我公司一工程現在發現地下室頂板出現多條規則型裂縫,初步分析為溫度縫,但還不明確(結構混凝土澆注到現在已經有1年多時間)。該地下室為人防工程,經過灌水實驗,發現裂縫處不同程度的都有滲漏現象,請問各位專家大俠采取何種處理措施經濟,并且能有好的處理效果。
本帖最后由 盧lulu 于 2016-3-26 21:18 編輯 工程概況,地下室為一層,長110米左右,寬70米左右裂縫大部分是澆筑完沉降后澆帶澆筑半個月后形成的,后澆帶支撐是澆筑混凝土23天左右拆的,基本都是貫通縫,奇怪的是裂縫都是沿一個方向,而且據沉降觀測單位的資料,這里沉降在正常值內。并且沒有發生過地震,高層主樓為CFG樁地基處理筏板基礎,其余為獨立基礎,主樓部分沒有裂縫,裂縫只在地下室頂板。這影響結構嗎?怎么處理?下面是畫的一個平面示意圖,和在地下室拍的一張圖。
混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,并針對具體情況提出了一些預防、處理措施。
最近做個賓館,跨度在8m左右,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎?
各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫!!裂縫長3米多(整個開間),裂縫板面寬1毫米左右,板底肉眼裂縫,水直接點滴滲下,現請問各位師兄如何處理為最佳!!謝謝。
對樓板裂縫的幾種處理方法由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。2 改性環缸化學壓力汽漿壓力改性環氧化學灌漿液是一種低粘度、高強度的改性環氧樹脂補強化學灌漿材料。由環氧樹脂、改性液及三乙烯三胺組成,在催化劑作用下相分離而呈海島狀態結構,具有橡膠相改性環氧樹脂效果。它可灌性好,粘度低,強度高,使用方便,特別適合于灌注細裂縫。其主要技術指標為:粘度(25℃)30~83.6MPa?s;純膠體抗壓強度58.5~118.3Mpa;純膠體抗拉強度14.7~24.5MPa;固砂體抗
工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。
論文簡介:近幾年的城市建設飛速發展,尤其是房屋建筑。在建筑業繁榮的背景下,建筑主管部門受到的投訴也多了起來,特別是住房混凝土的裂縫是最普遍的問題之一。 投稿網友:my09121323 上傳時間: 2013-04-20
論文簡介: 鋼筋混凝土裂縫的控制問題是建筑工程中很重要的問題之一,特別是隨著泵送商品混凝土獲得廣泛應用之后,混凝土均質性有了很大改善的同時,裂縫控制 投稿網友:ysh6284639yg 上傳時間: 2013-04-01
項目情況 是純磚混一層車庫上面六層住宅,出現裂縫的是一層車庫門頭冠梁,跨度3000mm----3600mm,上面是陽臺的120mm厚磚砌體,高900mm。 原設計
主樓與地下室連接體連接的梁400*850,偏位30CM.與柱連接僅剩10CM一端沒偏,一端與柱連接時偏了,放線原因。請問一般是怎么處理(除了打掉以外)?謝謝
一、施工實施時裂縫的成因分析 建筑通常形成環節由設計、施工、外部環境等多種因素組成。因此,建筑物的形成的裂縫與各環節有著直接的關系。造成裂縫常有以下幾種情況:①工程設計不合理,引起結構裂縫;②施工控制質量不符合規范要求,引起的施工裂縫;③溫度變化不均,引起的溫度裂縫。 1.設計不合理形成的裂縫原因分析 在設計時沒有認真按要求進行設計。如梁跨較大時,會產生較大撓度,在荷載作用下,結構構件必然產生變形形成裂縫:在墻體過長、過高時,未采取加強構造措施,相鄰受力構件的壓縮變形必然存在差異,從而產生裂縫:墻面開槽、開洞安裝管線、線盒及插座等,未提出細部處理要求,會出現裂縫;砌體材料設計強度偏低、不同砌體混合砌筑、砌體強度與砌筑砂漿強度相差過大等設計方面的不當都會導致裂縫。 2.施工控制質量不符合規
墻體的裂縫和滲漏嚴重影響房屋的使用和房屋的裝飾效果,給人們的生活造成不便,如何預防以及處理工民建工程墻體的裂縫和滲漏問題,提高工程的質量? 一、設計上的失誤 在設計墻體面磚時,沒有設計層縫,使得面磚因溫差原因而脫落;為了追求墻體的立面效果,把墻體面磚設計成了細縫拼接, 密封材料無法很好地嵌入其中,從而導致裂縫和滲漏;墻體根部沒有設計高混凝土止水臺、墻體雨落管的設計位置不恰當、設計了過多的墻體預留孔等等, 都很容易導致滲漏。
梁1一端與梁3搭接,梁1頂標高比梁3高出550mm,梁1和梁2頂面和底面均同高。梁1跨度5700,梁上無墻體,梁2跨度6100,梁上有1.5m高的墻。現在整條梁1底的填充墻出現連續的裂縫,裂縫通透,裂縫在墻體兩面均有。梁上的荷載不大,且各條梁的底筋配筋也挺大的,為什么會在墻體出現裂縫?是不是搭接在梁3的截面太少(梁1端部與梁3搭接高度為70mm),梁端移角過大,導致梁跨中位移大,將墻體壓壞了?
摘要:混凝土裂縫產生的原因很多,可分兩類,即結構性裂縫和非結構性裂縫,本文分析了混凝土工程中常見的一些裂縫問題原因,并對收縮裂縫的一般規律作了探討,結合具體情況提出了一些預防及處理措施,以避免或減少混凝土收縮裂縫。 一、混凝土的收縮 收縮是混凝土的一個主要特性,對混凝土的性能有很大影響。產生收縮裂縫的原因,一般認為在施工階段因水泥水化熱及外部氣溫的作用引起混凝土收縮而產生的裂縫。常發生在結構變截面處,往往與受力鋼筋平行。如不加以防止,可能會造成嚴重后果。 混凝土的收縮分為1、塑性收縮2、化學收縮3、物理收縮4、碳化收縮 影響因素有:1、集料含量:混凝土產生收縮主要組成是水泥石,增加集料的相對含量即可減少收縮。 2、集料的質量:在配合比一定時,采用彈性模值較高的集料,可以減少收縮。 3、單位用水量,在混凝土中,水泥與水經水化反應而產生凝膠,凝膠吸濕則膨脹、干燥則收縮。因此單位用水量對混凝土收縮有較大影響。 4、相對濕度:周圍介質對相對濕度是影響混凝土收縮的重要因素,相對濕度越小,收縮越大。