣選型對嗎。(2)方案還節約成本。
求教下圖接觸器作用,圖見附件
b63c接觸器
b63c接觸器專題,為您提供b63c接觸器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與b63c接觸器 相關的專業交流討論,更多b63c接觸器相關內容請?jiān)L問