昨天防雷辦的來我們工地檢查,要求強弱電插座水平距離要大于200,不知有什么依據,我查了施工規范沒找到,有知道的嗎,告訴一下,謝謝!
噴淋間距,指的是噴淋頭之間的間距。在建筑設計和消防規范中,噴淋間距的規定是為了保證消防系統的有效性和安全性。下面將介紹噴淋間距的規范和一些常見的相關問題。 1. 噴淋間距的規范 根據消防規范的要求,一般情況下,噴淋間距的規范為: - 噴淋頭之間的距離應不大于3.6米;
規范10.4.1;10.4.2;10.4.3都規定了木結構與各種建筑之間的最小防火距離,但規范沒有寫明這三個條例之間的優先等級。比如,木結構與一二級建筑防火間距不小于8,如果無門窗洞口則為4,外墻開口率小于10%就取5.問題是,當木結構與某一級建筑外墻開口率小于10%時,既滿足條例10.4.1,也滿足條例10.4.3,這時候,防火間距到底取8還是5呢?????
外墻雨落管的管卡間距有規范要求嗎? 具體參照什么規范呢? 間距是多少呢 我這工地用的是UPVC110mm,希望能得到專業人士答復,查了好多資料都沒找到,在這里謝謝大家了!!!
室外管線間距有按規范作的嗎?比如給水、廢水距離0.6m、0.8m的,,以前沒注意這個問題,今天同事提出來了,,,但是反過來一想如果真按規范,水平,垂直距離設計,,基本上條件都是不允許的。。。所以,這幾條規范我想是不那么合理的。。。
規范對噴頭與梁的間距有要求,但在實際工程中如地下車庫等無吊頂處設置噴頭時,建筑柱距、結構梁在已定死的情況下,噴頭布置又要滿足與梁的間距要求,又要保證噴頭之間的間距,好像是很難兼顧的,各位,有無碰到此方面的問題?
3.4 廠房的防火間距
關于管道支吊架的安裝間距,規范上如何規定?
管道支吊架間距設置不規范造成的影響:
7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離不應小于75mm,且不應大于150mm。7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定,表略,數值如下 噴頭濺水盤與梁底的最大距離m(標準噴頭)++++噴頭與梁的水平距離a(m) 0 ++++ a<0.3 0.06 ++++ 0.3≤ a<0.6 0.14 ++++ 0.6≤ a<0.9 0.24 ++++ 0.9≤ a<1.2 0.35 ++++ 1.2≤ a<1.5 0.45 ++++ 1.5≤ a<1.8 >0.55 ++++ a=1.8按規范的要求,即布置噴頭時,梁的最大凈高不應大于0.15+0.45=0.60m,各位在平時布置噴頭時,噴頭與梁板的距離是怎么控制的。希望大家跟貼。中間四個加號為分隔符號。
來源:建筑工程魯班聯盟
剛剛編的一個簡易表格,用來畫圖時對照 ,輸入保護層厚度,箍筋及縱筋直徑可計算出縱筋間距,另外還有新規范和11g101一起對比,縱筋間距是否滿足要求,一看便知
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?
《建筑防火通用規范》GB 55037-2022防火間距沒明確下,原有《建筑設計防火規范》GB 50016-2014 (2018年版)3.4及3.5表格內數據還是強條嗎?如不是,新設計可低于該表的數據嗎?