久久久久久久久久热视频|久久不见久久见免费影院www|饭岛爱下载|ccc360|精品国产一二三产品区别在哪|国产区女主播在线观看|边境风云下载

首頁 課程 資料 論壇
  • 面試的時候要求提供學習期間圖書館的借閱記錄

    工作了一段時間,我覺得用人單位面試的時候可以讓學生提供自己的讀書館借閱記錄清單!用人單位總是想能全面的了解應屆的畢業生,每個人都不想錯過一個出色的員工和很發展的單位。本科所學過的課程成績真的說明不了什么,當一個人走向工作崗位的時候,他面對的年復一年的又始終如一的工作,而不是半年一次的考試。工作就更能體現不急跬步無以至千里的精神!所以我覺得一個人他的愛好,性格,價值取向更應該被面試關體察到。知道他在四年的讀書,可以間接反應他更生活的本性的一面!

  • [出租]有償借閱景觀資料觀摩【可私下存您電腦】

    [出租]有償借閱景觀資料觀摩【可私下存您電腦】

    有償借閱景觀資料:景觀概念設計/景觀方案文本/方案擴出/方案施工圖租期:無限租價:1元/案例有意者請聯系索取目錄(注明景觀資料) QQ: 61560886 / 350124765 E-MAIL: zhengdianhong@hotmail.com 手機: 13636312102 / 13916802949 (只接受短信詢問)

  • 各路大仙都有自己院的電氣技術措施吧,可以借閱一下嗎?

    總工讓寫一個自己院里用的技術措施,主要是讓院里的電氣專業統一規格,或者能給新手提供一定的參考,雖然自己做了很久的設計,但一時真想不出弄個什么樣的格式,各路大仙如果有自己的院里的電氣技術措施電子版,懇請發一份電子版啊,273037706@qq.com,在線等,各位救急啊。

  • 圖書館,沒有空調系統,做不做自噴系統?

    我在設計時經常遇到這樣的疑惑:有些場合在《多規》和《高規》中都沒有要求設自噴系統,但在《噴規》的設置場所火災危險等級舉例中卻出現了,比如中危險Ⅰ級中有的:公共建筑(含單多高層):醫院、療養院、圖書館(書庫除外)、檔案館、展覽館(廳)、影劇院、音樂廳和禮堂(舞臺除外)及其他娛樂場所;火車站和飛機場及碼頭的建筑請問遇到這種情況怎么辦?要是一個約8000平米的圖書館,沒有空調系統,做不做自噴系統?特藏庫只有50平米,設氣體滅火嗎?

  • 圖書館集中供暖系統的劃分?

    現有一棟12層的圖書館,50m高,一~二層為學生教室,三~八層為圖書館閱覽室,九~十二為學校辦公室,采用集中供暖,校區換熱站壓力0.6MPa,問,該樓該如何劃分系統呢?

  • 圖書館類建筑暖通系統設計

    一:圖書館暖通設計要點:

  • 關于IT系統、TT系統和TN系統

    低壓配電系統按保護接地的形式不同可分為:IT系統、TT系統和TN系統。其中IT系統和TT系統的設備外露可導電部分經各自的保護線直接接地(過去稱為保護接地);TN系統的設備外露可導電部分經公共的保護線與電源中性點直接電氣連接(過去稱為接零保護)。 國際電工委員會(IEC)對系統接地的文字符號的意義規定如下: 第一個字母表示電力系統的對地關系: T--一點直接接地; I--所有帶電部分與地絕緣,或一點經阻抗接地。 第二個字母表示裝置的外露可導電部分的對地關系: T--外露可導電部分對地直接電氣連接,與電力系統的任何接地點無關; N--外露可導電部分與電力系統的接地點直接電氣連接(在交流系統中,接地點通常就是中性點)。 后面還有字母時,這些字母表示中性線與保護線的組合: S--中性線和保護線是分開的; O--中性線和保護線是合一的。IT系統: IT系統的電源中性點是對地絕緣的或經高阻抗接地,而用電設備的金屬

  • 大學圖書館需要做安防系統嗎

    藏書25萬冊的大學圖書館需要做安防系統嗎?如果做,那么應按什么級別做?(沒辦法,安規讀了兩遍,還是沒得出一個肯定的結論)請指點!謝謝!

