請問巖土錨桿索技術規程9.4.2 驗收試驗,永久性錨桿的最大試驗荷載應取錨桿軸向拉力設計值的1.5倍設計值為特征值的1.35倍1.35*1.5=2.025那也就是大于兩倍特征值(極限值)也就是破壞性試驗了我也在變坡支護里看見過 設計值取特征值的1.25倍知道的大神請回復 謝謝了不過還是覺得 基礎抗浮錨桿不屬于邊坡支護范疇
抗浮錨桿設計2017年3月后采用哪部規范?
我們公司委托一家設計單位進行了抗浮錨桿的設計,但他們在圖紙審查的時候后發函給我們稱:我院已完成抗浮錨桿設計,但現因該部分設計審查中需要勘察資質,我院不具備。我理解是抗浮錨桿的設計單位需要有勘察資質,我理解的正確嗎?有什么文件、規范依據嗎?求高人相助
請教各位:土層抗浮錨桿的設計是否有必要參考全國民用建筑工程設計技術措施——結構(地基與基礎)之式7.3.2-2,其中錨桿錨固段側阻力特征值是否同抗拔樁中的側阻力特征值?有勞各位費心了
抗浮錨桿設計時,大家一般依據哪部規范進行設計?作為地勘單位根據哪部規范提建議值更合理?
大家好,我正在做個門式鋼架辦公板房,是國電項目的,驗收規范監理說了要用電力系統的,請問誰知道電力系統驗收用什么規范?我是在廣東,謝謝大家提醒,有對應資料能發給我謝謝。我的郵箱liwenyou_1982@163.com
《抗浮標準》抗浮錨桿驗收試驗荷載取值探討
誰有抗浮錨桿的技術交底啊,有的大蝦發給我一份啊,現在施工了,還沒做交底。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-16 16:20 編輯 ]
分戶驗收中,有些規范范圍太大,沒有明確的規定,導致一些開發商打插邊球,全按最低標準施工,形勢大于實際。職能部門檢查,只要有哪個東西就可以,實際上,根本不能使用。比如:室內電線走明線,電線線徑小;室內刮白;樓梯不貼磚,用水泥砂漿抹。等現象,我個人認為這些方面應該有個硬性指標,交房后,麻煩不斷
請教大家: 1. 老版(指2002版)砌體工程施工質量驗收規范 中的第16頁,和新版(指2011版)中的第17頁,中關于“磚砌體一般尺寸允許偏差”的表格中有一個術語,我一直沒有明白是什么意思,就是“游丁走縫”,例如“清水墻游丁走縫的允許偏差為20mm”,請教大家了。 2.在老版驗收規范的目錄中有這樣兩章 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”和“填充墻砌體工程”,我的疑問是,我們工地設是內墻與外墻(除了管井道外)均為混凝土小型空心砌塊(規格為390*390*190),那么從目錄來看無疑是要遵循 “混凝土小型空心砌塊砌體工程”這一章節的規定了,但是用混凝土小型空心砌塊砌出來的墻就不是填充墻了嗎?概念有些模糊。 謝謝大家的指點
2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
摘 要: 結合某大廈的抗浮設計,針對其基礎為獨立基礎的特點,采用類似樁基礎設計的方法進行抗浮錨桿設計。設計中除了考慮單錨極限承載力以防止單根錨桿因材料屈服發生破壞外,還考慮了“群錨效應”以避免錨桿之間由于距離過小而產生整體破壞,為抗浮錨桿設計提供了參考經驗。關鍵詞: 抗浮錨桿設計,單錨極限承載力,群錨效應
1、電工在施工前應熟悉電路施工圖紙或業主的要求,確保所有電器、開關、電話、電視、網絡插座位置。 2、開關、暗盒定位按工程要求必須對稱、縱橫一致。 3、購買所有電線、電話線、電視線、網絡線必須達到國家檢測標準,杜絕產品不合格現象。 4、電路開槽布管、穿線、檢查并測試。電線接頭牢固無松動,用雙層絕緣膠布緾緊,并在接頭處留有檢修口。 5、檢查所有燈具開關是否靈活,插座面板有無松動,杜絕導電、漏電發生。 6、每組電路回路清楚可靠,符合用電要求,火線、零線、電線要分色或有明顯標記。 7、請業主驗收無問題簽字后用水泥砂漿把所有線槽、暗盒封閉好,以確保瓦工正常施工。
《電梯施工質量驗收規范》4.5.1 層門地坎至轎廂地坎之間的水平距離偏差為0~+3mm,且最大距離嚴禁超過35mm。這句話什么意思?是指縫隙不超過35mm?嗎
GB50303-2002中第12.1.1規定:金屬電纜橋架及其支架和引入或引出的金屬電纜管必須接地可靠。支架是否指:側壁安裝時的角鋼托架、吊裝時的吊桿角鋼?每一處都需要做接地的話,工程量也是很龐大的,但是施工預算里面這一部分卻不列入。另外設計也沒見過這樣要求的,應該是怎樣的呢?GB50303-2002中第14.1.1規定:金屬導管和線槽必須接地或接零可靠。金屬導管連接部分一般做跨接地線,大家都知道。但是在哪里與接地裝置或干線連接呢?是在配電箱里的地排上嗎?還是在別的地方?請大家尤其是施工朋友賜教以解我心中疑問。還有一點:配電箱門上沒有指示燈、按鈕什么的,還需要跟地線連接嗎?規范里有個規定:伸臂范圍內正常情況下不帶電的裸露導體均應接地或接零可靠。該按照哪個做呢?施工當中有的箱子廠家做,有的不做。
6.2.1當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點工作壓力加0.1MPa,同時在頂點的實驗壓力不小于0.3MPa.我覺得這兩句話矛盾。請各位前輩為我解答一下。
地下室游泳池當埋深較深,水浮力大,池底采用抗浮錨桿。問題是:水池自重作用下,抗浮錨桿能否作為抗壓時的支座?如果不能,那么水池底板配筋該如何計算?
上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
推薦:園林設計施工技術手冊之植栽規范http://www.yuanlinbbs.com/viewthread.php?tid=215&fromuid=13852