一級消防工程師是怎樣的注冊程序,有知道的指點一下
第一章 總 則 第一條 為規范社會消防技術服務活動,建立公平競爭的消防技術服務市場秩序,促進提高消防技術服務質量,根據《中華人民共和國消防法》,制定本規定。 第二條 在中華人民共和國境內從事社會消防技術服務活動、對消防技術服務機構實施資質許可和監督管理,適用本規定。 本規定所稱消防技術服務機構是指從事消防設施維護保養檢測、消防安全評估等消防技術服務活動的社會組織。 第三條 消防技術服務機構及其從業人員開展社會消防技術服務活動應當遵循客觀獨立、合法公正、誠實信用的原則。 本規定所稱消防技術服務從業人員,是指依法取得注冊消防工程師資格并在消防技術服務機構中執業的專業技術人員,以及按照有關規定取得相應消防行業特有工種職業資格,在消防技術服務機構中從事消防設施維護保養檢測的一般操作人員。 第四條 國家對消防技術服務機構實行資質許可制度。消防技術服務機構應當取得相應消防技術服務機構資質證書(以下簡稱資質證書),并在資質證書確定的業務范圍內從事消防技術服務活動。
辦理消防審核所需資料
近日,社會消防技術信息服務系統,發布了《河南省注冊消防工程師辦理須知》,詳情如下:
如題。感覺各個區縣消防支隊要求提供的材料都不完全一致,辦理程序也各有差別,有時挺耽誤事的,不知有沒有好的辦法可以快速取得消防手續?
距離2018年一級消防工程師考試還有157天時間,大家備考怎么樣了,備考動力大不大,今天小編給大家喝碗雞湯,打針雞血!2017年一消通關考生終于可以領證啦,大家拿到年薪15-25萬;外快8-10萬的證書,是不是很開心,是不是很激動?上海、江西、浙江、河南的考生快來領取你們的證書吧! 上海 ??上海市職業能力考試院發布上海市2017年度全國一級注冊消防工程師資格考試領證通知 ??一定不要錯過,領證時間是在6月10日、11日兩天,所帶材料及領證地址一定要記清,上海的小伙伴們,趕緊去領證吧~ 江西 ??5月31日,江西人事考試網發布2017年度一級注冊消防工程師資格考試合格證書辦理信息 ??受理時間是在6月4日,需要領證的小伙伴趕緊去江西人事考試網填寫郵政特快專遞進行申領吧~ 浙江
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
近日,安徽省人事考試網發布了《專業技術人員職業資格考試合格成績延期申辦指南》,因考試暫停或者報名后因疫情管控原因確實不能參加考試,合格成績實行滾動管理的,報考人員可申請將已經取得的合格成績有效期相應延長一年。
《辦理社會消防技術服務機構違法案件若干規定(試行)》
受理條件 符合《暫行規定》第十四條規定的特殊建設工程,建設單位應當將消防設計文件報住房和城鄉建設主管部門審查,建設工程竣工驗收后,建設單位應向住房和城鄉建設主管部門申請消防驗收。符合《暫行規定》第二條規定的其他建設工程,工程竣工驗收合格之日起五個工作日內,建設單位應當報住房和城鄉建設主管部門備案。(一)區住房和城鄉建設部門受理范圍 1.建筑高度100米以下的房屋建筑工程;2.建筑面積3萬平方米以下的地下空間工程;3.區級主管部門已核發建設工程施工許可證的建設工程;4.主體建筑已完成消防驗收的改建、擴建工程(含裝修工程);5.經市住房城鄉建設局批準由區住房城鄉建設局受理的建設工程。(二)其他規定 1.社會投資簡易低風險工程、既有建筑3000平方米以下辦公場所裝飾裝修工程另從《廣州市住房和城鄉建設局關于社會投資簡易低風險工程辦理消防備案事項的通知》(穗建消防〔2020〕221號)《廣州市工程建
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙啊?這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士。現在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?