我想問一下各位大俠,現在的鋼筋施工中,下面的問題到底應不應該整改:1、梁上部鋼筋少7根28的(車庫頂)2、梁箍筋間距變大,箍筋間距不均。3、梁搭接長度不夠,錨固長度不夠。4、梁上部鋼筋一排筋和二排筋長度不夠。5、板筋上部筋在梁處搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋現象7、扭筋直徑變小(14的變成12的)8、梁下部筋本來是3/5放置變成是4/4放置的。請大俠給點實際點的回答,不要談規范什么的或按照規定應該怎樣,規范大家都懂。是不是現在工地上都這樣?我們工地鋼筋就綁成這種情況,混凝土照樣澆注。請各位大俠給點意見。
本帖最后由 pheinue 于 2015-9-1 17:49 編輯 一直在論壇學習,受益匪淺。正好一個機房快完成了,放幾張圖給大家看看。
本帖內容,不是為了說明這些問題有多么的驚訝或奇怪,其實這樣的諸多現象在如今的社會是比比皆是;分享這些缺失,是為了讓更多的新人了解下如今的施工質量,也是提醒廣大工作在第一線的技術、管理人員,加強現場各方面管理力度。P1:外墻石材干掛上下中縫偏大過大,整體效果差距很明顯
看設計院的結構圖,梁上沒有預留洞看給排水圖紙,也沒有說有預留洞但是土建完成后,看水的圖紙,排水橫管明顯要穿過結構梁。土建施工完離場,后面安裝的人員會怎么處理?直接水鉆穿梁嗎?
項目概況:地下一層,人防甲類。疑問1、人防通風設計時,過密閉墻需要設置預埋套管,設計標注是D600(內徑),采用手動雙連桿閥門DN600,圖集與之對應的是D666?現場預埋的也是D600(外徑),問下是否有問題?2、大樣圖中人防區風管同樣標注D600,圖集不是D666么?而類似工程上海一家設計院大樣圖中卻標注D666?誰對誰錯?求大神指導
管廊漸漸的成為城市建設的一個熱潮,下面為上海某個管廊的施工現場,
收錄于話題
施工心得,很難恢復啊!說超過4000字要另外發,可怎么也發不聊啊!
畢業一年,不管是從別人口里聽來的,還是自己的切身體會,都有種感覺,我所學的專業知識在現場施工的時候用起來感覺怎么就那樣的難,而用在設計當中感覺就稍微的適用些!我就納悶,理論用在實踐當中真就這樣難,還是我自己認識有誤啊?還請各位前輩指點下我!
第一次實習啊!好累!
親身體驗的啊 有時感覺工地真的很苦
德國慕尼黑某工地施工現場
今天看到一建筑電氣圖紙應急照明配電系統圖和平面圖如下,請哪位大俠幫我解釋一下現場施工是怎么接線?幫我分析一下電路系統,謝謝啦!!
受力筋:指布置在梁或板的下部.承受拉力的那部分鋼筋及抗剪切的起彎筋.吊筋等。 怎么樣區分板的受力筋跟分布筋? 以板的開間、進深跨度區分:如果是單項板,那么平行于短跨方向的鋼筋是受力筋,平行于長跨方向的鋼筋是架立筋。如果是雙向板,那么長跨、短跨方向的鋼筋全部是受力筋。 以鋼筋直徑上來區分:鋼筋的直徑大的為受力筋,直徑小的鋼筋為分布筋; 以布置上來區分:正彎矩筋布置在下的鋼筋為受力筋,在之上垂直分布的鋼筋為分布筋, 負彎矩筋(如懸挑板 )相反,在下的鋼筋為分布筋,在之上的鋼筋為受力筋。 分布筋: 出現在板中,布置在受力鋼筋的上部,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫.屬于構造鋼筋。(滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素,所設置的鋼筋為構造鋼筋。)圖中布置在下的鋼筋為受力筋,在之上垂直分布的鋼筋為分布筋 箍筋: 用來滿足斜截
下面這些圖片是“動力站”主體施工圖,如果您覺得哪里做得不好請指點