多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
火災自動報警系統
水電站設計系統教程 共兩個包,PPt類型文件1
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
基于以太網的系統設計一 工業以太網的概念目前工業以太網已從信息層滲透到控制層和設備層,開始成為現場控制網絡的一員。如果把和工業控制有關的以太網內容都考慮的話,則可把工業以太網的概念延伸開去,使之具有廣義性。按照以太網在控制領域的應用現狀,可以歸納為3個方面:(1)與其他控制網絡結合的以太網以太網正逐步向現場級深入發展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎?辦公樓長55m,寬17m。還設有集中辦公。
摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
收集到得砂石拌和系統施工組織設計希望對您有所幫助
摘要:該文從小水電站自身的特點出發,對小水電站計算機監控系統包括監控模式、系統配置、監控系統結構、網絡結構以及監控系統功能分配和實現,作了探討并闡述了自己的看法和建議。 隨著計算機控制技術日益成熟,計算機控制設備價格的下降,越來越多的小水電站開始采用計算機監控系統。經過實踐探索,從而找出適合小水電站的計算機監控系統,將具有一定的現實意義。為此,本文就小水電站計算機監控問題作一探討。 小水電站計算機監控系統設計 小水電站計算機監控模式及系統配置 根據水電站計算機監控系統中的作用及其與常規控制的關系,水電站計算機監控模式可分為下列幾種: 以常規控制為主,計算機監控為輔的監控模式; 以計算機監控為主,常規控制為輔的監控模式; 全計算機監控模式。 早期的計算機控制技術不成熟,計算機監控不穩定、不可靠,監控模式通常采用以常規控制為主,計算機監控為輔的監控模式。在此監控模式下,通常計算機監控并
卡普斯浪二級水電站位于拜城縣境內的卡普斯浪河中游河段上,電站裝機容量2×8Mw+1×2MW,總裝機18MW。多年平均年發電量為0.473億kW·h,裝機年利用小時數2628h,保證出力為0.6MW。 1、電站各負荷的供電方案 該電站的負荷范圍可分為廠內負荷區、前池各閘門負荷區、渠首各閘門負荷區及生活區負荷區。各負荷區的供電方案如下。 (1)在廠內配置2臺廠用變壓器,變壓器的進線取自不同發電機出口母線,全部機組正常運行時,2臺變壓器同時運行,保證有2個獨立電源;當其中l臺小機組或2臺大機組退出運行時,1臺變壓器運行,保證有1個獨立電源;全部機組停運時,全廠暫時停電,廠內重要負荷暫時由蓄電池供電。 (2)渠首距廠房距離約為2.6km,由于渠首距發電廠房較遠,因此在渠首閘房建筑物附近設一臺容量為250kVA箱式變電站給渠首各閘門供電;渠首箱變電源由發電機出口母線引出,為保證渠首各閘門用電的可靠性,另外在渠首閘房附近處設置1臺200kW柴油發電機作為備用保安電源。 (3)生活區距離廠房約500m,為了
請問哪位有《水電水利工程砂石加工系統設計導則》的電子版啊?救命呀!或者請教一下砂石料加工系統,處理能力1081t/h,用水量是多少呢?多謝!
下面是本人最近畫的一個水電站直流供電系統,因本人初涉此領域,望大家積極批評指正這樣設計水電站直流供電系統有什么問題?附件為CAD圖紙,如有需要就拿去
空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,有的話請發到郵箱15269126541@163.com謝謝同行們的支持啊!!!!!!!!!!!!
現在住宅弱電系統的設計內容到底是什么?各位大師,你們那住宅弱電中寬帶和電話是合二為一嗎?寬帶是光纖到戶嗎?是PON系統嗎?每戶都設置在什么位置了?點數有具體要求嗎?本人有一安徽的設計,可建設單位沒人說出一二來,讓我隨便做,有安徽的朋友嗎?你們那都怎么做?
例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?
某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習
照明設計,加強照明控制設計,已成為現代智能辦公大樓的一個重要內容。據國內辦公環境不僅要有足夠的工作照明,更應營造一個舒適的視覺環境,減少光污染。現代辦公樓的照明已經成為直接影響辦公效率的主要因素之一,因此,越來越引起人們的高度重視。做好照外有關資料介紹,辦公照明用電量占整幢大樓能耗的約1/3,辦公照明的設備費用(包括照明器件和配布線工程費)約占電氣工程費用的10%以上,因此選擇合理的照明方案,配置先進的控制系統,不僅能大大簡化穿管布線的工作量,而且能有效地節約能源,降低用戶運行費用,提高大樓管理水準,具有極大的經濟意義和社會效益。在一些歐美發達國家,照明系統的智能化控制已成為智能化大樓不可分割的組成部分,而且應用范圍越來越廣。智能照明控制系統的技術,隨著現代建筑技術的發展而不斷更新以適應各種建筑結構布局,不同燈具的選配,實現多樣化的控制模式。由于這是一個開放式的系統,采用標準接口可以方便地與其它系統諸如BA、安保、消防等相互連接完成系統集成功能。例如在上下班時間段,將所有的出入口照明全部打開,在平時打開部分照明,深夜打開深夜模式。室外景觀照明根據時間自動運行:根據泛光要求,對