大家好,我在天津地區,使用的一臺風冷半封閉單螺桿式冷水機組,10月中旬出現故障,冷凝器破裂,冷媒噴出,壓縮機燒毀。本機組使用約一年半,未做過系統清洗(水系統經常清洗,冷凝器經常沖洗),干燥過濾器沒有更換過,冷凍機油沒有更換過。故障前高低壓大約分別是20kg/4kg左右,且故障時電源接觸器被嚴重燒毀＂且接觸器外殼被崩碎。請大家?guī)兔Ψ治鲆幌略颍浅8兄x!
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 編輯 約克的螺桿機報警了,一復位馬上又報警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道詞典翻譯的意思是 閾值超過工作時間單位報警 閾值的意思是 在自動控制系統中能產生一個校正動作的最小輸入值 刺激引起應激組織反應的最低值 :“閾值”命令將灰度或彩色圖像轉換為高對比度的黑白圖像。您可以指定某個色階作為閾值。所有比閾值亮的像素轉換為白色;而所有比閾值暗的像素轉換為黑色。“閾值”命令對確定圖像的最亮和最暗區域很有用。 ,就是拿黑白2色去闡述你的圖片,是可調節的。 可我還是不懂什么意思 怎么復位 求教各位大蝦下。謝謝
手術室面積3100平米,目前有一臺50萬大卡的溴化鋰四管制機組單獨供應手術室,拋開主機出力的影響主機額定出力情況下選型是否太小了?目前手術室濕度達到70%以上,濕度偏高,項目需要增加一臺開利風冷冷水模塊機組,制冷量在600kw,價格及尺寸規格是多少。
我現在有個變頻器的水冷方案,變頻這邊有自己的循環,和外部通過板式換熱器來降溫,發熱量為194KW,溫度要求下降5度,27度下降為22度,我外部應該怎樣設計循環裝置,我這邊外部的環境溫度,應該為多少,我這方面沒有什么經驗,希望大家能給我點資料或者提示,十分感謝,有做這個系統的也可以聯系我,我們可以合作!郵箱:quyan925@163.com
風冷冷水機組無法啟動問題的提出:一大廈空調系統。系統作試運行時發現冷凍水泵出口壓力僅0.01MPa,設于冷水機組回水管入口處壓力表為0MPa,在此情況下冷水機組水流開關無法閉合,機組亦無法啟動。 風冷冷水機組無法啟動問題的分析:以上現象和僅有0.01MPa出水壓力說明水泵和整個7層部分管內充滿著空氣,水泵空轉著只是偶然吸了點水上來。分布在7層系統最高處的數個自動放氣閥也不起作用。 風冷冷水機組無法啟動原因分析,主要是膨脹水箱高度距水泵入口處僅2米,如此低的水壓力無法將系統高處管內空氣順利排出。 風冷冷水機組無法啟動問題的解決:為了順利將系統內空氣排出,將系統內水放干凈后重新充水,充水時將所有高處自動放氣閥取下并打開自動放氣閥前的閥門。要求充分緩慢,讓水緩慢地由下區漫及上區,漫及上區后下區末端設備充分放氣。更多 請訪問http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
請教各位大蝦,我遇到一臺約克YCAC60風冷式冷水機組,2003年出廠的機子,設定回水溫度到18攝氏度 就調不下去了,點解? 承蒙指點,感激不盡!
商用風冷冷水機組安裝規范
假設有個工程設計冷負荷為451KW,選用2臺471KW風冷冷水機組,室內采用兩臺AHU和兩臺35KW的風機盤管(均為一用一備),其中風機盤管是為電氣設備間使用,需要全年制冷,其他房間由AHU供應冷風(夏季)和熱風(冬季)原始設計中冬季由AHU將空氣加熱到13度通過風道送到各個房間,然后通過房間加熱器加熱到合適的送風溫度,保證房間22度要求,由于冷水機組冬季制熱時并不工作,因此造成FCU也無法工作,不得已只好強行啟動機組以保證FCU工作,但問題是這樣一來AHU里冷水盤管和加熱器都要工作,暫且不談能源浪費問題,現在的運行就變成了降溫除濕再回熱的過程了,使得房間內濕度明顯降低,靜電很嚴重,而且再制冷模式下加濕器又無法工作,而且由于風機盤管負荷很小,只有冷水機組的不到8%,這樣我擔心機組不能正常啟動,乙方認為這樣是可行的,但我個人認為是不行的。
風冷冷水機和水冷冷水機是兩種最常見的工業冷水機,有的人覺得風冷冷水機好,有的人覺得水冷冷水機好,那么今天就冷水機的主要性能來聊聊風冷冷水機和水冷冷水機的區別,帶大家一探究竟。
1、別墅,832平方,4層,每層高3.5米,工程地在東莞2、空調使用總面積383平方,同時使用最大面積:200平方,主機選用格力風冷冷水機組,40KW,末端選用13個風機盤管;3、空調主機6.9m3/h,水阻力損失為6kpa, 主機放一樓;4、末端總流量為15.2m3/h,用三速開關調節,+閘閥,為定流量設計;5、銅管采用PPR管連接,異程式;請問:1、水泵如何選型?是按主機流量算還是按末端流量算?揚程大約是多少?2、異程式,不加二通閥的設計布局是否合理?制冷量能否達到要求?3、系統造價約多少? 有做過這種經驗的前輩能說說?小弟先謝了!
