排煙防火閥如何與消防通風機進行聯婚,經過以下6點即可完成: 1、排煙防火閥可與通風機、排煙風機聯鎖; 2、閥門的操作組織一側應有不小于200mm 的凈空間以利維修; 3、裝置閥門前有必要查看閥門的操作組織是不是無缺,動作是不是靈活有效; 4、排煙防火閥應裝置在緊靠墻或樓板的風管管段中,防火分區隔墻兩邊的防火閥距墻外表不該大于200mm;排煙防火閥兩邊各2.0m范圍內的管道及其絕熱資料應采用不燃資料; 5、排煙防火閥應獨自設支吊架,以避免發生火災時管道變形影響其功能; 6、排煙防火閥的熔斷片應裝在朝向火災危險性較大的一側;
圖紙簡介: 通風圓拱經手算和ansys有限元驗算分析主要受軸力為主,所受截面彎矩較小,構造配筋即可滿足要求。通風機荷載不大,經驗算筏板構造配筋即可滿足要求。 投稿網友: mahuagou 上傳時間: 2014-01-15
天正里面怎么畫通風機啊 是不是有圖庫啊 哪里下載 啊 望告知 謝謝啊
有個工程,風機型號(1、樓梯間正壓送風風機箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高溫排煙軸流風機SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪聲消防通風(兩用)柜式離心風機ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百臺風機。像此類風機應當套取幾號風機定額?望知情者告知!
地下車庫設計,排風兼排煙機房面積超過50平米,請問機房需要按照規范看做排煙嗎,如果需要做,請問怎么做呢,在設計一臺風機接入豎井?
原來設計地下車庫的取暖、通風設備采用空調器,現在不用采暖勒,是否需要把空調器換成普通通風機?另外空調器與通風機有什么不同?噪音是不是空調器低很多啊?
單層廠房加裝有動力屋頂通風機。風量按照不小于1次的換氣系數計算。那這個屋頂風機的數量怎么確定?(也就是兩個風機之間的距離)廠房的面積大約7000平米。層高10米。
非暖通專業的,搞個配電間的通風,選了T35-11 3.15 型通風機,看94K101圖集說預留孔洞是435mm,在網上找的資料尺寸又有不同,而且94K101圖集已被12K101圖集取代,找不到12K101圖集的資料。不知道預留孔洞該設計多大?請大蝦們指點一二。
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001 《通風與空調工程施工質量驗收規范》 GB50243-20021、范圍<
知識點:離心式通風機
浙江上風實業股份有限公司前身是上虞風機廠,創建于1974年,系列入浙江省百家現代企業制度試點單位、省“五個一批”重點扶持企業、省高新技術產業化試點企業、省首批21家區外高新技術企業和國家首批76家重點高新技術企業之一。公司長期以來,堅持依靠科技進步,積極推行現代化管理,集“技、工、貿” 于一體,融 “產、學、研”相結合,研制開發各類專用風機,風冷、水冷設備,制冷、速凍裝置等高新技術產品。公司確立了“科技產業化、品質國際化、經營多元化、股份社會化”的基本方針,努力向高科技、全方位、多元化、集約型、跨國性發展,有力地推進了企業經濟體制和經濟增長方式的不斷轉變。公司現在占地面積130.000平方米,建筑面積70.000多平方米,企業自有資產47,000多萬元,2004年實現銷售收入6億多元,利稅超億元,外貿出口1000多萬美元, 各項經濟指標連續五年名 列全國風機行業第一。公司于2000年在深交所股票上市,是我國風機行業至今唯一的上市公司。 上風公司引進不同專業的強項技術,進一步增強企業的發展后勁,在與上海交通大學建立長期合作的基礎上,還與浙江大學、上海同濟大學、上海理工
在給某設備間做散熱,我采用的是加設軸流風機進行強制排風,自然進風。現在有這樣一個問題,本設備間有火災報警裝置,我想實現只要啟動火災報警,我的散熱風機立刻停止運轉,不知道如何實現?
做車間通風排煙設計時 通風換氣量按6次每小時計算 事故通風換氣量按照12次每小時計算 若是采用雙速風機高速排煙低速通風 那么機械排煙按照規范有一個最小排煙量 請問選擇風機時 按照哪個量選擇 謝謝了
共享掙點土木幣
1.地下車庫通風排煙一般都是風管合用,這時風速是由排風管風速決定(一般不大于10m/s)。 為了增加地下車庫的凈高,我想地下車庫能否只設置排煙補風系統,而排風與送風可否通過建筑上的處理來實現 (如通過汽車坡道進風,下沉式景觀庭院、開敞通風口、采光井排風),如果可以開口面積是多少規范上是否有規定?<
一個車庫,排煙跟排風合用風機,前后都設置了防火閥,那是兩個防火閥都同時與風機連鎖嗎,還是只需要連鎖排風機入口端的防火閥就行,類似的問題在不同的通風系統中都存在疑惑,求解答
日常生活和工作中使用無動力通風機的時候很多的,所以應該懂得如何維護保養它,現在本公司講解一下關于無動力通風機的修理方法,具體如下: 1、 無動力通風機在正常情況下,連續運轉一個月左右,須用黃油站臺向軸承注入鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂。風機連續運行3-6個月,更換一次潤滑脂,以充滿軸承空間2/3為宜。 2、 無動力通風機定期維護保養,消除風機內部的積灰、污垢等。 3、 在無動力通風機的開機、停機或運轉時,如發現不正常情況,主要包括溫度、振動、噪音等,應立即進行檢修。 4、 利用調節裝置將三角膠帶經常保持均勻拉緊狀態,不能過松或過緊。幾條三角膠帶長度應盡量相同。 5、 對于未使用的備用機或停用時間過長的無動力通風機,應定期將轉子旋轉120°-180°,以免主軸彎曲。在屋頂無動力通風機的進口或出口加上閥門,起動時將其關閉,運轉后將閥門開啟,至達到規定工況程度,內圈與軸配合松緊程度。 6、 為確保人身安全,屋頂無動力通風機的維護必須
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成;集流器、葉輪、機殼、傳動部件。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
1.適用范圍 本工藝標準適用于風壓小于或等于0.01~0.015MPa的各類離心式通風機、各類軸流式通風機的安裝工程,其用途包括一般通風換氣、排塵通風、輸送煤粉、防腐蝕、工業爐吸風、耐高溫、防爆炸、礦井通風、電站鍋爐引風、電站鍋爐通風、冷卻塔通風、一般通風換氣等。 2.施工準備 2.1技術準備 2.1.1安裝前,應掌握有關設備安裝的技術資料,包括設備參數表,施工圖紙,供貨商提供的安裝或裝備詳圖,安裝運行和維護手冊,基礎要求、載荷、緊固件有關資料等; 2.1.2有關施工標準規范 ①《壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規范》GB50275 ②《化工機器安裝工程施工及驗收規范》(通用規定)HG20203 ③《化工設備安裝工程質量檢驗評定標準》HG20236 ④《一般用途軸流式通風機技術條件》GB/T13274 ⑤《一般用途離心通風機技術條件》GB/T13275 2.1.3在熟悉有關圖紙、資料