  • 周界防范系統包含哪些子系統?系統架構如何?系統如何設計?

    周界防范系統的應用很廣泛,只要涉及到周界入侵防范的,都需要設置這個系統,有的設置電子圍欄,有的設置主動紅外報警,有的設置警戒攝像機等等,今天分享一套全面的周界防范系統設計方案,涉及到各個周界子系統,可以參考一下。

  • 三恒系統五恒系統與地源熱泵系統的差異

    三恒系統,也稱為恒溫、恒濕、恒氧;五恒系統,稱為恒溫、恒濕、恒氧、恒靜、恒潔。五恒系統包括三恒系統,是三恒系統的升級版,戶式化三恒系統,面積不是很小,有設備平臺一般都可以做。適用范圍一般住宅酒店居多。 三恒一般都是指的三恒系統,即恒濕、恒溫、恒氧。恒溫可以全年平均保持室內溫度在20-26℃,恒濕可以全年室內濕度保持在50%-60%,恒氧采用兩級過濾,有效過濾PM2.5,24小時鮮氧。五恒一般都是指的五恒系統,即恒濕、恒溫、恒氧、恒靜、恒潔。全置換健康新風過濾系統、嚴密外窗系統、中水處理系統,無菌無塵無污染,全方位干凈新鮮。

  • 某高校圖書館辦公樓全空氣系統和風機盤管系統空調設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某高校圖書館辦公樓全空氣系統和風機盤管系統空調設計圖,圖紙包括一層到六層空調通風系統平面圖、一層到六層空調水系統平面圖、屋頂設備布置平面圖。 投稿網友: nealsong 上傳時間: 2014-06-12

  • 圖書館中央空調系統的選擇與安裝

    圖書館中央空調系統的選擇與安裝

    摘要:本工程為北京市某區圖書館空調設計。根據圖書館建筑的特點,在辦公區域選用風機盤管加新風系統,在公共區域選用全空氣系統。主要分析了該圖書館的中央空調系統的選擇思路和圖書館通風,保溫,安裝,減震,消聲方面的設計。 1. 設計參數與氣象數據 1.1 建筑物參數 1.1.1墻體 (1) 本工程承重墻用鋼筋混凝土墻柱,外墻隔墻部分用300 M5混合砂漿砌筑; 內墻隔墻部分用180厚陶粒混凝土空心磚砌塊,用M5 混合砂漿砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心磚墻砌筑前,先澆筑細石混凝土基座150mm;高,寬同墻厚; (3) 外墻保溫: 混凝土梁柱外貼50mm厚聚苯板。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等級為二級,防水層耐用年限15 年. (1) 刷著色涂料保護層 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜內加玻纖網布 (4) 20mm厚1:3水泥砂漿找平層,粉刷處理劑一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄處厚30mm<

  • 圖書館是否可以社自動噴水滅火系統

    本人現在對圖書館滅火系統產生疑問:1。圖書館是否可以社自動噴水滅火系統2.但是采用了水滅火系統,等火已滅,圖書館里面的所有的書,是不是沒有用了 望大家給點意見 謝謝

  • 通風系統、送風系統和排煙系統的區別?

    1、通風系統包括:送風系統、排風系統、防排煙系統。根據字面意思就可以理解它們是干什么用的了。2、一般情況下是分開施工的,比如單獨的送風系統、排風系統。3、設計人員有一般是將排

  • 關于供配電系統的疑問(TT系統和TN系統)

    本人從事電氣行業沒多久,之前遇到同事討論TT系統和TN系統,因為同事也是一知半解,我也沒有搞清楚,很混亂!求專業大神講解清楚,最好能配上相關現場圖片說明,不勝感謝!!!

  • 空調風系統的創建—排煙系統

    常的revit中默認的風管系統包括三個:回風、排風、送風。但是在日常生活中還會遇到排煙等系統,下面就來講解怎么創建空調風系統的其它情況。 1、打開revit,風管系統只顯示回風、排風、送風三個。如圖所示: 2、由于排煙系統和排風系統相近,所以用排風系統代替排煙系統。操作:點擊排風系統——右鍵復制——出現排風系統2——重命名改為排煙

點擊加載更多

圖書館借閱系統

圖書館借閱系統專題,為您提供圖書館借閱系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與圖書館借閱系統 相關的專業交流討論,更多圖書館借閱系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 