  • 請教柴油發電機型號的含義

    請教柴油發電機的型號:64GF7-0.4KV/50HZ 250KVA-3P和PM250正負0.4/50hz-3p這兩個型號里面的數據各代表什么意義?

  • 250kw華全CK發電機型號規格參數詳情

    250kw華全CK發電機型號規格參數詳情,以下介紹僅供用戶參考,具體機組參數規格請咨詢華全動力! 發電機組技術參數: 機組型號:HQ250GF                    穩態電壓調整率(%):≤±1 輸出功率:250kW                    電壓波動率(%):≤±0.5 功率因數:COSΦ=0.8(滯后)

  • 華全SC300千瓦柴油發電機型號參數一覽

    華全SC300千瓦柴油發電機型號參數一覽,以下介紹僅供用戶參考,具體機組參數規格請咨詢華全動力! (一)整體式參數-發電機組參數 發電機組技術參數: 機組型號:HQ300GF                    穩態電壓調整率(%):≤±1 &nbs

  • 求助:柴油發電機的型號如何確定

    引水渠道施工中投標報價時采用的電網電價,現業主無法提供電網接點,改為柴油機發電用于施工用電,請問柴油發電機的型號如何確定。

  • 關于發電機零序互感器的型號

    我廠新上一臺6000KW發電機組,6.3KV、688A電流,出線采用銅排,需要在發電機小間安裝一臺零序互感器作發電機的接地保護。但我查了很多樣本資料就是沒有,也不知道型號是什么,搞得訂貨都沒有辦法作。網上也查不到!真是著急啊!誰能幫幫我,先謝謝了。

  • 發電機檢修規程----

    發電機檢修規程

  • 解析柴油發電機組型號基本含義

    柴油發電機組能夠普遍得到使用者的青睞,與柴油發電機組自身的特點分不開,發電機組具有容量等級多,效率高。燃油消耗低等特點,而且近年來,國產柴油發電機組在質量上與進口柴油發電機組相比較,也占有一定的優勢,目前柴油發電機組出口數量和容量都有了新突破,出口數量已達總銷量的40%。一些發電機組企業還設有海外營銷和技術服務部門,保證了出口業務的連續性和不斷擴大市場份額。目前,我國大容量機組的國際市場也正在逐步拓展。 我國內燃發電機組產品出口的主要國家和地區是巴基斯坦、菲律賓、印度尼西西和非洲、中南美洲的一些國家。 為了便于對柴油發電機組、康明斯發電機組的生產管理和使用,柴油發電機組的編號都有統一規定,不同符號含義同,我們來具體了解一下。 列和符號含義如下 1---輸出額定功率(KW),用數字表示。 2---輸出電壓種類G代表交流工頻;P代表交流中頻;S代表交流雙頻;Z代表直流。 3---發電機組類型;F代表陸用;FC代表船用;Q代表汽車用;T代表掛車用。 4---控制特征,缺位為

  • 關于發電機同期的一點問題

    系統二次側采用的是N接地,發電機待并側采用的是B相接地,采用的是取一個B相,A相比較相序。 我想問一下這么接的話同期時候系統二次側B相就接地了,會對整個系統造成什么影響嗎??

  • 關于發電機與市電的切換

    最近在研究發電機與市電切換的問題,到網上了解了很多,但是眾說紛紜,在這里請教各位,望能給出有理有據的答復。1,發電機的零線需要接地嗎?2,若發電機的零線接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇4P的?3,若發電機的零線不接地,是不是與市電并網的單刀雙擲刀閘就要選擇3P的?4,若發電機的零線不接地,是不是要保證市電零線接地電阻在4歐一下?5,發電機零線接地與不接地,有強制措施嗎?規范在哪里可以找得到?

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴

  • 求教個關于發電機排煙的問題

    本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,謝謝了。

  • 關于發電機頻率電壓的問題

    現我站30MW發電機組并入主系統電網,我站主要保證下轄一個變電所(距離不考慮)的150MW的用電負荷,在無轉動慣量等其他參數的前提下,如果解網運行,發電機頻率電壓下降到47和75%大約需要多少秒?

  • 請教各位,發電機怎么選擇

    現在在須要一臺低壓發電機供給2500KVA,20KV的升壓變壓器。升壓后供給其他車間用電,應該怎么計算要用多大的發電機呢?

  • 發電機的事故及處理匯總

    一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 發電機并網需要什么手續

    發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網

  • 發電機的冷卻方式有哪些?

    知識點:發電機空氣冷卻

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!

  • 發電機縱差動保護有死區嗎?

    發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?

  • 怎么設計備用發電機的容量?

    最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?

點擊加載更多

發電機型號

發電機型號專題,為您提供發電機型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機型號 相關的專業交流討論,更多發電機型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度