久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 浪涌保護器開關和浪涌的選型問題

    各位大蝦,浪涌前保護開關和浪涌的選型與什么有關?浪涌保護前開關是不是與進線總開關有關,其額定電流怎么選擇啊?還有就是浪涌的選型,請各位指教!謝謝。。。。

  • 限壓型浪涌保護器和開關型浪涌保護器的區別

    限壓型浪涌保護器的主要構成有壓敏電阻器和抑制二極管。而開關型的主要構成則是放電間隙、氣體放電管、晶閘管和三端雙向可控硅元件。開關型浪涌保護器的放電能力強,但是殘壓比較高,一般用于LPZO和LPZ1區,殘壓低的限壓型浪涌保護器而是用在LPZ1及后續區域中。

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q

  • 浪涌保護器上級保護開關如何選配啊?

    如施耐德的ST65 3P+N340V, Imax=65KA\In=35KA,上端用熔斷器或斷路器保護,那它的分斷電流及額定保護電流選多大.怎么選啊?

  • 浪涌保護器接在總開關前后的區別

    一辦公樓總線處設浪涌保護器,由于設計時浪涌保護器接在總開關前,審圖提出浪涌保護器不需要4極。想問問接在開關前后有什么具體的區別?TN-C-S系統。

  • 浪涌保護器前的開關用什么型號的合適?

    請教:浪涌保護器前的開關的作用是什么?用什么樣的開關合適?有些圖紙用塑殼,有些用微斷,用微斷隔離可以嗎?[ 本帖最后由 2csz 于 2009-5-22 12:30 編輯 ]

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 關于浪涌保護器設置的問題

    一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。

  • 請教,浪涌保護器如何選擇?

    大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~

  • 請教:關于浪涌保護器的問題

    請教:現在的圖紙上標的浪涌保護器40KA,是額定通過電流還是最大通過電流?有什么相關標準嗎?還有就是浪涌保護器怎么選擇配線呢?哪位有相關資料請發給我,急用,謝謝了!!我的郵箱:306405052@qq.com

  • 請教各位,關于浪涌保護器的設置

    在住宅中,電子信息防雷D級時須設置二級浪涌保護器,家用分配電箱是第二級配電箱,為什么不用設,而辦公樓第二級配電箱一般都設呢?另外,電子信息防雷等級在確定時大家是不是都計算,還是只按重要性定級啊,最重要的,有沒有達不到D級的建筑呢,就是說不用設置浪涌保護器的。

  • 浪涌保護器的等級和類別

    建筑電氣常用數據198頁等級和類別ABCD在什么情況 用進戶線BV-2*16-PVC32,計算電流30A,浪涌保護器及前面的斷路器選擇什么型號

  • 浪涌保護器上端的開關用4P還是3P

    在工程中經常遇到低壓進線柜裝設浪涌保護裝置。保護裝置的上端一般會裝有一個塑殼開關,可是開關有的是3P有的是4P。甚至有的用熔斷器保護時,連N線都有熔斷器。想請教一下這樣方式是否合理,及開關電流應該選擇多大。

  • 為什么標準圖集上的浪涌保護器沒有保護開關

    最近糾結于SPD的問題,希望各位高手解答;1。見標準圖集08D800-2的31頁AA1柜內為何稱為避雷器有4個,AA2柜內為何稱為電涌保護器3個;避雷器和電涌保護器有什么區別,各接的哪幾根線2。為何AA1柜內避雷器有開關保護,而AA2柜內浪涌保護器無開關保護;規范JGJ 16-2008上163頁有說SPD安裝線路上應有過電流保護器件,該器件應由SPD廠商配套,宜選用有劣化顯示功能的SPD。3。標準圖集上的高壓柜的避雷器都沒有做開關保護,為何;圖集和規范根本對不上另請高手講下SPD應該裝在什么位置

  • 浪涌保護器上端開關或斷路器是怎樣選擇的?

    浪涌保護器上端開關或斷路器是怎樣選擇的?

    電路設計中,大多數浪涌保護器上端都會裝設保護開關或者是熔斷器,但是開關大小和熔斷器大小是怎么選著的呢?還有什么時候用3極浪涌什么時候用4極浪涌?比如25KA、50KA、70KA、100KA各用多大斷路器或多大熔斷器。請高手指點!!!

  • 雙切開關前的浪涌保護器的安裝位置問題?

    前提條件是:兩路電源先進斷路器,然后再進浪涌保護器,問題是:浪涌保護器是安裝在斷路器后雙切開關前;還是安裝在雙切開關后?請各位給出依據。

  • 咨詢下有關浪涌保護器的問題

    請教下各位高手,我是搞電氣成套的,在做二次設計的時候經常看到有的設計院低壓進線柜中的浪涌保護器上端加斷路器,有的設計院在浪涌上端加熔斷器,請問兩者有區別嗎

  • 電涌保護器的保護開關整定

    第一、二、三級電涌保護器的保護開關,其整定電流值是如何計算的?

  • 浪涌保護器正確安裝位置

    各位大師LZ成套技術一枚,在設計與繪圖中一直有一個問題困擾這我希望能有高手解答下。低壓開關柜內配置的浪涌保護器應該接在進線開關的進線側還是母線側?