為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,以 UPS 而言,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害。1、單點接地 工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系統中的一個結構點看作接地參考點,所有對地連接都接到這一點上,并設置一個安全接地螺栓),以防兩點接地產生共地阻抗的電路性耦合。多個電路的單點接地方式又分為串聯和并聯兩種,由于串聯接地產生共地阻抗的電路性耦合,所以低頻電路最好
最近本單位發生了多起直流系統單點接地導致斷路器跳閘的事故,事后檢查發現部分保護廠家生產的操作箱中的TBJ、HBJ繼電器的啟動電流過小,在該回路發生單點接地時,因為電容電流的影響,啟動了TBJ,造成斷路器跳閘(廠家為:國電南瑞科技斷路器操作箱、深圳南瑞科技斷路器操作箱,目前兩家均采取了措施,增大了電流啟動值)。請各位搞繼保現場調試的引起高度注意,別不小心造成斷路器跳閘。領導要打板子的(特別是南網)!!!(還沒掌握如何上傳圖片,只能用語言描述了):lol
低壓電器設備的單點接地方式可分為:串聯式單點接地、并聯式單點接地、多分支單點接地。 串聯式單點接地:也就是第1種接地方式。接地方法:將多個低壓電氣設備的接地端子在設備的就近處與同一根接地線連接上,然后通過這根接地線與接地裝置連接。這種接地方式的好處在于:節省人力、物力;而壞處在于:當公用的接地線出現斷路時,如果接地系統中有一臺設備漏電,就會引起其它設備的外殼上均出現電壓,對人員安全造成威脅。 并聯式單點接地:也就是第2種接地方式。接地方法:設備的接地端子都引出一根接地線,然后將這若干條線同時接到接地裝置上。這種接地方式的好處在于:當接地系統中的其中一臺設備接地線出現斷路時,不會造成其它設備外殼出現電壓,對保障人身安全有好處。而這種接地方式的不完美之處在于:如果是電子設備或其它對高頻干擾高度敏感的電氣設備,來自于其
現場中常用的屏蔽手段是采用屏蔽電纜。使用屏蔽電纜時,應注意進入DCS的信號電纜應采用單點接地的方式。當屏蔽電纜有中繼點時,在中繼處應注意屏蔽層的連續性。為保證屏蔽層一點接地,屏蔽層外應有良好的絕緣性能。對于多芯對絞屏蔽電纜,每對對絞線外應有單獨的屏蔽層,以防止對絞線之間產生感性耦合,對絞線的屏蔽應是彼此絕緣的,電纜外還應有總屏蔽層和絕緣層。現場中磁屏蔽的一般做法是將信號電纜敷設在鐵制槽盒內,或者將信號電纜穿入鐵管。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
我畢業后先是到的電力設計院,后來又來到行業設計院搞配電設計,高低壓都接觸到不少工程,在低壓配電接地系統做法中始終有些疑問。在低壓配電中的變壓器接地是中性點直接接地。最普遍的做法是:不論系統中有幾臺變壓器,這些變壓器有沒有聯絡成為一個系統,接地方法都是每臺變壓器都在本身中性點處直接接地,如果有低壓零序互感器,則套在本臺變壓器中性點接地電纜上。但是上述做法有缺陷,幾臺變壓器聯絡時這種做法就不能保證單點接地,引起系統接地雜散電流。規范中規定,尤其是2014版低壓配電設計規范(20kV及以下)中明確規定,IEC中也這樣要求,系統需一點接地。也就是說,兩臺聯絡的變壓器,中性線不應在本變壓器直接接地,而應該是先中性線連接后,再統一與PE線相連。(抱歉,圖片發起來很麻煩,王厚余老先生的論文里面有,請自行腦補。)此做法不難,實現了一點接地,系統更安
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?