如題,有一個生產冷卻水系統的改造,原來系統采用的是蒸發器盤管直接放置在冷水箱的做法,現運行發現容量不夠,擬定增加一臺風冷冷水機組,并聯在原有的系統中,可生產側回水溫度如此高,擔心機器是否能正常運行
我做的一個商業項目,計劃在五層拿出一部分做影院,因為營業時間的差異性影院需獨立設置空調,擬采用風冷冷水機組,可是裙房頂上和地面上都沒有地方放置,實在沒辦法我想把機組放到五層室內靠窗戶的地方,把窗戶全部改成百葉窗,這樣做不知道是否可行,請給位大蝦指點一下,謝謝了!
冷水機應用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大進步塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內應力,使產品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產品定型,從而極大地進步塑料成型機的生產效率。風冷冷水機與水冷冷水機的特點分析,兩者有什么差異呢? 風冷冷水機特點: 1、風冷冷水機機組:性能穩定,采用品牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用; 2、風冷冷水機采用高科技:故障報警、自檢、信號輸出,可以與主機聯動; 3、風冷冷水機高效率:品牌水泵,流量大、效率高、恒久耐用; 4、風冷冷水機高精度:配備精密式數顯溫度控制器,能精確控制水溫; 5、風冷冷水機高平穩:電氣部份采用施耐德品牌,保證機器工作穩定壽命長; 6、風冷冷水機維修方便:防靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外板輕易拆卸,使用維修方便; 7、風冷冷水機免裝冷卻水塔,安裝輕易,移動方便,適合于水源缺乏免裝冷卻水塔場合; 8、風冷冷水機
各位大蝦,本人遇到一個棘手的問題,兩萬平米的底商,在無錫,上面是住宅樓,這個項目幾年前買下來的,當時是做超市,空調系統是兩臺溴化鋰制冷機組,開了一段時間就黃了,擱置了幾年,現在要重新啟動,可是,空調系統卻無法啟動了,因為當年開超市時居民還沒有入住,現在入住了,室外冷卻塔由于擾民無法使用,只能考慮風冷機組,而且只能放在地下二層,這樣就存在風冷機通風的問題,這樣做還從來沒遇到,比較頭疼,給位有沒有這要做過,給點意見或建議,不勝感謝!!!(注:建筑外圍不允許有噪音的任何設備放置)
1、水冷冷水機組與風冷冷水機組,各有其自身的特點,要根據不同的使用環境、空間、及所需機組的制冷量大小、和不同的城市 地域等來進行綜合考慮加以選擇。 2、水冷冷水機組必須配冷卻塔,對于開式冷卻循環水系統,由于冷卻水吸收熱量后,與空氣接觸,CO2逸入空氣中,水中溶解氧和濁度增加,造成冷卻循環水系統有4大問題:腐蝕、結垢、菌藻滋生及污泥。如果不對水質進行處理將嚴重損壞制冷設備,大幅度降低熱交換效率,造成能源的浪費。因此,對系統水進行緩蝕、阻垢、殺菌滅藻處理是十分重要的。 水冷冷水機組冷卻系統一定要安裝電子水處理儀,或強磁水處理儀,不然散熱效率衰減太大,使用時間越長,系統的效果越差,每年的水處理成本高,效果不可能達到100%的除垢。冷卻循環水水質是關鍵。 對冷卻循環水進行處理分為物理法和化學法兩種。 物理法主要采用:靜電水處理儀,電子水處理器,內磁式水處理器進行處理。 3、水冷/風冷冷水機組都可以用在小系統上,大機組絕大部分都是水冷的。水冷初投資就主機而言,是比風冷的少一點.但加上冷卻塔和機房\電子水處理儀等,也少不到什么地方去!再說就長年運行
一臺特靈渦旋風冷冷水機組,有2套獨立的系統。每個系統配了2個散熱風扇。看機組銘牌是一個定速風扇和變頻器控制的風扇。風扇的啟停是靠壓力控制器控制的,還是靠室外溫度控制的?哪位朋友比較了解的能否回答一下。 除此之外冷水機組的散熱風扇控制的一般邏輯是什么樣的。我這邊做的機房空調,通常都是通過壓力控制器來調節冷凝器風扇的轉速。
小型風冷冷水機
小型風冷冷水機專題,為您提供小型風冷冷水機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型風冷冷水機 相關的專業交流討論,更多小型風冷冷水機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題