  • PE管做橫吊管的規范大家知道嗎

    大家好,我有個問題想問大家,關于地下室DN400的PE管子做橫吊管,長度大概30米,需要增加伸縮節嗎?它的間距多少?而且它的支架間距多少?

  • 如何確定PE管道試驗壓力?

    我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M

  • 水工混凝土骨料試驗規范

    水工混凝土骨料試驗規范

  • 給水用PE管壓水試驗的管材彈性模量如何查??

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-2008新規范中,PE管的壓水試驗允許泄水量計算公式中有管材的彈性模量EP,規范只說與水溫及試壓時間有關,不知道哪里可以查到???

  • 10KV環網柜出廠試驗規范

    小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓。接線,外觀等。現在不知道,主回路、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!

  • 求《土工試驗規范1999》,謝謝!

    那位前輩有《土工試驗規范1999》 pdf格式的,請傳上來,謝謝為表示感謝[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 編輯 ]

  • 工業用閥門的壓力試驗規范

    工業用閥門的壓力試驗規范

  • 水運工程試驗檢測書籍、規范等

    不為別的,就希望能建立一個屬于咱們做試驗的同胞們自己的天地!港口工程質量檢驗評定標準JTJ221-98

  • 求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    求《灌溉試驗規范》(最新,全套)

    下載了一個(灌溉試驗規范SL13-2004),誰有更加全的,謝謝了!

  • PE管 公稱壓力和試驗壓力

    有個問題需要各位大蝦幫忙解決:如果選取De110的PE管,公稱壓力為0.8Mpa,那在施工中打壓試驗時,試驗壓力是1.5*0.8=1.2Mpa?

  • 結構混凝土試驗檢測的規范匯總

    1、混凝土耐久性檢驗評定標準JGJ/T 193-2009 2、回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程JGJ/T 23-20013、混凝土質量控制標準 GB 50164-924、芯法檢測混凝土強度技術規程 CECS 03:20075、超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程 CECS 02-2005 6、混凝土結構耐久性評定標準 CECS 220:20077、混凝土強度檢驗評定標準(征求意見稿)GB50107-20098、混凝土結構試驗方法標準 GB50152-92

  • 彈法檢測混凝土強度試驗規范

    彈法檢測混凝土強度試驗規范

  • 根據埋設如何選擇給水PE管的環剛度啊?

    請問各位大蝦!頂面過車如何根據管道埋深選擇PE管的環剛度?SN8還是16等?此外在什么條件下需要用到鋼帶增強PE管或者鋼絲網骨架PE管,這兩種PE管的連接方式一般是什么形式的?

  • 請教大神,同層排水規范做法

    我家里房子衛生間采用的是同層排水,在裝修前養水發現有水漏到樓下,去找物業修復,就在表層涂了一層防水涂料算好了,我提出來在結構層上面要做一層防水,回復說他們項目施工時就是在最上面做了一層,其他地方沒做,所以現在修復也是一樣做法。我自己找了資料發現同層排水在裝修前應該有兩道防水,跟開發商做法差異很大。同時我在移管時發現規范中要求的管道填埋后上部有60后的細石砼也沒做。請問一下各位大神,平層排水到底規范強制要求的做法是什么樣的?防水層這么做可以嗎?上面的細石砼層可以取消嗎?

  • 跌落試驗機的操作規范以及保養維修

    跌落試驗機的操作規范以及保養維修

    原文來源:跌落試驗機的操作規范以及保養維修 作者:林頻儀器

  • 同層排水衛生間這樣走管規范么?

    同層排水衛生間這樣走管規范么?

    不知道怎么旋轉圖片。衛生間里100的管子是坐便器排水,兩個50的是接洗臉盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我覺得給水管不應該走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通嗎,我覺得應該是接兩個45度彎頭,不然起碼也應該是個90度彎頭。還有就是地漏和臺盆的管子用三通那么連起來,以后要么是兩邊平的沒坡度,要么就是一邊有坡度,一邊倒坡。但是我去問施工方及監理,他們都說這么做沒問題,想請教一下論壇里的前輩們,指出有無不規范處,不勝感激!

  • 水處理規范大全(規程,標準)

    水處理規范大全(規程,標準)

    為方便下載,請您在我發的帖子支持一下,就是紅色的那個,保持資料的連續性!!!!!!!!1.地下水環境監測規范2.地表水和污水監測規范3.礦泉水飲用規范4.電鍍廢水治理設計規范 5.建筑中水設計規范6.水污染排放總量監測規范 7.污水再生利用工程設計規范8.室外排水設計規范2005版9.城市給水工程規劃規范 10.高濁度水給水設計規范11.泵站設計規范 12.給水排水管道工程施工及驗收規范 13.室外給水設計規范 14.工業用水軟化除鹽設計規范15.重金屬污水化學法處理設計規范 16.醫院污水設計規范 17.工業循環冷卻水處理設計規范 18.泵站安裝及驗收規范 19.污水廠工程質量驗收規范20.建筑與小區雨水利用工程技術規范21.建設項目竣工環境保護驗收技術規范 22.游泳池給水排水設計規范 23.建筑給水排水設計規范24.城市污水回用設計規

  • 鋼纖維施工規范及試驗方法

    好東東大家一起分享,大家相互學習!!!

  • 求:電力變壓器出廠試驗規范

    公司新安裝了35KV,容量3150的油浸變壓器2臺..在交接時,針對廠家的出廠試驗報告有諸多疑問比如油實驗報告,吸收比和極化系數都不全.我想了解下現行的電力變壓器出廠試驗規范,以便針對類似問題能與廠家交涉.