悉尼“中央公園一號”公寓樓的垂直花園總面積超過1100平方米,使用了450種3.52萬棵綠植“中央公園一號”公寓樓分別是116米和65米高的兩座玻璃塔樓,基于同一個梯形底座。繁茂的綠植沿著玻璃塔從下而上攀爬,植被的芽蕾和花朵組成垂直的外立面,藤蔓和綠葉在樓層之間蔓延,它的垂直花園總面積超過了1100平方米。今年11月7日,它從位于芝加哥的高層建筑與城市人居協會(CTBUH)那里獲得了“世界最佳高
多少層或是多少米的住宅算高層建筑?其它如公共建筑又是多少米或是多少層為高層?什么是小高層?中高層?大高層?超高層?
才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項
高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~
在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。
高層建筑結構是如何抗風的?<
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:
我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
好東東
目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。
高層建筑push-over分析
高規8.4.1規定一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位是指:1、一類高層的所有部位,建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位2、一類高層和建筑高度超過32m的二類高層建筑,兩種高層建筑的下列部位請為是以上那一種呢?
本帖最后由 若水涵沙 于 2016-12-26 12:52 編輯 [摘要]目前,城市的高層、超高層建筑越來越多,相關安全性問題也備受關注這就使得房屋建筑物的抗震性能顯得尤為重要。高層建筑怎么防地震?為什么高層建筑樓層越高越抗震?小編為大家總結了相關的內容。 描述一、高層建筑怎么防地震
因為工作以來接觸的項目主要是以超高層結構為主,所以今天想跟大家聊一聊超高層的結構體系。超高層建筑的結構體系的話題很大,因為超高層建筑的結構體系多種多樣,很難完全包括進去,這里主要以小編所了解到的結構體系進行介紹。
有個11層的公寓,在計算室內外消防用水量時,按《高規》表7.2.2,應該按什么選哪?是按住宅還是公建選?有知道的嗎,請幫忙解答一下,謝謝嘍!
假設一建筑物22層,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,算出來跟規范都差很大;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分: