抗拔樁的設計焦點是配筋,而配筋往往由其裂縫控制有很大關系,抗拔樁的裂縫控制與抗拔樁的應用形態有關。 從《砼結構設計規范》關于鋼筋砼裂縫控制驗算的條文來看,裂縫驗算針對的是構件的正常使用極限狀態,而錨樁和抗浮樁所處的是其承載力極限狀態,只有當它們兼做工程樁時,才會轉化為抗壓樁和抗浮工程樁,對它們做裂縫驗算就應該顧及其轉換后的工程狀態。從抗拔樁的裂縫控制來看,可依據其應用形態分為三種情況:1、錨樁是為了驗證地基土對樁的極限承載能力,因此它在驗算是取Rk值;2、對抗浮工程樁,只需要取其正常使用極限狀態下的裂縫寬度即可滿足要求,其抗浮裂縫控制驗算時,應取Ra值;3、對于抗浮試樁,裂縫驗算應當取Rk值,這個與錨樁是一致的,但是當抗浮式樁最終作為抗浮工程樁,其裂縫控制應與抗浮工程樁相當。
各位請教個問題:一個項目單樁承載力不同,例如單樁承載力1800和2000,靜載實驗根數要求兩種樁樁型各自1%檢測嗎?還是按總樁數的1%?
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
鋼筋搭接接頭的位置一般是選受力最小的位置。但是對于抗浮樁來說,全長鋼筋受拉,這時候受力最小的鋼筋應該是樁底位置了。那么怎么判斷鋼筋接頭設置的位置在哪里比較合適?
防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接
小弟最近在寫有關橋梁檢測報告,找了許久,沒能找到有關橋梁檢測原則與橋梁檢測要求的資料。 希望各位達人能給小弟指點迷津,謝謝!!
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
各位同仁在做后置埋件抗拔非破壞性檢驗時,其檢驗荷載值怎么取?JGJ145規范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c較小值,但計算Rk ,c需要了解不少的參數,施工單位往往又不能準確的提供這些參數。在設計沒有提供Rk ,c時,怎么取檢驗荷載?還請各位高人發表高見啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的檢測,但兩個標準抽檢的頻率相差很大,大家是如何把握抽檢頻率的?
本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?
小應變檢測也叫低應動力變檢測常用在樁基完整性檢測中,基本原理:通過在樁頂施加激振信號產生應力波,該應力波沿樁身傳播過程中,遇到不連續界面(如蜂窩、夾泥、斷裂、孔洞等缺陷)和樁底面時,將產生反射波,檢測分析反射波的傳播時間、幅值和波形特征,就能判斷樁的完整性。 首先清理樁頭,圖中樁頭清理不是很好, 沒掃把,只好用手來掃掃,對檢測效果還是有點小影響的 然后把動測儀感應器垂直貼在樁頭上,用橡膠棒在感應器邊上敲
在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。
基礎規范、地基處理規范都有條文要求對CFG樁進行試樁;但有的地區又區別對待了一下,對于甲級等級的CFG復合地基必須試樁;乙級及以下的如有相關經驗實例,可不進行試樁;不知道是什么文件、規范對此的要求?
如果大面積的補樁或者加抗浮錨桿,對工期的影響太大了。大家實際工程中是怎么處理的?還是疏通關系解決?。。。。。。。。。。。。。
建筑外墻基材多為水泥沙漿或混凝土表面,其特點是多空隙、堿性強。其中多孔結構使其吸水性強,致使真石漆涂層表面不夠光滑,容易引起涂膜起皺,并可能導致涂膜干燥過快而引起面漆開裂,浪費面漆。堿性強可以導致涂料中樹脂的化學降解,加速涂膜老化,減少涂層的使用期限,甚至泛白,返堿。 外墻真石漆施工基層處理非常重要,千萬不要忽視。真石漆施工基層檢測要求主要是對強度、平整度、干燥度、酸堿度和清潔程度的檢測,下面呱呱亮真石漆就針對這五個方面做出詳細的介紹:
抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。
我知道從2003年,北京市工程質量監督站就強制建筑公司對新建樓房的漏電開關做檢測,何必想知道其他地方是不是也在執行,謝謝各位!另外各位找到合適的測試儀器了嗎?
建筑深基坑工程檢測要求表基坑類型 檢測項目 檢測方法及數量 檢測單位排樁 灌注樁 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 檢測單位 小應變檢測結果影響受力時,采用鉆芯法進行補充檢測,其檢測數量為總樁數的2%,不少于3根 對于直徑大于800mm的灌注樁應抽取10%進行超聲波或取芯檢測 成孔的垂直度 鉆孔樁采用測斜儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 檢測或施工單位 孔徑 鉆孔樁采用井徑儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 預制樁 焊縫探傷檢測 對焊接接頭抽取總樁數的10% 檢測單位 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進行小應變檢測 鋼樁 焊縫探傷檢測 抽取總樁數的20% 檢測單位地下連續墻 混凝土質量檢驗 抽取大于總槽段數20%的槽段,且不少于3個槽段進行聲波透射法檢查墻身混凝土結構內在質量 檢測單位 成槽的垂直度、傾斜度、沉渣 采用井徑儀等,其數量為總槽段數的20% 檢測或施工