目前的地暖設計大多由地暖公司完成,由于一些公司沒有專業設計人員或是設計人員缺乏與建筑等其它專業的溝通,導致系統設計不能與建筑設計相適應。例如在立管預留洞、衛生器具占用位置、集分水器設置位置、換熱間設備布置等許多具體環節上,經常出現矛盾、相互阻礙或是沒有適當?shù)目臻g等問題。這些問題又直接導致了地暖公司經常性地為與其他施工單位協調、等待變更等影響工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通過在“蘋果暖通”多年的實踐經驗,總結出要解決這個問題,方法有兩種。一種是由專業設計單位承接地暖設計,再由業主選定的專業施工單位向設計單位提供設計所需各種技術參數及設計要求(包括業主的使用要求),使設計單位能夠從整體考慮,確定各專業的設計方案,這樣各專業能夠很好地協調配合施工。但這種方法不適用于普通家庭地暖系統的設計、安裝。另一種方法是由業主選定的專業地暖公司派出設計人員,與建筑裝飾單位各專業設計人員一同對地暖系統的設計圖紙進行會審,并盡可能在地暖施工前完成圖紙會審,確定各種變更方案并及時提供變更圖,確保地暖施工的順利進行。
本帖最后由 meijia888 于 2013-5-21 15:48 編輯 地暖安裝設計有哪些規定一、 一般規定 1) 低溫熱素面輻射供诺統的供、回水溫度應由計算確定,供水溫度不應大于60℃。 2) 地表面平均溫度計算值應符合一下的規定: 區域特征 適宜范圍 最高限值 人員經常停留區 24--26 28 人員短期停留區 28—30 32 無人停留區 35--40 42 3) 低溫熱素面輻射供诺統的工作壓力,不應大于0.8MPa. 4) 低溫熱素面輻射供暖熱媒的溫度、流量和資用壓差等參數,要同熱源系統相匹配;熱源系統應設置相應的控制裝置。 5) 地面輻射供暖工程施工圖設計文件的內容和深度,應符合以下要求: 6)施工圖設計文件應以施工圖紙為主,包括圖紙目錄、設計說明、加熱管平面布置圖、溫控裝置布置圖及分水器、集水器、地面構造示意圖等內容。7)設計說明中應詳細說明供暖室內外計算溫度、熱源及熱媒參數、加熱管的技術數據及規格;藝諾美家地暖提示應
對于住宅建筑,衛生間的數量、大小、裝修等從某種程度上表現了住宅的個性、檔次,甚至彰顯了居住者的素質和修養,因而衛生間成了建筑、裝修設計的一個重點。而對于地面輻射采暖房間,衛生間是個很特殊的部位。高的熱負荷指標和地暖供熱量不足的矛盾比較突出。下面 地暖公司泓邦供暖就為大家介紹以下衛生間設計安裝攻略,以供參考。 衛生間設計難點 衛生間具有設計溫度高、地暖敷設面積小、熱負荷指標大等特點,主要表現在以下幾個方面: 一、規范要求,衛生間的設計溫度為22~25℃左右,根據規范采用地面輻射采暖時設計溫度 長沙地暖公司泓邦供暖
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
如今,的裝修風格許許多多,取暖方式的裝修也多種多樣,包括地暖、壁暖,但是地暖好還是壁暖好,許多人都難以分辨。下面就來具體介紹一下地暖和壁暖。
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
圖紙簡介: 本圖紙為某三層別墅地暖盤管安裝施工圖紙設計,圖紙共5張,圖紙內容含設計說明、一層二層三層平面圖、系統圖及大樣圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: chunrain_2000 上傳時間: 2014-05-16
以前供暖分暖氣片供暖和地暖,現在地暖現在越來越普遍,因為松以節省空間,美 化環境備受人們的青睞。現在我們來看看電地暖在安裝時的設計及施工規范。 電熱膜地暖安裝程序: 1、檢查鋪設區域并確認其符合施工條件,清理施工現場; 2、剔出墻體內暗敷的導線槽及暗盒槽 4、清理地面,鋪設保溫板; 5、鋪設電熱膜和過熱保護系統,測試各條電熱膜電阻,電源線穿管至接線盒匯總,安裝地溫探頭; 6、 測試總電阻值; 7、鋪設防護層; 9、鋪設干硬性水泥砂漿結合層;
海易涵洞設計安裝AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎???!!!
請教下 各位前輩 關于分戶水表設計安裝的問題 例如7層A住戶的供水從管道井中立管引出,水表安裝在管道井內的具體標高是多少?在這方面沒有找到具體要求,求知道的前輩教導下。
本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
很多人在通風管道閥門上的選定都是模棱兩可,有的甚至以偏概全,不能正確認識到什么時段,什么部位、什么地方及場所用到的閥門規格型號尺寸及類型是有所不同的,對于設計師來說,選定正確的閥門才是設計關鍵,閥門的選擇對于系統管道流體的特性類型也有很大的關系,希望以上資料能夠幫助你們更好的選擇風閥類型、了解風閥選型
地暖設計安裝
地暖設計安裝專題,為您提供地暖設計安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地暖設計安裝 相關的專業交流討論,更多地暖設計安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題