剛架結構和鋼架結構有區別么?它們之間是什么關系?剛架結構能不能包含桁架結構?如下圖,中國農業大學體育館,百度百科上說是鋼架結構,那它算不算剛架結構?還是說有桁架就是桁架結構?
在做鋼結構課程設計,請問:按照《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102: 2002)中6.1.6規定斜梁不需計算整體穩定性的側向支承點間最大長度,可取斜梁受壓翼緣寬度的16根號下fy除以235.如果滿足了這個要求 是不是平面內外穩定性都不用算了?只驗算強度就好啦~?(>_<)
現入門階段,剛接觸了門式鋼架的荷載復核驗算,在驗算的過程中,對于屋面檁條的風壓調整系數一直搞不清,按我師傅說以前的荷載規范默認取值是1.05,但是現在用的是2012版荷載規范,里面新增加了關于維護結構的風壓調整系數,要考慮陣風系數,取值很大。而且現在的PKPM3.16默認系數是1.5,相比以前的1.05,已經調大了不少。 那么,屋面的檁條是不是維護結構呢?我師傅說有的設計院會考慮是圍護結構,真的是這樣嗎,有沒有懂行資深的大神來為我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思廣益,謝謝各位了!!!!!
本帖最后由 醉魚兒 于 2017-3-31 08:40 編輯 好不容易找到的,終于全了,在網上找了半天,真心不好找
最近做一項目,樓板想采用鋼筋桁架樓承板,以前沒做過這種,找了一些資料,《鋼筋桁架樓承板》規范和童根樹的《鋼結構設計方法》,都是偏理論的,還是不知道具體該怎么設計這種樓承板。請各位有經驗的大神指點一二
有需要的就去下載吧
我現在有個工程是五跨的,中間三跨是10T單梁,邊上都是32T雙梁的,開間8M,行車梁均設置了制動桁架,邊上是專門設置的,中間跨的制動桁架是利用相鄰的行車梁作為制動桁架的弦桿,不知到行車噸位不一樣可不可以?
規范中對桁架的繞度有明確的規定 但是我不明白這個繞度是怎么計算的呢? 像梁一樣算嗎?公式是什么啊? 比較爛的問題,望前輩指導一下
各位土木工程專業的高手、專家及其工程師、老師們,本人最近正在設計一個空間桁架結構,桁架的各組成部分全是角鋼,由于本人非土木專業科班出身,所以不知道桁架設計是否有什么標準,尤其是桁架各角鋼之間的連接節點的設計有什么講究,本人目前已經做出了此桁架的簡圖,也即是組成桁架的各角鋼都用直線表示的那種圖,我猜想這種直線應該在角鋼的某種形心線上,請問這種形心線在角鋼的什么部位?關于桁架的詳細設計這部分內容在土木專業的哪本教科書中被詳細介紹過?請各位朋友務必幫忙解答,謝謝!
門式鋼架通過PKPM軟件補充數據計算后得出基礎的受力,但是我想請問1、進行基礎設計的時候是否要考慮將受力進行折減即基礎折減系數?2、基礎的短柱截面應該如何確定——是不是能夠安裝螺栓就可以?還是要考慮短柱的截面足夠大(請舉例)?謝謝,非常急需答案。
現手上有一項目,框架核心筒結構,用了伸臂桁架。結果在伸臂桁架層及其下一層出現薄弱層且抗剪承載力小于0.75,什么原因呢?該如何處理?請教高人啊!!!
做個三角掛籃桿件受力分析,承重架下橫梁為整根,豎桿通過焊接在下橫梁上的綴板銷栓與之鉸接,midas在這一塊,桿件節點是怎么處理的啊?大俠請詳細說明下啊,附圖
小弟今日在做一門式鋼架,屋脊處有一普通的氣樓,問:這個氣樓在模型中要建進去嗎?我做了兩個模型,比較發現建進去和不建的風荷載體型系數相差特別大,為什么有這種差別呢?還有氣樓和天窗是一個概念嗎?或者有什么區別呢? 另外,鋼柱的下柱高11m,柱間支撐圖集中沒有這么高的型號,難道柱間支撐還要手算一下嗎?
大家好,不知道大家計算門式鋼架都用什么軟件啊?pkpm軟件中的門式鋼架三維建模計算大家用過嗎?我用起來感覺對于縱向立面及屋面支撐的計算好像不太好使呢?希望走過路過的各位輕敲鍵盤,點撥我這苦苦思索的結構人兒:'(
圖紙簡介: 某草料庫房,門式鋼架,跨度20m,檐口高度6m 投稿網友: wllkitty 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份:<
現在柱子邊伸出一個牛腿。三角管桁架的下弦和支座鋼板怎么連接。要不要在鋼管上開孔做一個小螺栓和鋼板連接。還是鋼管直接焊接在鋼板上。直接焊接好像面不夠。
桁架豎桿為何比斜桿截面還小? 請分析下原因 豎桿截面2L25X3 斜桿2L40X5 總跨16m
pkpm可以做這種結構嗎?如何做囁?
型鋼鋼架和格柵鋼架使用有什么要求?就是什么時候應該使用型鋼鋼架,什么時間應該使用格柵鋼架?使用型鋼鋼架用I16或者I18的這種怎么確定的?謝謝了。
sap2000算例之桁架框架.zip