從一盞油燈的時代到目前生活中似乎人們不能再接受沒電的日子里過活,手機需要電、家用需要電各用用電的時代,生活中已經缺少不了和電有關。我們經常會看見配電柜,比如整個商業樓區、住宅區、電廠、礦廠或是施工現場等等場所,為了保障用電安全,配電箱是必須要用到的。很多的專業電力工作者對配電柜的認識應該更加熟悉吧。這里小編就簡單的來大家分享一下配電柜型號,型號選擇,和配電柜常用的圖紙的一些詳解信息。什么的配電柜呢? 配電柜在生活中人們俗稱開關柜,一般情況下我們看到的配電柜都是安排在
很精細圖紙。
放在生產車間內直接對工藝設備配電的動力配電柜的尺寸,怎么確定,我看好多圖紙上都是這樣寫的XXL2(改),這一改尺寸更難確定了,哪位高手賜教下!
以前出柜子的圖紙,都是弄清所有的條件,然后畫原理圖,出接線圖,材料表,然后畫柜體,可是現在很多工程都是先出柜體和材料表,然后再畫原理圖, 多少有點不適應, 哪個才是正規的做法!!!!
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
圖紙簡介: 某工廠315KV變壓器的,低壓配電柜全套圖紙,包括計量、進線、電容、饋電的一次及 投稿網友: luohaolei 上傳時間: 2013-04-28
本帖最后由 a3674655 于 2013-8-24 08:15 編輯 準備做個配電柜,大家看看圖紙這樣畫可以嗎?
第一章施工準備1.設備及材料要求設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,并有出廠合格證。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,附件、設備齊全。安裝使用的材料:型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明。二次接線導線應有帶“長城”標志的合格證。所有固定連接螺栓必須使用鍍鋅制品,平、彈墊齊全。2.主要機具安裝工具:臺鉆、手電鉆、電錘、砂輪、電焊機、氣焊工具等。測試檢驗工具:兆歐表、萬用表、水平尺、電筆、鋼卷尺、塞尺、線墜等。3.作業條件土建施工條件:土建工程室內地面、墻面、屋頂施工完畢,門窗、玻璃安裝完善,門上鎖。施工圖紙、技術資料齊全。技術、安全、消防措施落實。設備、材料齊全,并運至現場倉庫。第二章操作工藝第三章成品保護設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。未經允許不得拆卸設備零件及儀表
配電柜是電動機控制中心的統稱,配電柜使用在負荷比較分散,回路較少的場合。一般我們看到配電柜都是安裝在比較隱蔽的角落。對配電柜有興趣的朋友可以簡單的了解一下配電柜型號,和配電柜圖紙詳解的相關信息。 配電柜型號 配電柜型號有很多,一般不同的廠家都有自己的型號。國產型號有MLS、GCS、GCK GGD等;國外廠家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般標準的型號是GB7251.1
收錄于話題 從一盞油燈的時代到目前生活中似乎人們不能再接受沒電的日子里過活
配電箱、動力配電柜的尺寸問題1、需不需要在配電箱系統圖里注明這些箱柜尺寸?2、參照內部開關數量、大小后,去查哪個標準圖集資料核定箱柜大小尺寸?3、如果我們定的尺寸。過大過小有什么后果?請電氣高人指點,向業內高水平人士敬禮
013_成套配電柜及動力開關柜安裝
新拿到的圖需要制作,圖簡略了一下,現有幾個問題請同行師傅們指點1、進線柜、聯絡柜AA1AA11AA20柜體深度夠嗎?2、聯絡柜母聯斷路器選擇是否有誤?一般應該選多大?根據?3、母排選擇是否過大?可減到多少?根據?4、圖紙說明上要求母聯斷路器的三種控制方式看不懂5、低壓主進斷路器與母聯斷路器間設置電氣閉鎖,但若手動直接按動斷路器上的合閘,那電氣閉鎖應該是不管用吧因為考慮到制作的經濟性合理可行性,需要與設計院、甲方協商,主要是2、3點怎樣和設計院交涉。圖可能看不清,按圖標注一下1、進線柜、聯絡柜AA1AA11AA20柜體1000*600*2200,2、進線柜斷路器HUW1-3200/4 2
本帖最后由 sldq028 于 2013-5-21 12:22 編輯 CL系列動力中心用抽查式封閉配電柜(簡稱動力中心)和GCK系列電動機控制中心用抽屜式封閉配電柜(簡稱控制中心)是用于電站、工礦企業或高層建筑的三相交流50~60HZ,額定電壓380V及以下的電力系統,作為接受或分配電能以及動力集中控制之用。GCL系列動力中心作為一級供電設備,用于短路容量不大于50KA的電力系統。GCK系列電動機控制中心作為一級及二級供電設備,用于短路容量不大于30KA的電力系統,或與GCL系列動力中心配合作為二級供電設備使用。 ★技術指標額定工作電壓: 主電路Ue:380V,690V 輔助電路Ue:220V,380V(兩極之間相隔一個空觸點),24V(直流) 額定絕緣電壓(Ui):800V 額定沖擊耐受電壓(Uimp):8000V 工頻耐受電壓(1min):3000V 額定電流 水平主母線Ie:2000A,
本帖最后由 yanchaoyi 于 2013-9-13 10:55 編輯 MNS低壓配電柜鈑金加工圖紙
動力配電柜使用在負荷比較分散、回路較少的場合。動力配電柜采用大屏幕液晶觸摸屏,對電壓、電流、頻率、有用功率、無用功率、電能、諧波等電力品質做全方位的監控。電工之家說一下動力配電柜的電纜芯線截面的選擇應符合的要求: (1)電流回路 應使電流互感器的工作準確等級,此時,如無可靠根據,可按斷路器的電流容量確定最大短路電流。 (2)電壓回路 當全部保護裝置和安全自動裝置動作時(考慮到發展,電壓互感器的負荷最大時),電壓互感器至保護和自動裝置屏的電纜壓降不應超過額定電壓的3%。 (3)操作回路 在最大負荷下,操作母線至設備的電壓降,不應超過10%額定電壓。
XL-21動力配電柜與配電箱的區別 從用途上來說,配電箱一般是家庭用的,而配電柜則多用在集中供電中,比如說工業用電和建筑用電等,配電箱和配電柜都屬于成套設備,配電箱屬于低壓成套設備,配電柜有高壓有低壓。 2、從外觀尺寸上最基本的差別在于大小上面。配電柜是放在地上的,體積大如電冰箱式樣。配電箱體積小如一個箱子訂在墻上的,兩者作用一樣。 3、配電箱一般為終端產品適用標準非專業人員可以操作的,最大電流到250A。配電柜一般作為控制、分配電能用適用標準也不同。 4、從形式上,配電柜物如其名是立式柜,而配電箱則是箱體式。 5、功能上,配電柜可以內裝各種防爆電器或各種防爆電器組合,如:防爆動力(照明)配電箱、防爆電磁啟動器、防爆動力檢修箱等;而配電箱可內裝斷路器、接觸器、熱繼電器、按鈕及指示燈等元件,可作為照明、動力電機控制用途。 配電箱是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