  • 問個鋼結構焊縫長度問題

    問個鋼結構焊縫長度問題

    規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。

  • 救命??!鋼結構焊縫長度該怎么統計

    救命?。′摻Y(jié)構焊縫長度該怎么統計

    今天老板要我統計一個工廠的焊縫長度可是我從來沒有接觸過鋼結構,明天就要交了。。。請問大家現場焊縫的長度應該怎么統計最快?還要?同類型的焊縫數量可以從圖上看出來嗎?下圖中的圓圈里面的44是表示同類型的焊縫數量嗎?很急很急,工作量很大阿,請大家多多幫忙。。。

  • 側面角焊縫的計算長度問題

    鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?

  • 側面角焊縫的計算長度的限制

    《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。

  • (求助)節點板與梁連接焊縫長度問題

    05年真題上午第21題 求節點板與橫梁連接角焊縫長度 從兩方面控制 一方面就是正面角焊縫的強度 另一方面就是節點板自身抗拉強度控制 但是第二方面用《鋼規》式7.5.2計算以后再加上2t是什么意思 希望高手幫忙解答一下 個人感覺節點板的有效寬度實際就是焊縫的實際長度

  • 如何計算箱形柱腳直角焊縫長度

    箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中?。?+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝

  • 側面角焊縫最大計算長度問題

    想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!

  • 梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎

    梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎?因為規范有條當焊縫長度大于60Hf,且內力沿焊縫長度全長分布時,焊縫計算長度取60Hf

  • 這個單邊焊縫是代表什么

    這個單邊焊縫是代表什么

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊

  • 怎么計算這里的網線的長度??

    怎么計算這里的網線的長度??

    就是這里面有4根六類網線,平面統計可以算出導線部分,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線?

  • 關于角焊縫強度計算中計算長度lw的取值問題

    關于角焊縫強度計算中計算長度lw的取值問題

    鋼結構規范中,直角角焊縫強度計算,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,兩面側焊，每條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf; 而三面圍焊中,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf。請教各位,到底是題目有問題呢,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣?

  • 無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算

    無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算

  • 這個關于焊縫計算的題目

    這個關于焊縫計算的題目

    這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。

  • 格構柱分肢面外穩定計算長度及單角鋼焊縫計算問題

    請問各位:1、格構柱的綴條或者綴板能否減小分肢面外計算長度?                  2、單角鋼焊縫計算時,是否考慮《鋼標》2017 中7.6.1-1的強度折減系數0.85?

  • 鋼筋錨固長度不夠怎么辦

    梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法

  • 請教如何統計電纜的長度

    現在接到一個項目,客戶那邊要求讓我們這邊給他們統計電聯的量,包括規格型號,長度等。由于我們公司是做成套的,很少做這種事情,型號還好說,就是統計長度不知道該如何下手。請教前輩們指點一下如何根據藍圖統計電纜長度的方法。小弟由衷感謝

  • 11g101-1關于錨固長度的問題

    先來明白幾個概念:Lab 受拉鋼筋錨固長度LabE 受拉鋼筋抗震基本錨固長度問題1、在受拉鋼筋錨固長度la、抗震錨固長度laE表中 僅表示了la=修正系數×Lab ;LAE=修正系數×la;那么抗震等級為一、二、三級的時候是否可以理解為:la=修正系數×LabE 呢?這個東西在混凝土設計規范里面也沒有說清楚。問題2、關于受拉鋼筋的錨固長度修正系數里面 :錨固區保護層厚度3d取0.8;5d取0.7,中間插值;這個都還好理解;假如保護層厚度大于5D了 保護區厚度小于3d了怎么辦呢?這個在混凝土設計規范上說的是 保護層厚度大于5D或者3D;假設按照混凝土設計規范上來說;我們舉例如下假設鋼筋直徑為16三級綱筋,混凝土強度等級為C40 ;抗震等級為一二級,保護區厚度大于8D;其他情況沒得錨固長度計算是否該這樣: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基

  • 關于次梁錨固長度的疑惑

    11G101上86頁次梁錨固長度要求為0.6LAE。但是一般的住宅梁寬都為200,這樣的話,次梁12的鋼筋都不能滿足錨固長度12X35X0.6=252。這個問題也是最近才發現,因?3G上面是0.4LAE.望老師指點疑惑~~

  • 風管閥門的長度一般是多少?

    我記得以前預算老師說過計算閥門有默認長度的,現在做設計了,不知道長度是多少,統一的嗎?因為有時候在很細的風管上畫閥門,長度很大的話感覺很別扭

  • 關于鋼筋錨固長度的問題

    11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為L(zhǎng)ab一、二、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為L(zhǎng)abE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度